Hallo Iedereen!
Mijn installatie:
Inverter: Huawei SUN2000-4.6KTL-L1
Batterij: Huawei LUNA2000 2x 5K module
Power meter: Huawei DDSU666-H 1 fase
13 panelen Hyundai S400VG
In oktober 2022 PV panelen laten plaatsen en tot daar alles ok; mijn installateur heeft dan eind december de thuisbatterij geplaatst en sindsdien merk ik dat de batter één maal per dag volledig oplaadt van het net (weinig of geen zon natuurlijk nu) en dan onmiddelijk weer volledig ontlaadt naar de grid.
Ik heb hier al uren gezocht en gelezen en al van alles geprobeerd:
- correcte aangesloten: powermeter data kabels op pin 3&4 op de inverter, de stroommeter op de live kabel (bruin) met de pijl naar eerste differentieel, net voor het differentieel.
- de portal laat me enkel de basic info zien, op de inverter heb ik installer( dankzij reset doc van Perslek :) )
- op de inverter ingelogd en deze vroeg automatisch om up te daten naar FW 125 (alhoewel blijkbaar de 127 uit is maar de app 'prijst' die niet van zichzelf aan)
- de modus stond op charge/discharge (in het engels) maar wanneer de app in het nederlands gezet wordt staat dit plots op Maximum zelf verbruik, dit in de engelstalige versie dus ook naar Max self consumption gezet
- een parameter "remote schedule" afgezet, de naam deed mij vermoeden dat de portal misschien de instellingen pushte maar dit brengt geen verandering
- de microsoft oplossing ook al geprobeerd (reboot) maar dat lijkt enkel bij microsoft te werken :)
Installateur laat voorlopig nieks van zich horen, ik ben ondertussen al tevreden dat de PV en batterij toch al ingediend zijn bij fluvius maar ondertusen zit ik met een batterij die een piek van net iets boven de 5Kw veroorzaakt door elke dag te laden en ontladen naar het grid.
Ik heb op dit forum gelezen dat iemand dit ook had en de DC switch op de batterij afgezet heeft, hier ook gedaan en nu gebeurt het idd ook niet meer bij mij maar de batterij levert ook niets van stroom meer.
Wat ik ook merk is dat zowel in de app als de portal, de afname niet correct weergegeven wordt, soms zie ik dat de grid een 300w levert en de panelen een kleine 150 maar de pijl stroomt dan van de PV naar de Grid terwijl volgens mij deze pijlen dan toch naar het huis moeten wijzen (Huis staat dan ook op 0 Kw)
Ook mijn totaal verbruik klopt niet, de rode lijn in de app en portal lijken enkel te stijgen als de panelen stroom leveren of de batterij ontlaadt...
Zoals zovelen hier zou ik graag de batterij/inverter in orde krijgen zodat er enkel geladen wordt indien nodig en stroom geleverd wordt door de batterij bij interne afname met piek beperking! Voor deze maand is het uiteraard al te laat omdat ik zie dat mijn elektrische meter een piek van 5.1Kw heeft, hoop dat ik dit gefixed krijg voor februari met jullie hulp!
Indien jullie schermen/instellingen van de app willen, geef maar een seintje, foto's van setup is ook mogelijk!
Alvast bedankt voor julie hulp en suggesties!
Minotaure
batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
- Minotaure
- junior lid
- Berichten: 10
- Lid geworden op: 03 jan 2023, 12:14
- Installatie Land: België
- soundsystem
- Donateur
- Berichten: 356
- Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
En wat staat bij die pijl: grid of load?
- Minotaure
- junior lid
- Berichten: 10
- Lid geworden op: 03 jan 2023, 12:14
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Dag Soundsystem,
Volgens de documentatie moet hij naar load wijzen:
https://support.huawei.com/enterprise/e ... 66-h-cable
Zo is hij ook geinstalleerd!
Bedankt,
Minotaure
Volgens de documentatie moet hij naar load wijzen:
https://support.huawei.com/enterprise/e ... 66-h-cable
Zo is hij ook geinstalleerd!
Bedankt,
Minotaure
- tapasr_63cf077f0de49
- Berichten: 3
- Lid geworden op: 23 jan 2023, 23:50
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Beste Minotaure,
Ik ben sinds gisteren ook op dit forum beland en heb het zelfde probleem dat men batterij met 5kw werd opgeladen.
Dankzij andere gebruikers heb ik dit kunnen verhelpen door de settings in de solar fusion app te wijzigen.
De info staat in onderstaande link.ook in dit forum met onderwerp:
Huawei Luna max AC-laadstroom
Je gaat in de app naar jou batterij en daar kan je de settings aanpassen. Piekscheren en max 2 kw h
Je gaat in de app naar inverter, bij mij noemt het dongle ,en daar kan je ook de settings aanpassen : bedrijfsmodus TOU en opladen vanaf 21h59 tot 5h59
viewtopic.php?t=25383
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
Ik ben sinds gisteren ook op dit forum beland en heb het zelfde probleem dat men batterij met 5kw werd opgeladen.
Dankzij andere gebruikers heb ik dit kunnen verhelpen door de settings in de solar fusion app te wijzigen.
De info staat in onderstaande link.ook in dit forum met onderwerp:
Huawei Luna max AC-laadstroom
Je gaat in de app naar jou batterij en daar kan je de settings aanpassen. Piekscheren en max 2 kw h
Je gaat in de app naar inverter, bij mij noemt het dongle ,en daar kan je ook de settings aanpassen : bedrijfsmodus TOU en opladen vanaf 21h59 tot 5h59
viewtopic.php?t=25383
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
- dyckie
- Master lid
- Berichten: 619
- Lid geworden op: 21 okt 2017, 15:09
- Installatie Land: België
- Locatie: Spalbeek
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Kijk of u spoelen niet tegen elkaar liggen. Want ook installatie gehad en spoelen lagen tegen elkaar en kregen ook verkeerde waarde binnen. Mss eens foto posten hoe spoelen geplaatst zijn.
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Met vriendelijke groeten,
BD
https://sites.google.com/view/eendraadschema
https://www.facebook.com/groups/2906728 ... ?ref=share
BD
https://sites.google.com/view/eendraadschema
https://www.facebook.com/groups/2906728 ... ?ref=share
- Minotaure
- junior lid
- Berichten: 10
- Lid geworden op: 03 jan 2023, 12:14
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Beste Tapas,
Bij mij laadt/ontlaadt de batterij volledig 1x per dag direkt na mekaar, de batterij volgt mijn verbruik dus niet maar doet elke dag hetzelfde.
Bedankt,
Minotaure
Bij mij laadt/ontlaadt de batterij volledig 1x per dag direkt na mekaar, de batterij volgt mijn verbruik dus niet maar doet elke dag hetzelfde.
Bedankt,
Minotaure
tapasr_63cf077f0de49 schreef: ↑24 jan 2023, 17:55 Beste Minotaure,
Ik ben sinds gisteren ook op dit forum beland en heb het zelfde probleem dat men batterij met 5kw werd opgeladen.
Dankzij andere gebruikers heb ik dit kunnen verhelpen door de settings in de solar fusion app te wijzigen.
De info staat in onderstaande link.ook in dit forum met onderwerp:
Huawei Luna max AC-laadstroom
Je gaat in de app naar jou batterij en daar kan je de settings aanpassen. Piekscheren en max 2 kw h
Je gaat in de app naar inverter, bij mij noemt het dongle ,en daar kan je ook de settings aanpassen : bedrijfsmodus TOU en opladen vanaf 21h59 tot 5h59
viewtopic.php?t=25383
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
- Minotaure
- junior lid
- Berichten: 10
- Lid geworden op: 03 jan 2023, 12:14
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Beste Dyckie,
Ik heb maar 1 spoel, indien je die klem bedoelt die rond de live kabel vanuit de meter moet geklemd worden.
De foto ga ik eens moeten kijken hoe ik die hier upgeload krijg!
Bedankt,
Minotaure
Ik heb maar 1 spoel, indien je die klem bedoelt die rond de live kabel vanuit de meter moet geklemd worden.
De foto ga ik eens moeten kijken hoe ik die hier upgeload krijg!
Bedankt,
Minotaure
- janus
- Site Admin
- Berichten: 19660
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Voor foto's: viewtopic.php?t=172
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- Minotaure
- junior lid
- Berichten: 10
- Lid geworden op: 03 jan 2023, 12:14
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Dag Janus,
bedankt voor de topic met de foto's; in bijlage enkele foto's:
- spoel rond de Live van de meter, voor de differentieel
- screenshot vaan de app, waar je momenteel ziet dat de batterij aan't laden is aan 2KW en de grid 2,7Kw levert.. er mist dus een kleine 600W wat eigen normaal verbruik is maar de load zegt 0
- energy usage grafiek: je ziet dat ik enkel PV output en Consumed van PV krijg, geen total consumption
- 2e grafiek toont de piek van de batterij die nu aan het laden is!
Bedankt!
Minotaure
bedankt voor de topic met de foto's; in bijlage enkele foto's:
- spoel rond de Live van de meter, voor de differentieel
- screenshot vaan de app, waar je momenteel ziet dat de batterij aan't laden is aan 2KW en de grid 2,7Kw levert.. er mist dus een kleine 600W wat eigen normaal verbruik is maar de load zegt 0
- energy usage grafiek: je ziet dat ik enkel PV output en Consumed van PV krijg, geen total consumption
- 2e grafiek toont de piek van de batterij die nu aan het laden is!
Bedankt!
Minotaure
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Laatst gewijzigd door Minotaure op 24 jan 2023, 23:52, 4 keer totaal gewijzigd.
- Minotaure
- junior lid
- Berichten: 10
- Lid geworden op: 03 jan 2023, 12:14
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Foto van de spoel, pijl richting differentieel in mijn zekeringkast.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
- Krikke
- Senior lid
- Berichten: 310
- Lid geworden op: 20 jan 2021, 16:51
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Er lijkt hier inderdaad toch een en ander mis te zijn. Als ik het goed begrijp geeft hij steeds aan dat je woning zelf nooit iets verbruikt? Ik zie bv. nergens de rode grafiek verschijnen. Ik kan enkel maar aan volgende zaken denken (waarvan enkele hierboven al werden aangehaald): power meter op de juiste fysieke plaats aangesloten, stroomklem op de juiste fysieke plaats aangesloten, stroomklem in juiste richting, de witte en blauwe draad niet omgedraaid op de power meter, communicatie tussen de inverter en power meter die misloopt (de RS485 aansluitingen niet correct/draadbreuk, adres van meter niet correct, baudrate van meter niet correct). Eventueel de powermeter zelf defect?
Lezen de waarden op het LCD van de powermeter wel correcte waarden uit, in verband met het verbruik van je woning? Je kan daar makkelijk het huidige verbruik op aflezen.
Lezen de waarden op het LCD van de powermeter wel correcte waarden uit, in verband met het verbruik van je woning? Je kan daar makkelijk het huidige verbruik op aflezen.
- Minotaure
- junior lid
- Berichten: 10
- Lid geworden op: 03 jan 2023, 12:14
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Dag Krikke!
Allemaal goede punten, die ik proberen controleren heb:
Ik zie idd meestal geen Load, heel soms wel maar eerder zeldzaam.
-Of de powermeter op de juiste plaats aangesloten is, dat kan ik niet met zekerheid zeggen aangezien ik zo goed als niets ken van elektriciteit; ik weet wel dat ze die aangesloten hebben op een nieuwe zekering van Schneider en mijn oude zekering verwijderd hebben.
- stroomklem staat op de bruine Live kabel die uit de digitale meterkast komt en voor de differentieel in mijn eigen zekeringskast (zie foto); pijl staat naar de differentieel (dus load intern); de aansluitkabels van die klem staan juist, deze heb ik ook al gecontroleerd.
- de powermeter geeft idd mijn verbruik correct weer, ik heb dit gechecked door op mijn digitale meter te scrollen naar het scherm met actueel verbruik (1.7.0 dacht ik, ik geloof dat 1.8.0 het injecteren is)
-adres van de meter staat op 11, baud op 9600
De signaalkabel van power meter naar inverter heb ik ook gecontroleerd: op de meter is dat links groen/wit en rechts bruin wit, ik zie op de stekker van de inverter dat die op pin 3 (bruin/wit) en pin 4 (groen/wit) staan, wat me correct lijkt voor zover ik de documentatie begrijp.
Het enige wat me doet twijfelen zijn de signaalkabels van de batterij: op de batterij is deze aangesloten op de linker kant met volgende pin layout:
-2 : orange/wit
-3: blauw/wit
-4 groen/wit
-6 bruin/wit
Ik zie in de documentatie dat pinnen 4/5 en 6/7 hetzelfde label dragen; op de grafische weergave van de connector in de doc zie ik wel dat pin 7 gebruikt wordt ipv pin 6 in de tabel. (pg 15 van de handleiding: https://support.huawei.com/view/PdfRead ... cument.pdf)
Zouden de signaalkabels van de powermeter en batterij gescheiden moeten worden? Alhoewel duidelijk in deze quick guide die de batterij en power sensor combineert, ze beide dezelfde pinnen gebruiken:: https://support.huawei.com/enterprise/e ... 1100011910
Vandaag heb ik eventjes wel een Load en lijkt de batterij zich te gedragen in die zin dat ze niet ontlaadt naar het net maar ook geen power intern afgeeft.
Alvast bedankt!
Minotaure
Allemaal goede punten, die ik proberen controleren heb:
Ik zie idd meestal geen Load, heel soms wel maar eerder zeldzaam.
-Of de powermeter op de juiste plaats aangesloten is, dat kan ik niet met zekerheid zeggen aangezien ik zo goed als niets ken van elektriciteit; ik weet wel dat ze die aangesloten hebben op een nieuwe zekering van Schneider en mijn oude zekering verwijderd hebben.
- stroomklem staat op de bruine Live kabel die uit de digitale meterkast komt en voor de differentieel in mijn eigen zekeringskast (zie foto); pijl staat naar de differentieel (dus load intern); de aansluitkabels van die klem staan juist, deze heb ik ook al gecontroleerd.
- de powermeter geeft idd mijn verbruik correct weer, ik heb dit gechecked door op mijn digitale meter te scrollen naar het scherm met actueel verbruik (1.7.0 dacht ik, ik geloof dat 1.8.0 het injecteren is)
-adres van de meter staat op 11, baud op 9600
De signaalkabel van power meter naar inverter heb ik ook gecontroleerd: op de meter is dat links groen/wit en rechts bruin wit, ik zie op de stekker van de inverter dat die op pin 3 (bruin/wit) en pin 4 (groen/wit) staan, wat me correct lijkt voor zover ik de documentatie begrijp.
Het enige wat me doet twijfelen zijn de signaalkabels van de batterij: op de batterij is deze aangesloten op de linker kant met volgende pin layout:
-2 : orange/wit
-3: blauw/wit
-4 groen/wit
-6 bruin/wit
Ik zie in de documentatie dat pinnen 4/5 en 6/7 hetzelfde label dragen; op de grafische weergave van de connector in de doc zie ik wel dat pin 7 gebruikt wordt ipv pin 6 in de tabel. (pg 15 van de handleiding: https://support.huawei.com/view/PdfRead ... cument.pdf)
Zouden de signaalkabels van de powermeter en batterij gescheiden moeten worden? Alhoewel duidelijk in deze quick guide die de batterij en power sensor combineert, ze beide dezelfde pinnen gebruiken:: https://support.huawei.com/enterprise/e ... 1100011910
Vandaag heb ik eventjes wel een Load en lijkt de batterij zich te gedragen in die zin dat ze niet ontlaadt naar het net maar ook geen power intern afgeeft.
Alvast bedankt!
Minotaure
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
- Krikke
- Senior lid
- Berichten: 310
- Lid geworden op: 20 jan 2021, 16:51
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Als je op het LCD van de energiemeter de juiste waarden kan aflezen, lijkt me daarvan alles in orde (richting stroomklem en positie). Toch de communicatie tussen energiemeter en omvormer? Ik ben helaas zelf geen specialist in Huawei. Misschien dat iemand anders met een soortgelijke informatie je wat meer kan vertellen over zijn fysieke aansluitingen. Wat ik ook wel heel vreemd vind in je figuur hierboven is dat je volgens de app je energie van je zonnepanelen aan het verbruiken bent, maar dat je consumption toch steeds op nul blijft staan (ook in alle andere bovenstaande foto's).
- Minotaure
- junior lid
- Berichten: 10
- Lid geworden op: 03 jan 2023, 12:14
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Ja iedereen :)
Verrassende wending in het verhaal: ben dus al een weekje in contact met Huawei support and had ondertussen al foto's opgestuurd van:
- power meter aansluiting
- CT spoel met pijl richting interne verliesstroomschakelaar
- pin cabling op inverter
- logs gedownload van de inverter.
Nu net de vraag gekregen om de CT klem om te draaien.. maw dus met de pijl naar de meter van fluvius ipv de load en direkt daarna verscheen deze flow/chart in de portal/app: Raar maar waar, desondanks de juiste plaatsing volgens de documentatie, met de pijl naar binnen, blijkt het nu te werken met de pijl naar de GRID toe.
Ik heb op de digital meter nagekeken en zie dat de afname/injectie constant switchen met een waarde van ongeveer 0,008w (wat normaal is, de batterij kan niet 100% realtime het verbruik meten en compenseren).
Iets later zie ik wel dat de batterij blijkbaar niet de volledige load dekt en bij verhoogde load er toch terug van de grid afgenomen wordt: Uiteraard zijn er nu bijkomende vragen:
- kan ik de batterij instellen dat de volledige load gedekt wordt binnen bepaalde uren? Ik zag op het forum al posts ivm laden het 's nachts aan 1kw (of toch onder de 2.5kw om piek laag te houden) en dan een schedule om af te geven overdag?
Graag jullie ideeen/meningen/setups :)
Minotaure
Verrassende wending in het verhaal: ben dus al een weekje in contact met Huawei support and had ondertussen al foto's opgestuurd van:
- power meter aansluiting
- CT spoel met pijl richting interne verliesstroomschakelaar
- pin cabling op inverter
- logs gedownload van de inverter.
Nu net de vraag gekregen om de CT klem om te draaien.. maw dus met de pijl naar de meter van fluvius ipv de load en direkt daarna verscheen deze flow/chart in de portal/app: Raar maar waar, desondanks de juiste plaatsing volgens de documentatie, met de pijl naar binnen, blijkt het nu te werken met de pijl naar de GRID toe.
Ik heb op de digital meter nagekeken en zie dat de afname/injectie constant switchen met een waarde van ongeveer 0,008w (wat normaal is, de batterij kan niet 100% realtime het verbruik meten en compenseren).
Iets later zie ik wel dat de batterij blijkbaar niet de volledige load dekt en bij verhoogde load er toch terug van de grid afgenomen wordt: Uiteraard zijn er nu bijkomende vragen:
- kan ik de batterij instellen dat de volledige load gedekt wordt binnen bepaalde uren? Ik zag op het forum al posts ivm laden het 's nachts aan 1kw (of toch onder de 2.5kw om piek laag te houden) en dan een schedule om af te geven overdag?
Graag jullie ideeen/meningen/setups :)
Minotaure
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
- soundsystem
- Donateur
- Berichten: 356
- Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
- Installatie Land: België
Re: batterij laadt/ontlaadt volledig één keer per dag
Vind het nog altijd vreemd dat de installateur een installatie oplevert die niet werkt.