Hoi,
ik ben mijn kostal piko 5.5 aan het monitoren, heel af en toe valt hij eens uit, maar vandaag 3 x !
Ik heb 2 stringen van panelen, volgens specs geven deze max 31v
string 1 => 11 panelen = 11 x 31 = max 341 V
string 2 => 10 panelen = 10 x 31 = max 310V
Panelen zijn 9 x jaar oud ...
Je ziet nu in grafiek dat deze pieken op het moment van uitvallen, waaraan kan dit liggen?
Alsook als het stabiel is, dan is de inagng spanning rond de 250-260V , is dat niet te laag? Moet dit niet altijd rond de 341/310 zijn?
Alvast bedankt
Piek op mijn ingang spanning
- Fabio.Pergola
- lid
- Berichten: 97
- Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
- Installatie Land: België
Piek op mijn ingang spanning
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
- janus
- Site Admin
- Berichten: 20795
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: Piek op mijn ingang spanning
Eigenlijk moet je kijken in de morgen of de avond voor of na de omvormer aan/uit springt.
De mpp tracker kan namelijk de spanning beinvloeden.
Je ziet dat ook op het moment dat de omvormer uitvalt, dan in de spanning wel beter.
Kun je de netspanning ook monitoren?
De mpp tracker kan namelijk de spanning beinvloeden.
Je ziet dat ook op het moment dat de omvormer uitvalt, dan in de spanning wel beter.
Kun je de netspanning ook monitoren?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- Fabio.Pergola
- lid
- Berichten: 97
- Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
- Installatie Land: België
Re: Piek op mijn ingang spanning
Hoii, hierbij de uitgang spanningen, deze blijven mooi rond de 251 op de 3 fase
Daarnet was de omvormer weer even herstart bij een piek naar 360V van string 1
Waar moet ik naar kijken smorgens of savonds?
Daarnet was de omvormer weer even herstart bij een piek naar 360V van string 1
Waar moet ik naar kijken smorgens of savonds?
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
- janus
- Site Admin
- Berichten: 20795
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: Piek op mijn ingang spanning
Bedoel je met uitgangspanning de net spanning?
Dan is 251V wel erg op het randje en zal dat de uitval wel veroorzaken. (meer dan 253V gedurende 10min)
Dan is 251V wel erg op het randje en zal dat de uitval wel veroorzaken. (meer dan 253V gedurende 10min)
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- soundsystem
- Donateur
- Berichten: 479
- Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
- Installatie Land: België
Re: Piek op mijn ingang spanning
Mooi rond de 251V zou ik dat niet noemen, ik denk dat je net de oorzaak gevonden hebt, zoals Janus ook al aangaf.Fabio.Pergola schreef: ↑18 sep 2023, 16:15 Hoi, hierbij de uitgang spanningen, deze blijven mooi rond de 251 op de 3 fase
- Fabio.Pergola
- lid
- Berichten: 97
- Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
- Installatie Land: België
Re: Piek op mijn ingang spanning
En hoeveel moet dat dan zijn? Hoe kan je dat dan veranderen?
- janus
- Site Admin
- Berichten: 20795
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: Piek op mijn ingang spanning
We hebben al tientallen jaren een 230V net in Europa.
Je kan dat zelf niet aanpassen, hoogstens de weerstand op de binnenhuis kabel(s) verminderen.
Als het op wijkniveau is moet je het aan Fluvius vragen.
Zie ook https://www.fluvius.be/nl/groene-energi ... l-omvormer
Je kan dat zelf niet aanpassen, hoogstens de weerstand op de binnenhuis kabel(s) verminderen.
Als het op wijkniveau is moet je het aan Fluvius vragen.
Zie ook https://www.fluvius.be/nl/groene-energi ... l-omvormer
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- Fabio.Pergola
- lid
- Berichten: 97
- Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
- Installatie Land: België
Re: Piek op mijn ingang spanning
Ik denk dat die waarden al 9 jaar zo zijn geweest, heb er nu gewoon de laatste weken last van... soms heb ik 2 weken geen uitval, ook niet als er mooi weer is... en
- janus
- Site Admin
- Berichten: 20795
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: Piek op mijn ingang spanning
Wij kunnen alleen maar adviseren/tips geven.
Persoonlijk zou ik het echt in de overspanning van het net zoeken.
Doe een een 253V test.
Persoonlijk zou ik het echt in de overspanning van het net zoeken.
Doe een een 253V test.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- Fabio.Pergola
- lid
- Berichten: 97
- Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
- Installatie Land: België
Re: Piek op mijn ingang spanning
Ok morgen de lectuur eens doornemen... kan deze hoge spanning ook invloed hebben op rendement van de panelen (ook wanneer omvormer niet uitvalt)
Vroeger had ik bij zonnige periode makkelijk een 4500 Watt, nu kom ik als ik geluk heb aan max 3500
Ik heb 21 x 255 panelen
Vroeger had ik bij zonnige periode makkelijk een 4500 Watt, nu kom ik als ik geluk heb aan max 3500
Ik heb 21 x 255 panelen
- janus
- Site Admin
- Berichten: 20795
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: Piek op mijn ingang spanning
Daar hebben we het in april toch al uitgebreid over gehad?
De hoge netspanning heeft niets met het rendement van de panelen te maken.
De hoge netspanning heeft niets met het rendement van de panelen te maken.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- Fabio.Pergola
- lid
- Berichten: 97
- Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
- Installatie Land: België
Re: Piek op mijn ingang spanning
Ok ja dat onderzoek loopt idd ook nog , pfff
Daarom had ik ook even gevraagd of die ingang spanning van rond de 260-270 niet te laag is bij 11 panelen van max 31v ?
Of is die 260-270 een normale waarde? Dan kan ik bevestigen dat er geen panelen defect zijn?
Daarom had ik ook even gevraagd of die ingang spanning van rond de 260-270 niet te laag is bij 11 panelen van max 31v ?
Of is die 260-270 een normale waarde? Dan kan ik bevestigen dat er geen panelen defect zijn?
- philippe_d
- Senior lid
- Berichten: 241
- Lid geworden op: 20 jul 2022, 00:14
- Installatie Land: België
- Locatie: Waregem (BE)
Re: Piek op mijn ingang spanning
Ik heb de indruk dat we in deze discussie 2 zaken door elkaar slaan:
Jouw vraag is dan ook:
Een ander probleem, niet gerelateerd aan voorgaande, is de te lage spanning bij normaal gebruik.
260-270V is inderdaad (veel) te laag voor 11 panelen van 31V, en wijst op een probleem bij de panelen (verminderde opbrengst wegens PID? defect paneel?). Maar dat kunnen wij van hieruit niet beoordelen
Dat verklaart ook de verminderde jaaropbrengst die je de laatste tijd hebt gemerkt?
- de string spanning (MPPT ingang omvormer).
- de netspanning (AC uitgang omvormer).
Jouw vraag is dan ook:
- valt jouw omvormer uit wegens een te hoge grid spanning (gemiddeld >253V gedurende 10min)?
- of valt de omvormer uit wegens een piekspanning op de string?
- het uitvallen van jouw omvormer is waarschijnlijk te wijten aan een te hoge netspanning.
- Het is niet normaal dat je spanning op L1/L2/L3 de ganse tijd rond 251V ligt, dat is véél te hoog om werkbaar te zijn, en héél dicht bij de 253V grens.
- Het enige wat je hieraan zelf kan doen is het verzwaren/verkorten van de verbinding tussen omvormer en zekeringkast (en/of tussen zekeringkast en Fluvius tellerkast). Zoals @janus schreef: doe de 253V test.
- Het kan ook zijn dat de instellingen van jouw (oude?) omvormer niet correct staan t.o.v. de huidige Synergrid criteria (C10/C11).
- Als dat niet helpt moet Fluvius ingrijpen (verlagen netspanning). - de hoge spanningspiek op de string is volgens mij het gevolg van het uitschakelen van de omvormer.
- jouw panelen hebben een Umpp van 31V, maar ook een Voc ("leegloopspanning") van 37.5V
- op het ogenblik dat de omvormer uitvalt (in volle zon), dan gaat er geen stroom meer door de panelen, en stijgt de spanning naar 37.5V, met andere woorden: dus 412.5V op string 1 (11 panelen) en 375V op string 2 (10 panelen).

Een ander probleem, niet gerelateerd aan voorgaande, is de te lage spanning bij normaal gebruik.
260-270V is inderdaad (veel) te laag voor 11 panelen van 31V, en wijst op een probleem bij de panelen (verminderde opbrengst wegens PID? defect paneel?). Maar dat kunnen wij van hieruit niet beoordelen

Dat verklaart ook de verminderde jaaropbrengst die je de laatste tijd hebt gemerkt?
Panelen: 15 Phono solar 400Wp mono (6 kWp)
Richting: Z-O 136°(of -44° t.o.v. Z.)
Dakhelling: 30°
Omvormer: FOX H1-5.0E hybride (5 kW)
Installatie: 14-02-2023 (Gutami - groepsaankoop prov. West-Vl.)
Locatie: Waregem (West-Vlaanderen) - 50.88N, 3.43E
Richting: Z-O 136°(of -44° t.o.v. Z.)
Dakhelling: 30°
Omvormer: FOX H1-5.0E hybride (5 kW)
Installatie: 14-02-2023 (Gutami - groepsaankoop prov. West-Vl.)
Locatie: Waregem (West-Vlaanderen) - 50.88N, 3.43E
- Luc6580
- Master lid
- Berichten: 735
- Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
- Installatie Land: België
- Locatie: Gijzegem (Aalst)
Re: Piek op mijn ingang spanning
Die 31v is de Mpp spanning wanneer de panelen 20°C hebben.Fabio.Pergola schreef: ↑19 sep 2023, 06:41 Ok ja dat onderzoek loopt idd ook nog , pfff
Daarom had ik ook even gevraagd of die ingang spanning van rond de 260-270 niet te laag is bij 11 panelen van max 31v ?
Of is die 260-270 een normale waarde? Dan kan ik bevestigen dat er geen panelen defect zijn?
Wanneer de volle zon erop zit kunnen panelen wel 60°C of meer warm worden.
Bij een temp coeff van -0,5v/)°C betekent dit 40x0,5= 20% minder spanning.
341-20%=273v
Wanneer je zeker wil zijn dat alle panelen nog werken kan je deze 1 per 1 afdekken met een stuk karton, en dan moet de spanning iedere keer zakken met dezelfde waarde.(dit kan alleen als de panelen vlot bereikbaar zijn).
Uw omvormer zal inderdaad uitvallen door te hoge netspanning.
Wanneer de omvormer uitvalt, worden de panelen niet belast en stijgt de spanning op de panelen uiteraard.
- Fabio.Pergola
- lid
- Berichten: 97
- Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
- Installatie Land: België
Re: Piek op mijn ingang spanning
Ok, met deze info ben ik idd geholpen, alleen met deze 2 antwoorden? deze zijn tegenstrijdig?
Luc, jij zegt dat deze volt normaal kan zijn wanneer de panelen idd warmer zijn?
Die 31v is de Mpp spanning wanneer de panelen 20°C hebben.
Wanneer de volle zon erop zit kunnen panelen wel 60°C of meer warm worden.
Bij een temp coeff van -0,5v/)°C betekent dit 40x0,5= 20% minder spanning.
341-20%=273v
Philippe, jij zegt dat het veel te laag is?
260-270V is inderdaad (veel) te laag voor 11 panelen van 31V, en wijst op een probleem bij de panelen (verminderde opbrengst wegens PID? defect paneel?). Maar dat kunnen wij van hieruit niet beoordelen
Ik heb trouwens eens gekeken naar de ochtend , wanneer ze in theorie niet meer als 20gr zijn, in het verloop van 7h smorgens tot 10h zit ik van 220v naar 270
Dus idd ofwel mogelijks paneel defect dan, ofwel PID issue, dus denk niet dat het door de warmte gaat zijn
Luc, jij zegt dat deze volt normaal kan zijn wanneer de panelen idd warmer zijn?
Die 31v is de Mpp spanning wanneer de panelen 20°C hebben.
Wanneer de volle zon erop zit kunnen panelen wel 60°C of meer warm worden.
Bij een temp coeff van -0,5v/)°C betekent dit 40x0,5= 20% minder spanning.
341-20%=273v
Philippe, jij zegt dat het veel te laag is?
260-270V is inderdaad (veel) te laag voor 11 panelen van 31V, en wijst op een probleem bij de panelen (verminderde opbrengst wegens PID? defect paneel?). Maar dat kunnen wij van hieruit niet beoordelen

Ik heb trouwens eens gekeken naar de ochtend , wanneer ze in theorie niet meer als 20gr zijn, in het verloop van 7h smorgens tot 10h zit ik van 220v naar 270
Dus idd ofwel mogelijks paneel defect dan, ofwel PID issue, dus denk niet dat het door de warmte gaat zijn