Dat klopt, als alles (dus ook de spanningsmeting) consistent "verkeerd" zou aangesloten zijn.
Maar de stroomspoel L1 die op L3 hangt, terwijl de spanningsmeting van L1 wel op L1 hangt kan je toch wel wat rare fenomenen krijgen.
Maar zoals eerder vermeld, hoofdverdachte blijft stroomspoel in de verkeerde richting, waarschijnlijk op de meter verkeerd aangesloten.
Vanop afstand natuurlijk allemaal maar giswerk...
foutmelding bij aansluiting goodwe batterij Onderwerp is opgelost
- soundsystem
- Donateur
- Berichten: 646
- Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
- 3
- Installatie Land: België
- EvanDP
- junior lid
- Berichten: 7
- Lid geworden op: 20 nov 2024, 21:04
- Installatie Land: België
Re: foutmelding bij aansluiting goodwe batterij
De aansluitingen op de smart meter zitten op dezelfde fase als de spoelen
- IceTeaGX
- Senior lid
- Berichten: 201
- Lid geworden op: 29 mar 2024, 14:40
- Installatie Land: België
- Contacteer:
Re: foutmelding bij aansluiting goodwe batterij
Maar zit de polariteit juist (zwart/wit)?