Setup: Fronius Gen24 4kW, BYD batterij, slimme meter, 5kWpiek panelen
In de boiler zitten 3 weerstanden, elk van 1000W. Deze heb ik anders aangesloten:
- 3 weerstanden in serie: 333W
- 2 weerstanden in serie: 500W
- 1 weerstand: 1000W

Ik woon alleen, dus heb sowieso een beperkt verbruik.
Ik heb bovenstaande schakelingen gekozen omdat die het laagste vermogen hebben, zo kan ik de boiler ook al beginnen bijladen bij weinig zon.
In mijn omvormer (Fronius) is het mogelijk om tot 4 relais aan te sturen ifv ingestelde vermogens.
Ik heb volgende waarden gekozen:
Relais 1: Aan bij 400W meeropbrengst dan verbruik, uit bij zonneopbrengst < gemeten verbruik, deze schakelt boiler 333W in
Relais 2: Aan bij 401W meeropbrengst dan verbruik, uit idem, 500W boiler
Relais 3: Aan bij 600W meeropbrengst dan verbruik, uit idem, 1000W boiler
Prioriteit: hogere prioriteit geven aan de vermogenssturing dan aan de batterij.
Indien de omvormer een relais aan zet, blijft deze aan voor minstens 1 minuut + hysteresis om te snel aan/uit schakelen te vermijden.
Gemeten verbruik, was overdag naar het werk, het verbruik dat je ziet is van de boiler die in- en uitschakelt.

Opmerkingen:
- Je boiler openvijzen doe je op eigen risico
- Zorg dat de temperatuursturing in dienst blijft (extra relais)
- In vele boilers zit een anode om roesten van de boiler te vermijden, zorg dat deze gevoed blijft