De keuring werd uitgevoerd maar helaas afgekeurd voor 1 zaak: er is een probleem met de UPS/Backup stroom.

Blijkbaar werkte de aardingstest niet meer zodra de netspanning wegvalt en de batterij overneemt. De keurder zelf was verrast want normaal schakelen die toestellen dan zelf de NUL aan de aarding zei hij. Maar dat is dus niet het geval.

Iemand een idee wat een goede oplossing zou kunnen zijn hiervoor?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 20335
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Batterij 10kw + pv 10kw, mag dit?

Bericht door janus »

Hoor eens bij je leverancier zou ik zeggen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
soundsystem
Donateur
Donateur
Berichten: 444
Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
Installatie Land: België

Re: Batterij 10kw + pv 10kw, mag dit?

Bericht door soundsystem »

akke44 schreef: 26 mei 2023, 20:00
Blijkbaar werkte de aardingstest niet meer zodra de netspanning wegvalt en de batterij overneemt. De keurder zelf was verrast want normaal schakelen die toestellen dan zelf de NUL aan de aarding zei hij. Maar dat is dus niet het geval.
Dit vind ik in de handleiding, dus normaal zou in backup mode N en PE doorverbonden worden door een intern relais in de omvormer, maar dat doet deze dus niet?
Schermafbeelding 2023-05-27 082012.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
akke44
lid
Berichten: 94
Lid geworden op: 19 aug 2021, 12:25
Installatie Land: België

Re: Batterij 10kw + pv 10kw, mag dit?

Bericht door akke44 »

soundsystem schreef: 27 mei 2023, 08:22 Dit vind ik in de handleiding, dus normaal zou in backup mode N en PE doorverbonden worden door een intern relais in de omvormer, maar dat doet deze dus niet?
Schermafbeelding 2023-05-27 082012.jpg
Inderdaad. Vreemd dat hij dit niet doet…

Ik ga bij goodwe moeten informeren. Misschien moet dit toch ergens softwarematig in orde gebracht worden.
Gebruikersavatar
philippe_d
Senior lid
Berichten: 160
Lid geworden op: 20 jul 2022, 00:14
Installatie Land: België

Re: Batterij 10kw + pv 10kw, mag dit?

Bericht door philippe_d »

akke44 schreef: 26 mei 2023, 20:00 De keuring werd uitgevoerd maar helaas afgekeurd voor 1 zaak: er is een probleem met de UPS/Backup stroom.
Niettegenstaande deze kleine tegenvaller wil ik je toch feliciteren met de (bijna) perfecte keuring. Zo'n zeer complexe installatie in één keer gekeurd krijgen is een prestatie ...
akke44 schreef: 26 mei 2023, 20:00 Blijkbaar werkte de aardingstest niet meer zodra de netspanning wegvalt en de batterij overneemt. De keurder zelf was verrast want normaal schakelen die toestellen dan zelf de NUL aan de aarding zei hij. Maar dat is dus niet het geval.
.
Wat houdt zo'n aardig test in?
Is de aarding van het UPS gedeelte aangesloten op de hoofdaarding?

Misschien is de automatische verbinding tussen N en PE bij UPS gebruik afhankelijk van de landinstelling?
Of kan dat geactiveerd worden in de instellingen?

Inderdaad best contact opnemen met de fabrikant?
Panelen: 15 Phono solar 400Wp mono (6 kWp)
Richting: Z-O 136°(of -44° t.o.v. Z.)
Dakhelling: 30°
Omvormer: FOX H1-5.0E hybride (5 kW)
Installatie: 14-02-2023 (Gutami - groepsaankoop prov. West-Vl.)
Locatie: Waregem (West-Vlaanderen) - 50.88N, 3.43E
Gebruikersavatar
soundsystem
Donateur
Donateur
Berichten: 444
Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
Installatie Land: België

Re: Batterij 10kw + pv 10kw, mag dit?

Bericht door soundsystem »

philippe_d schreef: 27 mei 2023, 09:17 Misschien is de automatische verbinding tussen N en PE bij UPS gebruik afhankelijk van de landinstelling?
Dat was ook al mijn idee, zeker omdat er in de handleiding 2 schema's zijn, afhankelijk van welk land.
Gebruikersavatar
akke44
lid
Berichten: 94
Lid geworden op: 19 aug 2021, 12:25
Installatie Land: België

Re: Batterij 10kw + pv 10kw, mag dit?

Bericht door akke44 »

GoodWe heeft laten weten dat het inderdaad landspecifiek is. Bij België loopt er echter wat fout ik de firmware. Ze gaan dit oplossen tegen dinsdag middels een firmware correctie…

Jammer maar hopelijk toch snel opgelost.

In het andere geval kan ik zelf wel een relais op de netspanning zetten die bij stroomuitval de N en PE gaat verbinden….
Gebruikersavatar
philippe_d
Senior lid
Berichten: 160
Lid geworden op: 20 jul 2022, 00:14
Installatie Land: België

Re: Batterij 10kw + pv 10kw, mag dit?

Bericht door philippe_d »

akke44 schreef: 27 mei 2023, 14:32 GoodWe heeft laten weten dat het inderdaad landspecifiek is. Bij België loopt er echter wat fout ik de firmware. Ze gaan dit oplossen tegen dinsdag middels een firmware correctie
Ik vind dat je de kosten van de herkeuring mag verhalen op de verkoper :eek: