@GianniV
ik ben 200% zeker dat je je N niet door de L2 van je meter moet jagen.
Aarding is niet gelijk aan N! Bij ons in België is de N niet verbonden met de Aarding. Tussen F1 en N meten wij 230V hoor

. Tussen F1 en Aarding zal je inderdaad heel wat minder Volts meten.
F1 = Rood of Bruin (rood in mijn afbeeldingen)
N = Blauw (blauw in mijn afbeeldingen)
Aarding = Geel/Groen (geel in mijn afbeeldingen)
Zie het verschil met de afbeelding uit de handleiding en mijn afbeeldingen.
ori.png
Hierbij, voor monofase, de juiste opstelling voor een SHM V1 + eMeter en max 3 omvormers via speedwire
emeter.png
Hierbij, voor monofase, de juiste opstelling voor een opstelling met 2 emeters (of 1 emeter in combinatie met de SHM V2). De SHM V2 zit dan tussen je meterkast/hoofdzekering en je 'household' als bi-directionele meter. De tweede emeter doet dienst als PV-opbrengstmeter.
2emeters.png
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
"NASA spent millions of dollars inventing the ball-point pen so they could write in space. The Russians took a pencil. ― Will Chabot"
Bi-directionele meter...
!!! WARNING !!! Do not try this at home without knowledge! Stap niet onbezonnen over op een bi-directionele meter. Leer eerst je verbruik en verbruikspatroon kennen.