Hallo,
Ik heb momenteel een installatie 12 X 190W mono aangesloten op een 3 X230V zonder N.
Nu ga ik een extra installatie bijplaatsen. Deze zal op een ander fase paar komen.
Recent hebben ze een slimme meter komen plaatsen. Ik heb een Homewizard P1 dongle aangekocht en deze rapporteert zijn waarden naar Home Assistant. Daar zie ik iets raar dat het vermogen van fase 2 altijd 0 is. Dit zou te wijten zijn aan het volgende:
Antwoord van Homewizard
De P1 meter geeft de informatie van de slimme meter door.
Als fase 2 een spanning van 0V aangeeft, heb je een driedraadsaansluiting.
Ogenblikkelijke spanning in fase 1 uitgedrukt in V.
• Voor een driedraadsaansluiting is dit de lijnspanning.
• Voor een vierdraadsaansluiting is dit de fasespanning.
Ogenblikkelijke spanning in fase 2 uitgedrukt in V.
• Voor een driedraadsaansluiting is dit de lijnspanning.
• Voor een vierdraadsaansluiting is dit de fasespanning.
Ter info: bij een driedraadsaansluiting zal deze spanning 0V aanduiden.
Ogenblikkelijke spanning in fase 3 uitgedrukt in V.
• Voor een driedraadsaansluiting is dit de lijnspanning.
• Voor een vierdraadsaansluiting is dit de fasespanning.
Wil dus zeggen dat je het vermogen in fase 2 niet kan zien. Een onbalans in mijn net kan ik dan niet zien.
Misschien een domme vraag, als ik injecteer op een fase paar en op een ander fase paar afneem, gaat dit zich vereffenen in de slimme meter? Hoe meten zij dan het totaal vermogen in de slimme meter ???
Dataloging op een 3 X 230V net zonder N met een P1 dongle
- Claesd
- junior lid
- Berichten: 6
- Lid geworden op: 21 jun 2022, 09:01
- 2
- Installatie Land: België
Dataloging op een 3 X 230V net zonder N met een P1 dongle
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
- IceTeaGX
- Senior lid
- Berichten: 215
- Lid geworden op: 29 mar 2024, 14:40
- Installatie Land: België
- Contacteer:
Re: Dataloging op een 3 X 230V net zonder N met een P1 dongle
Je hebt nooit een vermogen "in" een fase bij 3 fase delta. Het is steeds vermogen tussen 2 fasen.
Vermogen over fasen 1-2 is meetbaar op fase 1
over fasen 2-3 is meetbaar op fase 3
en over 1-3 is meetbaar via zowel 1 als 3 (elk 50%)
Dus enkel 1 en 3 meten, geeft je alle info die je nodig hebt.
Met de nodige gegevens kan je extrapoleren hoeveel elke fase individueel belast wordt, maar dat is voor de meter (en voor jou hier) niet belangrijk.
Vermogen over fasen 1-2 is meetbaar op fase 1
over fasen 2-3 is meetbaar op fase 3
en over 1-3 is meetbaar via zowel 1 als 3 (elk 50%)
Dus enkel 1 en 3 meten, geeft je alle info die je nodig hebt.
Met de nodige gegevens kan je extrapoleren hoeveel elke fase individueel belast wordt, maar dat is voor de meter (en voor jou hier) niet belangrijk.
- Claesd
- junior lid
- Berichten: 6
- Lid geworden op: 21 jun 2022, 09:01
- 2
- Installatie Land: België
Re: Dataloging op een 3 X 230V net zonder N met een P1 dongle
Bedankt voor de info. Maakt het iets duidelijker.