Piek op mijn ingang spanning

Bericht door Fabio.Pergola »

Hoi,

ik ben mijn kostal piko 5.5 aan het monitoren, heel af en toe valt hij eens uit, maar vandaag 3 x !

Ik heb 2 stringen van panelen, volgens specs geven deze max 31v
string 1 => 11 panelen = 11 x 31 = max 341 V
string 2 => 10 panelen = 10 x 31 = max 310V

Panelen zijn 9 x jaar oud ...


Je ziet nu in grafiek dat deze pieken op het moment van uitvallen, waaraan kan dit liggen?

Alsook als het stabiel is, dan is de inagng spanning rond de 250-260V , is dat niet te laag? Moet dit niet altijd rond de 341/310 zijn?

Alvast bedankt
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 20795
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door janus »

Eigenlijk moet je kijken in de morgen of de avond voor of na de omvormer aan/uit springt.
De mpp tracker kan namelijk de spanning beinvloeden.
Je ziet dat ook op het moment dat de omvormer uitvalt, dan in de spanning wel beter.
Kun je de netspanning ook monitoren?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Fabio.Pergola
lid
Berichten: 97
Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
Installatie Land: België

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door Fabio.Pergola »

Hoii, hierbij de uitgang spanningen, deze blijven mooi rond de 251 op de 3 fase
Daarnet was de omvormer weer even herstart bij een piek naar 360V van string 1

Waar moet ik naar kijken smorgens of savonds?
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 20795
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door janus »

Bedoel je met uitgangspanning de net spanning?
Dan is 251V wel erg op het randje en zal dat de uitval wel veroorzaken. (meer dan 253V gedurende 10min)
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
soundsystem
Donateur
Donateur
Berichten: 479
Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
Installatie Land: België

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door soundsystem »

Fabio.Pergola schreef: 18 sep 2023, 16:15 Hoi, hierbij de uitgang spanningen, deze blijven mooi rond de 251 op de 3 fase
Mooi rond de 251V zou ik dat niet noemen, ik denk dat je net de oorzaak gevonden hebt, zoals Janus ook al aangaf.
Gebruikersavatar
Fabio.Pergola
lid
Berichten: 97
Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
Installatie Land: België

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door Fabio.Pergola »

En hoeveel moet dat dan zijn? Hoe kan je dat dan veranderen?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 20795
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door janus »

We hebben al tientallen jaren een 230V net in Europa.
Je kan dat zelf niet aanpassen, hoogstens de weerstand op de binnenhuis kabel(s) verminderen.
Als het op wijkniveau is moet je het aan Fluvius vragen.
Zie ook https://www.fluvius.be/nl/groene-energi ... l-omvormer
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Fabio.Pergola
lid
Berichten: 97
Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
Installatie Land: België

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door Fabio.Pergola »

Ik denk dat die waarden al 9 jaar zo zijn geweest, heb er nu gewoon de laatste weken last van... soms heb ik 2 weken geen uitval, ook niet als er mooi weer is... en
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 20795
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door janus »

Wij kunnen alleen maar adviseren/tips geven.
Persoonlijk zou ik het echt in de overspanning van het net zoeken.
Doe een een 253V test.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Fabio.Pergola
lid
Berichten: 97
Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
Installatie Land: België

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door Fabio.Pergola »

Ok morgen de lectuur eens doornemen... kan deze hoge spanning ook invloed hebben op rendement van de panelen (ook wanneer omvormer niet uitvalt)

Vroeger had ik bij zonnige periode makkelijk een 4500 Watt, nu kom ik als ik geluk heb aan max 3500

Ik heb 21 x 255 panelen
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 20795
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door janus »

Daar hebben we het in april toch al uitgebreid over gehad?
De hoge netspanning heeft niets met het rendement van de panelen te maken.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Fabio.Pergola
lid
Berichten: 97
Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
Installatie Land: België

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door Fabio.Pergola »

Ok ja dat onderzoek loopt idd ook nog , pfff

Daarom had ik ook even gevraagd of die ingang spanning van rond de 260-270 niet te laag is bij 11 panelen van max 31v ?
Of is die 260-270 een normale waarde? Dan kan ik bevestigen dat er geen panelen defect zijn?
Gebruikersavatar
philippe_d
Senior lid
Berichten: 241
Lid geworden op: 20 jul 2022, 00:14
Installatie Land: België
Locatie: Waregem (BE)

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door philippe_d »

Ik heb de indruk dat we in deze discussie 2 zaken door elkaar slaan:
  • de string spanning (MPPT ingang omvormer).
  • de netspanning (AC uitgang omvormer).
Deze 2 spanningen zijn niet met elkaar gerelateerd.

Jouw vraag is dan ook:
  • valt jouw omvormer uit wegens een te hoge grid spanning (gemiddeld >253V gedurende 10min)?
  • of valt de omvormer uit wegens een piekspanning op de string?
Ik denk dat ik de mening volg van vorige posters:
  • het uitvallen van jouw omvormer is waarschijnlijk te wijten aan een te hoge netspanning.
    - Het is niet normaal dat je spanning op L1/L2/L3 de ganse tijd rond 251V ligt, dat is véél te hoog om werkbaar te zijn, en héél dicht bij de 253V grens.
    - Het enige wat je hieraan zelf kan doen is het verzwaren/verkorten van de verbinding tussen omvormer en zekeringkast (en/of tussen zekeringkast en Fluvius tellerkast). Zoals @janus schreef: doe de 253V test.
    - Het kan ook zijn dat de instellingen van jouw (oude?) omvormer niet correct staan t.o.v. de huidige Synergrid criteria (C10/C11).
    - Als dat niet helpt moet Fluvius ingrijpen (verlagen netspanning).
  • de hoge spanningspiek op de string is volgens mij het gevolg van het uitschakelen van de omvormer.
    - jouw panelen hebben een Umpp van 31V, maar ook een Voc ("leegloopspanning") van 37.5V
    - op het ogenblik dat de omvormer uitvalt (in volle zon), dan gaat er geen stroom meer door de panelen, en stijgt de spanning naar 37.5V, met andere woorden: dus 412.5V op string 1 (11 panelen) en 375V op string 2 (10 panelen).
De piek op de stringspanning is m.i. dus niet de oorzaak maar het gevolg van de omvormer uitval ;-)

Een ander probleem, niet gerelateerd aan voorgaande, is de te lage spanning bij normaal gebruik.
260-270V is inderdaad (veel) te laag voor 11 panelen van 31V, en wijst op een probleem bij de panelen (verminderde opbrengst wegens PID? defect paneel?). Maar dat kunnen wij van hieruit niet beoordelen :-(
Dat verklaart ook de verminderde jaaropbrengst die je de laatste tijd hebt gemerkt?
Panelen: 15 Phono solar 400Wp mono (6 kWp)
Richting: Z-O 136°(of -44° t.o.v. Z.)
Dakhelling: 30°
Omvormer: FOX H1-5.0E hybride (5 kW)
Installatie: 14-02-2023 (Gutami - groepsaankoop prov. West-Vl.)
Locatie: Waregem (West-Vlaanderen) - 50.88N, 3.43E
Gebruikersavatar
Luc6580
Master lid
Berichten: 735
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door Luc6580 »

Fabio.Pergola schreef: 19 sep 2023, 06:41 Ok ja dat onderzoek loopt idd ook nog , pfff

Daarom had ik ook even gevraagd of die ingang spanning van rond de 260-270 niet te laag is bij 11 panelen van max 31v ?
Of is die 260-270 een normale waarde? Dan kan ik bevestigen dat er geen panelen defect zijn?
Die 31v is de Mpp spanning wanneer de panelen 20°C hebben.
Wanneer de volle zon erop zit kunnen panelen wel 60°C of meer warm worden.
Bij een temp coeff van -0,5v/)°C betekent dit 40x0,5= 20% minder spanning.
341-20%=273v
Wanneer je zeker wil zijn dat alle panelen nog werken kan je deze 1 per 1 afdekken met een stuk karton, en dan moet de spanning iedere keer zakken met dezelfde waarde.(dit kan alleen als de panelen vlot bereikbaar zijn).

Uw omvormer zal inderdaad uitvallen door te hoge netspanning.
Wanneer de omvormer uitvalt, worden de panelen niet belast en stijgt de spanning op de panelen uiteraard.
Gebruikersavatar
Fabio.Pergola
lid
Berichten: 97
Lid geworden op: 03 feb 2015, 19:15
Installatie Land: België

Re: Piek op mijn ingang spanning

Bericht door Fabio.Pergola »

Ok, met deze info ben ik idd geholpen, alleen met deze 2 antwoorden? deze zijn tegenstrijdig?

Luc, jij zegt dat deze volt normaal kan zijn wanneer de panelen idd warmer zijn?

Die 31v is de Mpp spanning wanneer de panelen 20°C hebben.
Wanneer de volle zon erop zit kunnen panelen wel 60°C of meer warm worden.
Bij een temp coeff van -0,5v/)°C betekent dit 40x0,5= 20% minder spanning.
341-20%=273v


Philippe, jij zegt dat het veel te laag is?

260-270V is inderdaad (veel) te laag voor 11 panelen van 31V, en wijst op een probleem bij de panelen (verminderde opbrengst wegens PID? defect paneel?). Maar dat kunnen wij van hieruit niet beoordelen :-(

Ik heb trouwens eens gekeken naar de ochtend , wanneer ze in theorie niet meer als 20gr zijn, in het verloop van 7h smorgens tot 10h zit ik van 220v naar 270
Dus idd ofwel mogelijks paneel defect dan, ofwel PID issue, dus denk niet dat het door de warmte gaat zijn
Plaats reactie