Bericht door Clint » 29 mar 2018, 16:46

Mijn PV-installatie is verhuisd vorige zomer in Juli. Tijd geleden verdacht ik mijn GSC meter ervan van trager te tellen dan mijn omvormer en ik zag het groene lichtje erop ook niet meer zo frequent als ervoor knipperen.
Ik heb het eens een aantal maanden opgevolgd en gegevens op GS= Groene Stroom meter en PV is omvormer.
GS op 27/12/2017 37273,5 (foto van genomen)
GS op 29/03/2018 38151,1 = 878 opbrengst

PV op 27/12/2017 37,2949 MWh (foto van genomen)
PV op 29/03/2018 38,2089 MWh = 914 opbrengst

Een verschil van 36KWh op 3 maanden = 12KWh per maand verschil

Dus mijn groene stroommeter telt maandelijks ongeveer een 12KWh minder dan mijn omvormer als je de 3 laatste maanden telt. Over al de jaren samen (plaatsing installatie 2011) zou dat ongeveer een verschil van 1000KWh maken terwijl als je nu het totaal verschil ziet dit maar 38209 - 38151= 58KWh. Wat wel mijn vermoeden staaft dat de GSC-meter voor de verhuis voor stond op de omvormer, en nu sinds de verhuis achter loopt. Mijn elektriciën die de installatie verhuisd heeft stelt zich ook vragen hierbij en is meezoekende naar een oplossing.

Iemand hierover meer info ? Ook al eens meegemaakt of iemand gekend met dit fenomeen.

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 254
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door Luc6580 » 29 mar 2018, 16:53

Ingang en uitgang niet verwisseld?
De stroom gaat van de omvormer (teller in) naar het net(teller uit).

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11855
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door janus » 29 mar 2018, 17:09

Verkeerd aangesloten kwam veel voor bij een bepaald merk, maar dan waren de verschillen groter.

Welk merk is je gsc teller en hoe is hij aangesloten?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
YveST3
Donateur
Donateur
Berichten: 2530
Lid geworden op: 18 jul 2013, 11:28
Installatie Land: België
Locatie: Machelen
Contacteer:

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door YveST3 » 29 mar 2018, 19:06

96%, dat heb ik ook op een nieuwe installatie (Omnik omvormer)
99% heb ik op mijn eerste installatie (SMA omvormer)
PV1 : 14 X 250 Canadian Solar - 3500 wp - SMA SB 3000 HF - Dak : Zuid 185° - 45°helling - 15/02/2011
PV2 : 8 x NSP300 mono full black ZO 147° + 6 NSP300 mono full black ZW 237° - 4200 wp - Omnik 3K-TL2 - Dak 40° helling - 22/01/2018

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2614
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door bruma » 29 mar 2018, 22:04

Ik denk niet dat je al iets kan besluiten, nu nog eens een periode van 3 maand bekijken

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 904
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door waldonk » 30 mar 2018, 07:17

Ik heb ook zoiets.
De eerste maand na de installatie gaf de groene teller 1 kWh meer aan dan de omvormer. Nu na 6 maand in dienst staat de opbrengst op de groene teller al 4 kWh achter op de omvormer. Er zijn geen wijzigingen gebeurt aan de aansluitingen sinds de indienstneming.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2614
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door bruma » 30 mar 2018, 07:46

bruma schreef:
29 mar 2018, 22:04
Ik denk niet dat je al iets kan besluiten, nu nog eens een periode van 3 maand bekijken
Blijkbaar toch te kort geweest in mijn uitleg
Zelf stel ik ook een verschil vast tussen GSC teller en de meeteenheden van beide omvormers.
Het verschil is groter of kleiner afhankelijk van de 'soeizoenen' én het is al eens omgekeerd geweest.
Vroeger liepen de omvormers voor, nu lopen ze achter en dit zonder dat er ook maar een draad werd gewijzigd.
Ik neem wekelijks de standen op van alle meeteenheden en druk dit verschi uit in % t.o.v. elkaar.

Gebruikersavatar
Passiefzonnen
Senior lid
Berichten: 199
Lid geworden op: 19 mei 2013, 13:39
Installatie Land: Maak keuze

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door Passiefzonnen » 31 mar 2018, 16:29

Hier wordt o.a. het verschil tussen GCC teller en teller op omvormer wekelijks gevolgd sedert 2011.
Ik stel vast dat de verschillen niet 100% stabiel zijn, al zijn de afwijkingen zeer klein.
In 2013 noteerden we zelfs een hele periode +/- 3 maand dat de GSC-teller meer noteerde (1,0524) dan de teller van de omvormer.
Echter meestal is het omgekeerd en schommelt het verschil de laatste 3 jaar tussen de 0,9925 (bovengrens) en de 0,9922 (ondergrens) ten nadele van de GSC-teller. De afwijking is dus geen constante in de tijd maar het verschil is zeer klein.
Ik zie ook geen verband tussen de perioden en de afwijking; dus oorzaak afwijking onbekend.
Lid Zonstraal nr. 83.
32 Bisol BMU -2-233 Wp
Omvormer SMA Tripower 8000TL-10.

Gebruikersavatar
YveST3
Donateur
Donateur
Berichten: 2530
Lid geworden op: 18 jul 2013, 11:28
Installatie Land: België
Locatie: Machelen
Contacteer:

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door YveST3 » 31 mar 2018, 22:37

Zou dat niet te maken met die 50 Hz affaire over de netspanning onlangs (viewtopic.php?f=21&t=21024#p245595)
Bij mij in een rapport over de omvormer zie ik dat het van 49.94 Hz gaat tot 50.09 Hz, dat is wel niet veel maar het zou kunnen, allez dat denk ik toch :roll:
PV1 : 14 X 250 Canadian Solar - 3500 wp - SMA SB 3000 HF - Dak : Zuid 185° - 45°helling - 15/02/2011
PV2 : 8 x NSP300 mono full black ZO 147° + 6 NSP300 mono full black ZW 237° - 4200 wp - Omnik 3K-TL2 - Dak 40° helling - 22/01/2018

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11855
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door janus » 31 mar 2018, 22:53

Normaal heeft de frequentie niets met het vermogen te maken en de gsc meter heeft altijd dezelfde frequentie als de omvormer.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
YveST3
Donateur
Donateur
Berichten: 2530
Lid geworden op: 18 jul 2013, 11:28
Installatie Land: België
Locatie: Machelen
Contacteer:

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door YveST3 » 31 mar 2018, 23:21

Ok, niet dus ;-)
PV1 : 14 X 250 Canadian Solar - 3500 wp - SMA SB 3000 HF - Dak : Zuid 185° - 45°helling - 15/02/2011
PV2 : 8 x NSP300 mono full black ZO 147° + 6 NSP300 mono full black ZW 237° - 4200 wp - Omnik 3K-TL2 - Dak 40° helling - 22/01/2018

Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 4108
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: Ander
Locatie: Towards the sunset

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door ivob » 01 apr 2018, 10:05

Mijn PV-installatie is verhuisd vorige zomer in Juli.
Gezien er gewerkt is aan je installatie is de meest voor de hand liggende oorzaak van de omkering een verwisseling van de draden van de GSC teller.
Net dezelfde situatie voorgehad.
Van bij de PV installatie liep de GSC teller voor op de teller van de omvormer
Na werken aan de installatie (en installatie nieuwe zekeringkast) liep de GSC teller (merkbaar omdat ik iedere maand de tellerstanden noteer) plots achter op de teller van de SMA omvormer.
Na wisseling van de draden van de GSC teller ging deze terug voorlopen op de teller van de omvormer.

Gebruikersavatar
Clint
lid
Berichten: 57
Lid geworden op: 18 mei 2013, 18:40
Installatie Land: België
Locatie: Grobbendonk

Re: Toenemend verschil tussen GSC en PV

Bericht door Clint » 04 apr 2018, 17:47

Elektriciën is zonet langs geweest en heeft de draden verwisseld en hetgeen mij en hem direkt opviel was dat na aansluiting het led-lampje (rood blijkbaar ipv groen) fel begon te knipperen na opstart. Wat er ons toch al van overtuigde dat er idd mogelijks een draadwissel was. Nu opvolgen en kijken of er een verschil merkbaar is.