beste,
graag post ik mijn issue eens in de hoop opnieuw technische tips te krijgen.
ik heb een zonneboiler en collectoren van ACV, het boilervat is SLME400 en heb 3 panelen van ACV zelf Heliosmart.
deze boiler heeft telkens last van hetzelfde probleem, namelijk nood aan service na warme dagen wanneer de boiler eens stagneert.
Dan moet de installateur komen en glycol bijvullen en ontluchten.
laatse service bezoek van de technieker was in september 2016, toen heeft hij opnieuw bijgevuld en ontlucht.
nadien heel goed gewerkt, geen drukverlies
tot vorige week met de erg warme dagen.
op vrijdag was hij een eerste maal gestagneerd wegens boilervat vol met warm water op 90°C stilgelegd smorgens reeds.
na stagneren bereikt de tempreatuur 140°C wat normaal is
die dag voldoende warm water afgenomen dus boiler vat was dag nadien 50°C smrogens
maar sinds die zaterdag circuleerdehet circuit niet meer. opnieuw lucht in de leidingen. ik heb ontlucht maar er zat eigenlijk veel lucht in de leidingen waardoor druk naar beneden gaat.
mijn vraag: WAAROM altijd troubles na stagneren. vanwaar komt die extra lucht ?
Hij heeft gewerkt van september tot nu, mocht het een lek zijn kan dit toch niet zolang goed werken ?
misschien lucht van het expansievat die op een of andere manier in het circuit terecht komt ?
andere ideeen ?
alvast bedankt
mvg,Steven
zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
- STL
- lid
- Berichten: 26
- Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
- 10
- Installatie Land: België
- bruma
- Master lid
- Berichten: 3420
- Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
- 11
- Installatie Land: Maak keuze
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
Welke druk heb je normaal, bij het stagneren en daarna als alles koel is?
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
- STL
- lid
- Berichten: 26
- Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
- 10
- Installatie Land: België
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
beste Bruma,
zonneboiler heeft gewerkt van september tot nu met een drk van 1,5 bar.
in stagnatie had hij 2,5 bar
vroeger had ik telkens opnieuw 1,5 bar maar met lucht in de leidingen
Deze keer anders, er is momenteel 0 bar (lek?)
Tevens opgemerkt dat het expantievat vol met glycol zit (membraam defect?)
tevens op internet heeft iemand me geinformeerd dat als het expantievat dicht bij de collectoren staan (<5m) dat een extra pre-expansievat moet komen.
denk je dat een te dicth expansievat sneller kan defect gaan ?
zonneboiler heeft gewerkt van september tot nu met een drk van 1,5 bar.
in stagnatie had hij 2,5 bar
vroeger had ik telkens opnieuw 1,5 bar maar met lucht in de leidingen
Deze keer anders, er is momenteel 0 bar (lek?)
Tevens opgemerkt dat het expantievat vol met glycol zit (membraam defect?)
tevens op internet heeft iemand me geinformeerd dat als het expantievat dicht bij de collectoren staan (<5m) dat een extra pre-expansievat moet komen.
denk je dat een te dicth expansievat sneller kan defect gaan ?
- janus
- Site Admin
- Berichten: 21898
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- 15
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
Als er glycol uit het ventiel komt van het expansie vat dan is die inderdaad gesneuveld.
Misschien dat die inderdaad te warm wordt?
Misschien dat die inderdaad te warm wordt?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- bruma
- Master lid
- Berichten: 3420
- Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
- 11
- Installatie Land: Maak keuze
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
K heb de indruk dat indien heel warm hij glycol of stoom lost (hoge druk) en daarna een onderdruk heeft waardoor hij mogelijks lucht hapt. Zou kunnen via membraam zijn.
Stomme vraag, ze hebben wel een correct expansievat gebruikt?
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
Stomme vraag, ze hebben wel een correct expansievat gebruikt?
Verstuurd vanaf mijn Innos_D6000 met Tapatalk
- STL
- lid
- Berichten: 26
- Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
- 10
- Installatie Land: België
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
op de faktuur en offerte staat alleszins Hydro Solar ACV expansievat.
dit zou moeten volgende zijn, even kijken morgen als ik dit kan terugvinden op het expantievat
ben vrij overtuigd dat het correct zou moeten zijn, maar ik kjk voor zekerste.
dus je denk dat ondanks geen lek de lucht zou kunnen komen van de lucht in het membraan ?
lijkt een aannemelijke piste van het systeem heeft vorig jaar in augsutus (laatse stagnatie) lucht getrokken en goed gebleven tot en met nu goed geweest zonder dat er verder een lek bleek te zijn
morgen foto van het expantievat
dnakuwel alvast
Hydro Solar 18
Hydro Solar 24
5785C003
5785C004
dit zou moeten volgende zijn, even kijken morgen als ik dit kan terugvinden op het expantievat
ben vrij overtuigd dat het correct zou moeten zijn, maar ik kjk voor zekerste.
dus je denk dat ondanks geen lek de lucht zou kunnen komen van de lucht in het membraan ?
lijkt een aannemelijke piste van het systeem heeft vorig jaar in augsutus (laatse stagnatie) lucht getrokken en goed gebleven tot en met nu goed geweest zonder dat er verder een lek bleek te zijn
morgen foto van het expantievat
dnakuwel alvast
Hydro Solar 18
Hydro Solar 24
5785C003
5785C004
- bartvanlooveren
- Berichten: 1
- Lid geworden op: 21 jun 2020, 11:12
- 4
- Installatie Land: België
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
Beste,
Het lijkt erop dat wij hetzelfde probleem hebben.
wij hebben echter een Remasol 200 geplaatst.
De installatie werd gevuld tot 2,5bar. Dit heeft gedurende 1 jaar zonder problemen gewerkt.
Nu onlangs de temperaturen hoog opliepen en het voorraad vat al snel op temperatuur was. is de druk volledig weg gevallen tot eerst 1 bar, en nu zelfs 0bar. en lijkt 'alle' glycol te zijn verdwenen. Nergens is er een plaats te vinden waar glycol lijkt te zijn weggespoeld.
het is al de tweede maal dat de installatie gevuld werd in 3 jaar tijd... telkens hetzelfde probleem
de zonneboiler staat een verdieping (3m) lager dan de collectoren, en de lengte van de solarleidingen bedragen ongeveer 5m-10m
welke oplossing hebben jullie gedaan?
Het lijkt erop dat wij hetzelfde probleem hebben.
wij hebben echter een Remasol 200 geplaatst.
De installatie werd gevuld tot 2,5bar. Dit heeft gedurende 1 jaar zonder problemen gewerkt.
Nu onlangs de temperaturen hoog opliepen en het voorraad vat al snel op temperatuur was. is de druk volledig weg gevallen tot eerst 1 bar, en nu zelfs 0bar. en lijkt 'alle' glycol te zijn verdwenen. Nergens is er een plaats te vinden waar glycol lijkt te zijn weggespoeld.
het is al de tweede maal dat de installatie gevuld werd in 3 jaar tijd... telkens hetzelfde probleem
de zonneboiler staat een verdieping (3m) lager dan de collectoren, en de lengte van de solarleidingen bedragen ongeveer 5m-10m
welke oplossing hebben jullie gedaan?
- janus
- Site Admin
- Berichten: 21898
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- 15
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
Waar zit jouw overdrukventiel, kun je daar ook niets zien?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- STL
- lid
- Berichten: 26
- Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
- 10
- Installatie Land: België
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
Dag Bart
Lang gezocht maar wel oplossing gevonden.
Het expansie vat ging te snel kapot.
Expansie vat bevat lucht, het interne membraan gaat kapot en zodoende zit expansie volledig vol met glycol.
Op een ander forum had iemand geopperd dat een pre expansie vat we oplossing zou kunnen zijn, en dit was het ook!
Nu met de warme dagen krijgt expansie vat bij stagnatie de hoogste temperatuur te verwerken.
Wij hebben in 2017 dat extra vatje geplaatst, s eigenlijk zelfde van uitzicht gewoon kleiner, sindsdien geen probleem meer.
Hopelijk ook de oplossing voor jullie.
Indien meer vragen laat maar Horen
Mvg Steven
Lang gezocht maar wel oplossing gevonden.
Het expansie vat ging te snel kapot.
Expansie vat bevat lucht, het interne membraan gaat kapot en zodoende zit expansie volledig vol met glycol.
Op een ander forum had iemand geopperd dat een pre expansie vat we oplossing zou kunnen zijn, en dit was het ook!
Nu met de warme dagen krijgt expansie vat bij stagnatie de hoogste temperatuur te verwerken.
Wij hebben in 2017 dat extra vatje geplaatst, s eigenlijk zelfde van uitzicht gewoon kleiner, sindsdien geen probleem meer.
Hopelijk ook de oplossing voor jullie.
Indien meer vragen laat maar Horen
Mvg Steven
bartvanlooveren schreef: ↑21 jun 2020, 11:17 Beste,
Het lijkt erop dat wij hetzelfde probleem hebben.
wij hebben echter een Remasol 200 geplaatst.
De installatie werd gevuld tot 2,5bar. Dit heeft gedurende 1 jaar zonder problemen gewerkt.
Nu onlangs de temperaturen hoog opliepen en het voorraad vat al snel op temperatuur was. is de druk volledig weg gevallen tot eerst 1 bar, en nu zelfs 0bar. en lijkt 'alle' glycol te zijn verdwenen. Nergens is er een plaats te vinden waar glycol lijkt te zijn weggespoeld.
het is al de tweede maal dat de installatie gevuld werd in 3 jaar tijd... telkens hetzelfde probleem
de zonneboiler staat een verdieping (3m) lager dan de collectoren, en de lengte van de solarleidingen bedragen ongeveer 5m-10m
welke oplossing hebben jullie gedaan?
- RoelandK
- Senior lid
- Berichten: 152
- Lid geworden op: 30 jun 2015, 11:35
- 9
- Installatie Land: België
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
betekend dit niet gewoon dat uw solar drukvat te klein is kwa liters ?
Diepenbeek - 16x SF 165-s op Zuid-oost, 16x SF 165-s Noord-West (garage dak)
- STL
- lid
- Berichten: 26
- Lid geworden op: 01 mei 2014, 13:28
- 10
- Installatie Land: België
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
Beste RoelandK,
het pre-expantievat is sowieso beter bestand tegen hogere temperaturen, dat is duidelijk te zien aan het stickertje.
Dus het is niet dat er nu 2 zelfde expansievaten staan in serie. Het is trouwens ook een stuk kleiner.
Ik denk eerlijk gezegd van niet dat het te klein was, omdat de glycol niet uit het vat is gekomen.
in foutieve situatie is glycol niet gelekt, ook niet ontsnapt via overdrukventiel.
denk puur dat 'vel' binnenin dat defect ging, maar ik heb er eerlijk gezegd niet bij stilgestaan doen naar dimensie van dat vat.
mvg,
steven
het pre-expantievat is sowieso beter bestand tegen hogere temperaturen, dat is duidelijk te zien aan het stickertje.
Dus het is niet dat er nu 2 zelfde expansievaten staan in serie. Het is trouwens ook een stuk kleiner.
Ik denk eerlijk gezegd van niet dat het te klein was, omdat de glycol niet uit het vat is gekomen.
in foutieve situatie is glycol niet gelekt, ook niet ontsnapt via overdrukventiel.
denk puur dat 'vel' binnenin dat defect ging, maar ik heb er eerlijk gezegd niet bij stilgestaan doen naar dimensie van dat vat.
mvg,
steven
- VincentDewippe
- Senior lid
- Berichten: 174
- Lid geworden op: 27 okt 2019, 14:01
- 4
- Installatie Land: België
- Locatie: Ieper
- Contacteer:
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
op de site van Felxcon een bekende fabrikant van expansievaten is er een document voor berekening volume
heb eens heel snel berekend met de gelezen gegevens en het vat zou 35 liter moeten hebben als bruto volume om echt correct te berekenen heb je volgende nodig
de voordruk (op het vat genoteerd) // de einddruk // het totale volume van de installatie (glycolvolume)
ook moet het membraan tegen die hoge temperaturen kunnen
heb eens heel snel berekend met de gelezen gegevens en het vat zou 35 liter moeten hebben als bruto volume om echt correct te berekenen heb je volgende nodig
de voordruk (op het vat genoteerd) // de einddruk // het totale volume van de installatie (glycolvolume)
ook moet het membraan tegen die hoge temperaturen kunnen
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
15 Panasonic panelen monokristallijn HIT N325K Kuro (Full Black totaal 4875 Wp)
Richting is volledig Zuiden
Dakhelling 45 °
Omvormer : SAJ Sunsuno Plus 4K-M
installatie sinds 18-09-2019
Ieper
Richting is volledig Zuiden
Dakhelling 45 °
Omvormer : SAJ Sunsuno Plus 4K-M
installatie sinds 18-09-2019
Ieper
- meekong
- Berichten: 1
- Lid geworden op: 24 jan 2023, 07:35
- 1
- Installatie Land: België
Re: zonneboiler opnieuw buiten strijd na stagnatie
Een late reactie maar voor mensen met gelijkaardig probleem geef ik graag een woordje uitleg.
Afhankelijk van het vermogen van de zonne collectors kunnen temperaturen heel hoog oplopen ( + 200 graden ), een solar expansievat kan deze temperaturen gewoonweg niet aan. Hiervoor wordt er altijd best geopteerd om een beschermvat voor het solar vat te plaatsen.
Dit vat bevat geen membraam en dient om de hoogste temperaturen op te vangen.
Een voorbeeld van zo'n vat: Junkers VSG 5 Beschermvat Solar 12 liter
Afhankelijk van het vermogen van de zonne collectors kunnen temperaturen heel hoog oplopen ( + 200 graden ), een solar expansievat kan deze temperaturen gewoonweg niet aan. Hiervoor wordt er altijd best geopteerd om een beschermvat voor het solar vat te plaatsen.
Dit vat bevat geen membraam en dient om de hoogste temperaturen op te vangen.
Een voorbeeld van zo'n vat: Junkers VSG 5 Beschermvat Solar 12 liter