zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door STL »

beste,

graag post ik mijn issue eens in de hoop opnieuw technische tips te krijgen.
ik heb een zonneboiler en collectoren van ACV, het boilervat is SLME400 en heb 3 panelen van ACV zelf Heliosmart.

deze boiler heeft telkens last van hetzelfde probleem, namelijk nood aan service na warme dagen wanneer de boiler eens stagneert.
Dan moet de installateur komen en glycol bijvullen en ontluchten.

laatse service bezoek van de technieker was in september 2016, toen heeft hij opnieuw bijgevuld en ontlucht.
nadien heel goed gewerkt, geen drukverlies

tot vorige week met de erg warme dagen.

op vrijdag was hij een eerste maal gestagneerd wegens boilervat vol met warm water op 90°C stilgelegd smorgens reeds.
na stagneren bereikt de tempreatuur 140°C wat normaal is

die dag voldoende warm water afgenomen dus boiler vat was dag nadien 50°C smrogens
maar sinds die zaterdag circuleerdehet circuit niet meer. opnieuw lucht in de leidingen. ik heb ontlucht maar er zat eigenlijk veel lucht in de leidingen waardoor druk naar beneden gaat.

mijn vraag: WAAROM altijd troubles na stagneren. vanwaar komt die extra lucht ?
Hij heeft gewerkt van september tot nu, mocht het een lek zijn kan dit toch niet zolang goed werken ?

misschien lucht van het expansievat die op een of andere manier in het circuit terecht komt ?

andere ideeen ?

alvast bedankt

mvg,Steven
Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 3420
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
11
Installatie Land: Maak keuze

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door bruma »

Welke druk heb je normaal, bij het stagneren en daarna als alles koel is?

Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk

Gebruikersavatar
STL
lid
Berichten: 26
Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
10
Installatie Land: België

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door STL »

beste Bruma,

zonneboiler heeft gewerkt van september tot nu met een drk van 1,5 bar.
in stagnatie had hij 2,5 bar

vroeger had ik telkens opnieuw 1,5 bar maar met lucht in de leidingen
Deze keer anders, er is momenteel 0 bar (lek?)

Tevens opgemerkt dat het expantievat vol met glycol zit (membraam defect?)
tevens op internet heeft iemand me geinformeerd dat als het expantievat dicht bij de collectoren staan (<5m) dat een extra pre-expansievat moet komen.

denk je dat een te dicth expansievat sneller kan defect gaan ?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 21898
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
15
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door janus »

Als er glycol uit het ventiel komt van het expansie vat dan is die inderdaad gesneuveld.

Misschien dat die inderdaad te warm wordt?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 3420
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
11
Installatie Land: Maak keuze

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door bruma »

K heb de indruk dat indien heel warm hij glycol of stoom lost (hoge druk) en daarna een onderdruk heeft waardoor hij mogelijks lucht hapt. Zou kunnen via membraam zijn.

Stomme vraag, ze hebben wel een correct expansievat gebruikt?

Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk


Gebruikersavatar
STL
lid
Berichten: 26
Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
10
Installatie Land: België

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door STL »

op de faktuur en offerte staat alleszins Hydro Solar ACV expansievat.
dit zou moeten volgende zijn, even kijken morgen als ik dit kan terugvinden op het expantievat
ben vrij overtuigd dat het correct zou moeten zijn, maar ik kjk voor zekerste.

dus je denk dat ondanks geen lek de lucht zou kunnen komen van de lucht in het membraan ?
lijkt een aannemelijke piste van het systeem heeft vorig jaar in augsutus (laatse stagnatie) lucht getrokken en goed gebleven tot en met nu goed geweest zonder dat er verder een lek bleek te zijn

morgen foto van het expantievat

dnakuwel alvast


Hydro Solar 18
Hydro Solar 24
5785C003
5785C004
Gebruikersavatar
bartvanlooveren
Berichten: 1
Lid geworden op: 21 jun 2020, 11:12
4
Installatie Land: België

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door bartvanlooveren »

Beste,

Het lijkt erop dat wij hetzelfde probleem hebben.

wij hebben echter een Remasol 200 geplaatst.
De installatie werd gevuld tot 2,5bar. Dit heeft gedurende 1 jaar zonder problemen gewerkt.
Nu onlangs de temperaturen hoog opliepen en het voorraad vat al snel op temperatuur was. is de druk volledig weg gevallen tot eerst 1 bar, en nu zelfs 0bar. en lijkt 'alle' glycol te zijn verdwenen. Nergens is er een plaats te vinden waar glycol lijkt te zijn weggespoeld.
het is al de tweede maal dat de installatie gevuld werd in 3 jaar tijd... telkens hetzelfde probleem

de zonneboiler staat een verdieping (3m) lager dan de collectoren, en de lengte van de solarleidingen bedragen ongeveer 5m-10m

welke oplossing hebben jullie gedaan?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 21898
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
15
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door janus »

Waar zit jouw overdrukventiel, kun je daar ook niets zien?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
STL
lid
Berichten: 26
Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
10
Installatie Land: België

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door STL »

Dag Bart

Lang gezocht maar wel oplossing gevonden.
Het expansie vat ging te snel kapot.

Expansie vat bevat lucht, het interne membraan gaat kapot en zodoende zit expansie volledig vol met glycol.

Op een ander forum had iemand geopperd dat een pre expansie vat we oplossing zou kunnen zijn, en dit was het ook!

Nu met de warme dagen krijgt expansie vat bij stagnatie de hoogste temperatuur te verwerken.

Wij hebben in 2017 dat extra vatje geplaatst, s eigenlijk zelfde van uitzicht gewoon kleiner, sindsdien geen probleem meer.

Hopelijk ook de oplossing voor jullie.
Indien meer vragen laat maar Horen

Mvg Steven


bartvanlooveren schreef: 21 jun 2020, 11:17 Beste,

Het lijkt erop dat wij hetzelfde probleem hebben.

wij hebben echter een Remasol 200 geplaatst.
De installatie werd gevuld tot 2,5bar. Dit heeft gedurende 1 jaar zonder problemen gewerkt.
Nu onlangs de temperaturen hoog opliepen en het voorraad vat al snel op temperatuur was. is de druk volledig weg gevallen tot eerst 1 bar, en nu zelfs 0bar. en lijkt 'alle' glycol te zijn verdwenen. Nergens is er een plaats te vinden waar glycol lijkt te zijn weggespoeld.
het is al de tweede maal dat de installatie gevuld werd in 3 jaar tijd... telkens hetzelfde probleem

de zonneboiler staat een verdieping (3m) lager dan de collectoren, en de lengte van de solarleidingen bedragen ongeveer 5m-10m

welke oplossing hebben jullie gedaan?
Gebruikersavatar
RoelandK
Senior lid
Berichten: 152
Lid geworden op: 30 jun 2015, 11:35
9
Installatie Land: België

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door RoelandK »

betekend dit niet gewoon dat uw solar drukvat te klein is kwa liters ?
Diepenbeek - 16x SF 165-s op Zuid-oost, 16x SF 165-s Noord-West (garage dak)
Gebruikersavatar
STL
lid
Berichten: 26
Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
10
Installatie Land: België

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door STL »

Beste RoelandK,

het pre-expantievat is sowieso beter bestand tegen hogere temperaturen, dat is duidelijk te zien aan het stickertje.
Dus het is niet dat er nu 2 zelfde expansievaten staan in serie. Het is trouwens ook een stuk kleiner.

Ik denk eerlijk gezegd van niet dat het te klein was, omdat de glycol niet uit het vat is gekomen.
in foutieve situatie is glycol niet gelekt, ook niet ontsnapt via overdrukventiel.

denk puur dat 'vel' binnenin dat defect ging, maar ik heb er eerlijk gezegd niet bij stilgestaan doen naar dimensie van dat vat.

mvg,
steven
Gebruikersavatar
VincentDewippe
Senior lid
Berichten: 174
Lid geworden op: 27 okt 2019, 14:01
4
Installatie Land: België
Locatie: Ieper
Contacteer:

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door VincentDewippe »

op de site van Felxcon een bekende fabrikant van expansievaten is er een document voor berekening volume
heb eens heel snel berekend met de gelezen gegevens en het vat zou 35 liter moeten hebben als bruto volume om echt correct te berekenen heb je volgende nodig
de voordruk (op het vat genoteerd) // de einddruk // het totale volume van de installatie (glycolvolume)
ook moet het membraan tegen die hoge temperaturen kunnen
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
15 Panasonic panelen monokristallijn HIT N325K Kuro (Full Black totaal 4875 Wp)
Richting is volledig Zuiden
Dakhelling 45 °
Omvormer : SAJ Sunsuno Plus 4K-M
installatie sinds 18-09-2019
Ieper
Gebruikersavatar
meekong
Berichten: 1
Lid geworden op: 24 jan 2023, 07:35
1
Installatie Land: België

Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie

Bericht door meekong »

Een late reactie maar voor mensen met gelijkaardig probleem geef ik graag een woordje uitleg.

Afhankelijk van het vermogen van de zonne collectors kunnen temperaturen heel hoog oplopen ( + 200 graden ), een solar expansievat kan deze temperaturen gewoonweg niet aan. Hiervoor wordt er altijd best geopteerd om een beschermvat voor het solar vat te plaatsen.
Dit vat bevat geen membraam en dient om de hoogste temperaturen op te vangen.
Een voorbeeld van zo'n vat: Junkers VSG 5 Beschermvat Solar 12 liter
Plaats reactie