Terwijl vandaag de technische keuring plaatsvond van mijn thuisbatterij (ecactus 5Kw) heb ik de technische periodieke keuring van mijn woning met PV-installatie (2018) laten uitvoeren. Mijn PV-installatie bestaat uit 14 panelen Canadian Solar 275Wp met micro-omvormers Enphase M215. Het keuringsverslag in 2018 vermeldde een isolatieweerstand van 65 M Ohm.
Vandaag tekende de keurder 0,32 M Ohm op. Resultaat: installatie is niet-conform.
De kabel die van mijn micro-omvormers naar de zekeringskast komt is een 3G4mm².
Ergens op het forum las ik dat het not-done is om micro-omvormers die in werking zijn en 220V op de kabel steken te meggeren (= isolatieweerstand meten). Klopt dit?
uitmeten isolatieweerstand (meggeren) pv-installatie
- RYDEPA
- Berichten: 2
- Lid geworden op: 27 feb 2024, 14:44
- Installatie Land: België
- janus
- Site Admin
- Berichten: 22171
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- 15
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: uitmeten isolatieweerstand (meggeren) pv-installatie
Dus de kabel is uitgemeggerd terwijl de installatie in dienst was
Of spreek je over de aardingsweerstand?
Snap ook eerlijk gezegd niet dat je na 5 jaar een periodieke keuring laat uitvoeren?
Dit hoeft toch maar om de 25 jaar?
Of spreek je over de aardingsweerstand?
Snap ook eerlijk gezegd niet dat je na 5 jaar een periodieke keuring laat uitvoeren?
Dit hoeft toch maar om de 25 jaar?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- RYDEPA
- Berichten: 2
- Lid geworden op: 27 feb 2024, 14:44
- Installatie Land: België
Re: uitmeten isolatieweerstand (meggeren) pv-installatie
De kabel is inderdaad uitgemeggerd terwijl er 220V AC (geproduceerd door de micro-omvormers) spanning op zat. Het betreft dus wel de waarde van de isolatieweerstand van de stroombaan komende van de PV.
De reden van mijn periodieke keuring: vijf jaar terug werd alleen mijn nieuwe pv-installatie gekeurd. Nu wou ik toch eens, terwijl de keurder hier toch was, mijn volledige elektrische installatie laten keuren.
Dat was al niet meer gebeurd sedert 1982! En nu had ik op aanraden van de batterij-installateur, mijn zekeringkast helemaal vernieuwd en uitgebreid.
De reden van mijn periodieke keuring: vijf jaar terug werd alleen mijn nieuwe pv-installatie gekeurd. Nu wou ik toch eens, terwijl de keurder hier toch was, mijn volledige elektrische installatie laten keuren.
Dat was al niet meer gebeurd sedert 1982! En nu had ik op aanraden van de batterij-installateur, mijn zekeringkast helemaal vernieuwd en uitgebreid.
- janus
- Site Admin
- Berichten: 22171
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- 15
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: uitmeten isolatieweerstand (meggeren) pv-installatie
In mijn ogen een zeer vreemde werkwijze, volgens mij kan dat helemaal niet, of krijg je minimaal zeer vreemde waardes. (al ben ik geen expert)
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- Luc6580
- Master lid
- Berichten: 953
- Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
- 11
- Installatie Land: België
- Locatie: Gijzegem (Aalst)
Re: uitmeten isolatieweerstand (meggeren) pv-installatie
meggeren doe je uiteraard op een spanningsloze installatie.
Normaal worden alle verbruikers uit het stopcontact gehaald, want veel verbruikers hebben ontstoringscondensatoren met daarover ontladingsweerstanden; tenslotte is het de installatie die gemeggerd wordt en niet de verbruikers.
Of op de microomvormers gemeggerd wordt, dat weet ik niet.
Normaal worden alle verbruikers uit het stopcontact gehaald, want veel verbruikers hebben ontstoringscondensatoren met daarover ontladingsweerstanden; tenslotte is het de installatie die gemeggerd wordt en niet de verbruikers.
Of op de microomvormers gemeggerd wordt, dat weet ik niet.