Bericht door tmt57th » 06 dec 2018, 21:11

hier offertes van 2 verschillende installateurs. Beide offertes zijn zonder optimizers wel om de leveranciers te vergelijken, de eerste installateur hamerde er wel op dat optimizers veel beter zijn, de tweede zei dat indien het niet echt moet er alleen meer kan kapot gaan. Ik denk niet dat we veel schaduw op ons dak krijgen, misschien van onze schouw tegen valavond in de zomer, maar ik denk dat de panelen zo te plaatsen zijn dat dit bijna niet gaat meespelen, en er zijn ook bomen van de achterburen, tijdens de kortste dagen kan daarvan misschien een beetje schaduw op ons dak vallen, maar het zal echt weinig zijn (bomen kunnen natuurlijk wel groeien...).


- aantal, merk en precies type van de panelen en het totaal vermogen in Wp of kWp = 19 panelen Qcells Q.Peak G4.1 295wp
- aantal, merk en juist type omvormer(s), = SMA SB3.6
- Als er meerdere omvormers zijn, verdeling van de panelen over de omvormers = 1 kring 11 panelen, 1 kring 8 panelen
- Oriëntatie en hellingshoek van de panelen. = 154graden , 41 graden helling
- type dak en dakbedekking. = zadeldak, pannen
- schaduw of niet en van wanneer tot wanneer. = bijna niet, zeer laat op de avond in de zomer op een deel van het dak door de schouw, in het midden van de winter (een maand) gedurende max een half uur door bomen bij de achterburen
- montagesysteem = ?
- aangeboden garanties = 25j lineaire vermogensgarantie, 12j fabrieksgarantie op panelen, 5j fabrieksgarantie op omvormer, 10j garantie op werken van installateur
- Gaat het om een fabrieksgarantie, van de installateur of via verzekeraar? = fabrieksgarantie en installateur
- eigen stroomverbruik Dag/Nacht of Piek/Dal. = dag: 2400 nacht:2900
- Type aansluiting (1 of 3 fazen) = 1 fase
- Net met N? (zie hieronder voor uitleg) = N
- Afstand van dak tot omvormer en en kabeldiktes (ivm verliezen - deze twee gegevens alsmee de twee volgenden zijn absoluut noodzakelijk). = 8 meter
- Afstand van omvormer tot verdeelkast en kabeldiktes = 1 meter
- Is de 253V test al gedaan? = Neen
- Wat waren de resultaten van de metingen? Zie uitleg Wiki: https://www.zonstraal.be/wiki/PV_instal ... iciteitnet =
- Lokatie (gemeente en/of provincie) = Holsbeek - Vlaams Brabant
- geschatte opbrengst in kWh/jaar = 5212 kWh/jaar

Voor de Belgische beoordelingen: Helaas nu weer actueel
- netbeheerder = Infrax
- elektriciteit leverancier = Lampiris

- En als laatste natuurlijk de prijs in Euro/Wp en excl. BTW = 1,06

Dezelfde leverancier heeft ook een offerte gemaakt met een Solaredge SE3500H (12j garantie) +optimizers (25j garantie) voor 1.19 Euro/Wp, maar ik weet niet of dat de meerprijs waard is, aangezien er weinig schaduw zal zijn.



- aantal, merk en precies type van de panelen en het totaal vermogen in Wp of kWp = 20 panelen Csun 300-60P 300wp
- aantal, merk en juist type omvormer(s), = SMA SB5.0 of Goodwe GW5000D-NS (zelfde prijs)
- Als er meerdere omvormers zijn, verdeling van de panelen over de omvormers = 1 kring
- Oriëntatie en hellingshoek van de panelen. = 154graden , 41 graden helling
- type dak en dakbedekking. = zadeldak, pannen
- schaduw of niet en van wanneer tot wanneer. = bijna niet, zeer laat op de avond in de zomer op een deel van het dak door de schouw, in het midden van de winter (een maand) gedurende max een half uur door bomen bij de achterburen
- montagesysteem = ?
- aangeboden garanties = 25j vermogensgarantie 80%, 15j fabrieksgarantie op panelen, 5j fabrieksgarantie op SMA, 10j garantie op Goodwe
- Gaat het om een fabrieksgarantie, van de installateur of via verzekeraar? = fabrieksgarantie en installateur
- eigen stroomverbruik Dag/Nacht of Piek/Dal. = dag: 2400 nacht:2900
- Type aansluiting (1 of 3 fazen) = 1 fase
- Net met N? (zie hieronder voor uitleg) = N
- Afstand van dak tot omvormer en en kabeldiktes (ivm verliezen - deze twee gegevens alsmee de twee volgenden zijn absoluut noodzakelijk). = 8 meter
- Afstand van omvormer tot verdeelkast en kabeldiktes = 1 meter
- Is de 253V test al gedaan? = Neen
- Wat waren de resultaten van de metingen? Zie uitleg Wiki: https://www.zonstraal.be/wiki/PV_instal ... iciteitnet =
- Lokatie (gemeente en/of provincie) = Holsbeek - Vlaams Brabant
- geschatte opbrengst in kWh/jaar = 5100 kWh/jaar

Voor de Belgische beoordelingen: Helaas nu weer actueel
- netbeheerder = Infrax
- elektriciteit leverancier = Lampiris

- En als laatste natuurlijk de prijs in Euro/Wp en excl. BTW = 1,02


Hier nog een google maps image van het dak. Aan de linkerkant zitten nu 2 veluxen, dus de panelen zouden eerder rechts boven komen. Van de herfst tot de lente is de zon wel pas later op het dak smorgens door een heuvel op 50m achter het huis.

Afbeelding

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10947
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: to Optimers or not to Optimizers

Bericht door janus » 06 dec 2018, 21:29

De omvormer van de eerste offerte lijkt mij toch wel wat licht (nog niet nagerekend)

De optimizers zijn inderdaad overbodig in jouw geval.
waarom het verschil in Wp?
Wat heb je gevraagd?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
tmt57th
Berichten: 2
Lid geworden op: 30 nov 2018, 23:17
Installatie Land: België

Re: to Optimers or not to Optimizers

Bericht door tmt57th » 10 dec 2018, 09:42

dat lijkt me ook wel wat op de limiet. Blijkbaar zouden de meerprijzen van zwaardere omvormers wel niet zoveel zijn, alleen wat impact op de belastingen.
Ik heb gewoon mijn verbruik gezegd en de installateurs laten voorstellen.

Ik zal zelf ook eens berekenen of die 19 panelen wel genoeg is.

Enige opmerkingen over de panelen zelf? Want die merken waren niet echt bekend bij mij...

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10947
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: to Optimers or not to Optimizers

Bericht door janus » 10 dec 2018, 11:00

Ik heb het even nagerekend nu
Zie Pvcalc

Opbrengst rond de 5300kWh en max 4600W dus moet je zeker een omvormer van 4kW hebben.
(voor de eerste offerte)
Dus bij de tweede offerte is er veel te laag ingeschat of wil men een te zware installatie verkopen.