Huawei EV charger switcht tussen min en max vermogen

Hier kan u een beschrijving geven van uw installatie, met alle informatie & foto's die u wenst (panelen, omvormer, oriëntatie, wanneer geïnstalleerd, installateur, foto's, etc etc), evenals updates over de installatie (opbrengst, onderhoud, mijlpalen, etc).
Zie onze Wiki pagina
Plaats reactie
Gebruikersavatar
bds
junior lid
Berichten: 10
Lid geworden op: 16 jul 2020, 09:31
4
Installatie Land: België

Huawei EV charger switcht tussen min en max vermogen

Bericht door bds »

Situatie:
3 x 230V delta net
3 x Huawei SUN2000 3.3kW omvormers
Huawei DTSU666-H
Huawei SCharger 7kW

Bij het laden van de auto in PV preferred mode switcht de SCharger zo goed als continu tussen min en max vermogen. Zijn PWM gaat dan ook van 10 naar 53%. Ik vermoed dat dit te maken heeft met de DTSU666. Ik denk dat we de 100A versie hebben en volgens de manual is deze niet compatibel met 3P3W net, enkel de 250A versie zou dat zijn. De faze spanningen staan op 138 V. Ik dacht dat bij delta grid de faze spanning moest gelijk zijn aan de lijnspanning. Volgens de installateur is er echter geen probleem. Ik heb het geinjecteerde vermogen vergeleken tussen Fusionsolar en de digitale meter, en dat komt overeen. Iemand een idee? Of is dit normaal?
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
Lirec
Senior lid
Berichten: 174
Lid geworden op: 09 jan 2023, 23:42
1
Installatie Land: België

Re: Huawei EV charger switcht tussen min en max vermogen

Bericht door Lirec »

Geen expert hier maar je hebt allicht inderdaad de verkeerde power sensor

3P4W = ondersteund door
• DTSU666-H
• DTSU666-H 250 A/50 mA

3P3W = enkel ondersteund door
• DTSU666-H 250 A/50 mA

Je moet niet gokken welke je hebt: je kan het visueel nakijken:
1.jpg
meer info en detrails, zie: https://support.huawei.com/enterprise/e ... 1100020897
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
IceTeaGX
Senior lid
Berichten: 165
Lid geworden op: 29 mar 2024, 14:40
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Huawei EV charger switcht tussen min en max vermogen

Bericht door IceTeaGX »

Als de waarden uit de Digitale meter en de DTSU666 overeenkomen, lijkt deze het toch correct te doen.
Ook al is het lijkbaar niet formeel ondersteund.

Het lijkt me meer dat deze telkens pendelt tussen vermogen over en vermogen tekort.
Er is energie over: lader schiet aan.
Daardoor gaat het verbruik over een of andere waarde: lader gaat uit.
Herhaal.

Er gaat precies ergens iets niet goed ingesteld zijn, maar als de metingen kloppen, lijken deze niet het probleem te zijn.
Gebruikersavatar
bds
junior lid
Berichten: 10
Lid geworden op: 16 jul 2020, 09:31
4
Installatie Land: België

Re: Huawei EV charger switcht tussen min en max vermogen

Bericht door bds »

De meter is vervangen door een DTSU666-H 250. Zijn de waardes in de screenshot normale waardes voor een 3x220V net?
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
philippe_d
Senior lid
Berichten: 446
Lid geworden op: 20 jul 2022, 00:14
2
Installatie Land: België
Locatie: Waregem (BE)

Re: Huawei EV charger switcht tussen min en max vermogen

Bericht door philippe_d »

bds schreef: 30 okt 2024, 16:09 De meter is vervangen door een DTSU666-H 250. Zijn de waardes in de screenshot normale waardes voor een 3x220V net?
Is deze correct aangesloten volgens het "3-phase 3-wire" schema?
m.a.w. "fase B" niet op pin 6 maar op pin 10!

Afbeelding
https://support.huawei.com/enterprise/e ... ifications
Laatst gewijzigd door philippe_d op 31 okt 2024, 09:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Panelen: 15 Phono solar 400Wp mono (6 kWp)
Richting: Z-O 136°(of -44° t.o.v. Z.)
Dakhelling: 30°
Omvormer: FOX H1-5.0E hybride (5 kW)
Installatie: 14-02-2023 (Gutami - groepsaankoop prov. West-Vl.)
Locatie: Waregem (West-Vlaanderen) - 50.88N, 3.43E
Gebruikersavatar
bds
junior lid
Berichten: 10
Lid geworden op: 16 jul 2020, 09:31
4
Installatie Land: België

Re: Huawei EV charger switcht tussen min en max vermogen

Bericht door bds »

Ja