Bericht door kieken10 »

iemand met ervaring over volgend probleem
ik heb volgende installatie
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus & BYD HVM 11KW
verbruik zie foto
huidig vermogen zonnepanelen 5,88
direct verbruik 345w
laden batterij 4,83 kw
terug levering naar net 702w
er kan niet meer dan 4,8 kw opgeladen worden, dit moet normaal toch 8kw max zijn
is dit niet afhankelijk van max vermogen omvormer?
IMG_0927.JPG
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
23 Meyer Burger N-type HJT 385 Wp Bifaciaal
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus & BYD HVM 16,6KW
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 4721
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
11
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: opladen batterijen

Bericht door DaRkMaN_FX »

HVM 11 is 204.8 V x 22A (maximum spanning op uw batterij ingang) = 4505W
In uw setup was een BYD HVS beter imho (409.6 V voor de HVS 10.2)

Zie datasheets
https://www.fronius.com/~/downloads/Sol ... _EN_AU.pdf https://res.cloudinary.com/gpceurope/im ... tjkkdf.pdf
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
kieken10
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 16 mar 2024, 09:23
1
Installatie Land: België

Re: opladen batterijen

Bericht door kieken10 »

bedankt voor de info, dus hoger geraak ik niet, ook niet met nog 2 batterijen bij te plaatsen ?
23 Meyer Burger N-type HJT 385 Wp Bifaciaal
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus & BYD HVM 16,6KW
Gebruikersavatar
soundsystem
Donateur
Donateur
Berichten: 699
Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
4
Installatie Land: België

Re: opladen batterijen

Bericht door soundsystem »

Nee. Je verhoogt dan de capaciteit in kWh, maar niet het vermogen in kWh.

Als de maximum snelheid van je auto 160km/h is, dan kan deze ook niet harder rijden als je uw brandstoftank groter maakt.
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 4721
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
11
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: opladen batterijen

Bericht door DaRkMaN_FX »

kieken10 schreef: 16 mar 2024, 14:13 bedankt voor de info, dus hoger geraak ik niet, ook niet met nog 2 batterijen bij te plaatsen ?
Bij het bijplaatsen van 2 batterijen verhoog je wel het voltage, en zou het probleem (deels) oplossen.
4 batterijen = 204.8V
6 batterijen = 307.2V

307.2 * 22 = 6758W
Dit geld ook voor het maximum ontlaadstroom.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
kieken10
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 16 mar 2024, 09:23
1
Installatie Land: België

Re: opladen batterijen

Bericht door kieken10 »

soundsystem schreef: 16 mar 2024, 20:16 Nee. Je verhoogt dan de capaciteit in kWh, maar niet het vermogen in kWh.

Als de maximum snelheid van je auto 160km/h is, dan kan deze ook niet harder rijden als je uw brandstoftank groter maakt.
kijk eens volgend bericht
23 Meyer Burger N-type HJT 385 Wp Bifaciaal
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus & BYD HVM 16,6KW
Gebruikersavatar
kieken10
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 16 mar 2024, 09:23
1
Installatie Land: België

Re: opladen batterijen

Bericht door kieken10 »

DaRkMaN_FX schreef: 17 mar 2024, 08:52
kieken10 schreef: 16 mar 2024, 14:13 bedankt voor de info, dus hoger geraak ik niet, ook niet met nog 2 batterijen bij te plaatsen ?
Bij het bijplaatsen van 2 batterijen verhoog je wel het voltage, en zou het probleem (deels) oplossen.
4 batterijen = 204.8V
6 batterijen = 307.2V

307.2 * 22 = 6758W
Dit geld ook voor het maximum ontlaadstroom.

oke, bedankt voor alle info
23 Meyer Burger N-type HJT 385 Wp Bifaciaal
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus & BYD HVM 16,6KW
Gebruikersavatar
soundsystem
Donateur
Donateur
Berichten: 699
Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
4
Installatie Land: België

Re: opladen batterijen

Bericht door soundsystem »

kieken10 schreef: 17 mar 2024, 10:02
soundsystem schreef: 16 mar 2024, 20:16 Nee. Je verhoogt dan de capaciteit in kWh, maar niet het vermogen in kWh.

Als de maximum snelheid van je auto 160km/h is, dan kan deze ook niet harder rijden als je uw brandstoftank groter maakt.
kijk eens volgend bericht
Sorry had niet gezien dat je HVM batterijen had, meestal is het laadvemrogen van batterijen groter dan vermogen van de omvormer, dan heeft toevoegen van extra modules geen zin.

Wel vreemde combinatie, beter was geweest om HVS te plaatsen dan had je onmiddellijk volledig vermogen van je omvormer kunnen benutten voor laden/ontladen.
Gebruikersavatar
kieken10
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 16 mar 2024, 09:23
1
Installatie Land: België

Re: opladen batterijen

Bericht door kieken10 »

soundsystem schreef: 17 mar 2024, 10:46
kieken10 schreef: 17 mar 2024, 10:02
soundsystem schreef: 16 mar 2024, 20:16 Nee. Je verhoogt dan de capaciteit in kWh, maar niet het vermogen in kWh.

Als de maximum snelheid van je auto 160km/h is, dan kan deze ook niet harder rijden als je uw brandstoftank groter maakt.
kijk eens volgend bericht
Sorry had niet gezien dat je HVM batterijen had, meestal is het laadvemrogen van batterijen groter dan vermogen van de omvormer, dan heeft toevoegen van extra modules geen zin.

Wel vreemde combinatie, beter was geweest om HVS te plaatsen dan had je onmiddellijk volledig vermogen van je omvormer kunnen benutten voor laden/ontladen.
Bij het bijplaatsen van 2 batterijen verhoog je wel het voltage, en zou het probleem (deels) oplossen.
4 batterijen = 204.8V
6 batterijen = 307.2V

307.2 * 22 = 6758W
Dit geld ook voor het maximum ontlaadstroom.
23 Meyer Burger N-type HJT 385 Wp Bifaciaal
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus & BYD HVM 16,6KW
Gebruikersavatar
soundsystem
Donateur
Donateur
Berichten: 699
Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
4
Installatie Land: België

Re: opladen batterijen

Bericht door soundsystem »

Ja klopt, maar ik had erover heen gekeken.

Kan je jouw installateur hierover niet aanspreken, want extra modules aankopen was niet nodig geweest als hij de juiste keuze had gemaakt.
Gebruikersavatar
kieken10
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 16 mar 2024, 09:23
1
Installatie Land: België

Re: opladen batterijen

Bericht door kieken10 »

soundsystem schreef: 17 mar 2024, 11:19 Ja klopt, maar ik had erover heen gekeken.

Kan je jouw installateur hierover niet aanspreken, want extra modules aankopen was niet nodig geweest als hij de juiste keuze had gemaakt.
oke
23 Meyer Burger N-type HJT 385 Wp Bifaciaal
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus & BYD HVM 16,6KW
Gebruikersavatar
kieken10
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 16 mar 2024, 09:23
1
Installatie Land: België

Re: opladen batterijen

Bericht door kieken10 »

ik heb de installateur erop gewezen en we hebben een goede deal kunnen maken
2 batterijen bij gekocht aan topprijsje
ik heb wel nog een vraag hoeveel % zou er op de batterijen moeten blijven of mag je die volledig platgebruiken?
iemand raad aub
23 Meyer Burger N-type HJT 385 Wp Bifaciaal
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus & BYD HVM 16,6KW
Gebruikersavatar
luc.de.smedt
Senior lid
Berichten: 278
Lid geworden op: 13 sep 2021, 19:24
3
Installatie Land: België

Re: opladen batterijen

Bericht door luc.de.smedt »

kieken10 schreef: 26 mar 2024, 16:27 ik heb de installateur erop gewezen en we hebben een goede deal kunnen maken
2 batterijen bij gekocht aan topprijsje
ik heb wel nog een vraag hoeveel % zou er op de batterijen moeten blijven of mag je die volledig platgebruiken?
iemand raad aub
Niet lagen dan 20% SOC is aangeraden
Gebruikersavatar
kieken10
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 16 mar 2024, 09:23
1
Installatie Land: België

Re: opladen batterijen

Bericht door kieken10 »

luc.de.smedt schreef: 26 mar 2024, 17:20
kieken10 schreef: 26 mar 2024, 16:27 ik heb de installateur erop gewezen en we hebben een goede deal kunnen maken
2 batterijen bij gekocht aan topprijsje
ik heb wel nog een vraag hoeveel % zou er op de batterijen moeten blijven of mag je die volledig platgebruiken?
iemand raad aub
Niet lagen dan 20% SOC is aangeraden
Dit wil dan zeggen, 16,6 kw batterijen x20% heb ik het goed
23 Meyer Burger N-type HJT 385 Wp Bifaciaal
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus & BYD HVM 16,6KW
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 4721
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
11
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: opladen batterijen

Bericht door DaRkMaN_FX »

BYD mag je op 100% DoD zetten, maar ik zou 95% aanraden.
Wil je peak shaving doen, zet ze dan op 20% reserve voor uw pieken.

Voor het bijplaatsen van batterijen in uw toren, moeten deze best rond de 30% SOC staan
https://www.bydbatterybox.com/uploads/d ... 36f34c.pdf
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R