een zijdelingse vraag ivm omvormers:
bij een Huawei 4.6 KTL L1 lees ik: Max. DC input power 6900 W - Max. AC output 5.0 kW
AC output is kleiner omdat bij de omvorming energie verloren gaat?
DC input is de te gebruiken waarde ivm dimensionering zonnepanelen?
dus op die omvormer (6900 W) mag tot 7600 W ( 110 % hoger mag) aan panelen aangesloten worden?
Vraagje omvormer
- leovane
- Berichten: 4
- Lid geworden op: 15 jan 2023, 17:05
- Installatie Land: Frankrijk
- janus
- Site Admin
- Berichten: 19660
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: Vraagje omvormer
Even afgesplitst omdat je vraag niet met het oorspronkelijke onderwerp te maken heeft.
De 5kW uitgangsvermogen is puur wat er uitkomt op heldere en koude dagen in de zomer of bij bewolking is dit veel minder.
110% van 6900Wp is trouwens 14490Wp.
Ik denk dat er staat max. aanbevolen input 6900Wp ?lees ik: Max. DC input power 6900 W - Max. AC output 5.0 kW
Er gaat wel energie verloren maar gelukkig niet zo veel, de 6900Wp is omdat de omvormer (in theorie) niet meer aankan.AC output is kleiner omdat bij de omvorming energie verloren gaat?
De 5kW uitgangsvermogen is puur wat er uitkomt op heldere en koude dagen in de zomer of bij bewolking is dit veel minder.
Waar haal jij die 110% vandaan?dus op die omvormer (6900 W) mag tot 7600 W ( 110 % hoger mag) aan panelen aangesloten worden?
110% van 6900Wp is trouwens 14490Wp.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- HvdW
- Senior lid
- Berichten: 116
- Lid geworden op: 25 jun 2014, 12:24
- Installatie Land: Nederland
Re: Vraagje omvormer
100% van 6900 = 6900 10% van 6900 = 690 110% van 6900 = 7590
Overigens is dat van die %% wel een gevalletje.
De definitie van %% bepaalt tegelijkertijd dat 100% de max is.
110% 0f 200% zou op zich niet moeten kunnen bestaan.
Misschien is er een wiskundige die hier haar of zijn licht op zou kunnen laten schijnen.
$*Vrijheid is niet iets wat je neemt, maar wat je de ander geeft. 

- leovane
- Berichten: 4
- Lid geworden op: 15 jan 2023, 17:05
- Installatie Land: Frankrijk
Re: Vraagje omvormer
Neen, er staat wel degelijk "Max. DC input power 6900 W"
Wat betreft die 110 %: dat het vermogen vd omvormer best tussen de 90 en 110 % ligt, vind je op verschillende sites:
https://zonnepanelenenergie.be/omvormer
https://voltasolar.nl/kenniscentrum/omv ... -omvormer/
https://www.solar4all.eu/omvormers/nom-ac-vermogen-w/
Overigens heb ik 7590 afgerond naar 7600
Wat betreft die 110 %: dat het vermogen vd omvormer best tussen de 90 en 110 % ligt, vind je op verschillende sites:
https://zonnepanelenenergie.be/omvormer
https://voltasolar.nl/kenniscentrum/omv ... -omvormer/
https://www.solar4all.eu/omvormers/nom-ac-vermogen-w/
Overigens heb ik 7590 afgerond naar 7600

- janus
- Site Admin
- Berichten: 19660
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: Vraagje omvormer
Die eerste is een website waar ze het nog over het prosumententarief hebben
De tweede schrijft:
https://solar.huawei.com/nl-NL/download ... KTL-L1.pdf

De tweede schrijft:
Als u een dak heeft dat niet op het zuiden ligt mag de omvormer soms nog kleiner zijn dan 90% van de zonnepanelen, want panelen op het oosten of westen brengen minder op. Hoe klein de omvormer dan mag zijn kunt u het beste door ons laten uitrekenen met de juiste software.
Verder lees ik op de site van Huawei wel degelijk "aanbevolen max. PV vermogen met de opmerking dat je bij optimizers tot 10.000Wp mag gaan.Neen, er staat wel degelijk "Max. DC input power 6900 W"
https://solar.huawei.com/nl-NL/download ... KTL-L1.pdf
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- leovane
- Berichten: 4
- Lid geworden op: 15 jan 2023, 17:05
- Installatie Land: Frankrijk
Re: Vraagje omvormer
Wat heeft dat er mee te maken? Overigens bestaat het prosumententarief nog altijd.
Er staat "... mag de omvormer soms NOG KLEINER zijn dan 90% ... ". Dus 90 % is blijkbaar geen enkel probleem.Als u een dak heeft dat niet op het zuiden ligt mag de omvormer soms nog kleiner zijn dan 90% van de zonnepanelen, want panelen op het oosten of westen brengen minder op. Hoe klein de omvormer dan mag zijn kunt u het beste door ons laten uitrekenen met de juiste software.
Dit staat op de site van mijn installateur, die overigens een RESCert-code heeft en zegt dat 90 % omvormer geen probleem is, de omvormer wordt altijd wat ondergedimensioneerd.Neen, er staat wel degelijk "Max. DC input power 6900 W"
Onderwerp afgesloten voor mij.