Breynder schreef: ↑19 nov 2022, 23:50
Omdat je bij solaredge kunt overdimensioneren tot 2 x het vermogen van de omvormer. Dus omvormer van 10kVA met 20kWp panelen. Er is zelfs 1 omvormer waar je op 10kVA 33kWp mag aansluiten.
Zo blijf je binnen de regel van max 10kVA omvormer...
Volgens mij laat SMA dit niet toe...
met solaredge, moet je wel allemaal optimizers plaatsen op de bestaande panelen en dit is wel een extra kost dan
met SMA kan je tot 1,5 gaan als ze optimaal liggen, maar het kan zelfs tot 9000kWp op een 5kVA omvormer als de panelen niet optimaal liggen
SMA Sunny Tripower -> hybride omvormer met backup systeem en het teveel op een piekmoment op een zonnige dag gaat dan naar de batterij als die nog niet vol is
Mijn bestaande aansluiting is nu al 400+N , 27,7 kva, landelijke dreef, ben laatste punt van de lijn met 3 geburen ( wel met 2 die ook ZP hebben) maar onze bovenleiding vertrekt op een grote cabine aan t straat? Mss hierdoor goedkeuring of door mijn 40A aansluiting?
8500 Wp(34x mage solar powertec+250Wp)+STP 8000TL-10
2340 WP(9 x mage solar powertec+260Wp)+SB 2000HF-30
Paraman schreef: ↑21 nov 2022, 14:49
Kan iemand aub stap voor stap uitleggen hoe je deze netstudie aanvraagt, want ik wil er ASAP werk van maken maar loop nog vast waar en hoe ...
Gewoon on line een gratis (<25 kva) oriëntatieonderzoek aanvragen, ik had na 3 weken al antwoord?
Je kijkt bij fluvius, dan zonnepanelen en dan uitbreiding zonnepanelen en dan link naar netstudie
8500 Wp(34x mage solar powertec+250Wp)+STP 8000TL-10
2340 WP(9 x mage solar powertec+260Wp)+SB 2000HF-30
janick schreef: ↑21 nov 2022, 11:48
2FFD8054-9685-4F39-B47B-E1EA14760C31.png
Dat is positief!
Ik merk op dat u een heel ander antwoord gekregen hebt dan wat ik kreeg. Heeft u ook een bijlage met een effectieve netstudie ontvangen?
Hieronder het ‘officiële’ antwoord dat ik van Fluivus kreeg om 12,5kVA te mogen injecteren.
Geen andere bijlages of informatie.
Nee volgende stap bij positief antwoord is brochure en offerte zie hierboven om een digitale meter te zetten, daarna mocht ik installatie plaatsen, laten keuren en dan na melding de pv opstarten
8500 Wp(34x mage solar powertec+250Wp)+STP 8000TL-10
2340 WP(9 x mage solar powertec+260Wp)+SB 2000HF-30
Maar ga uiteraard nog 2 jaar analoge meter houden, ( voorlopig de beste, goedkooptste oplossing, heb ook nog voor beide installaties gsc, en daarna mss best panelen bijplaatsen en hergroeperen met kleinere nieuwe omvormers ( alvast hybride voor de toekomst) en zo onder de 10kva blijven met 14000 a 15000 wp panelen, eens boven de 10 kva verandert er teveel naar contracten en injectievergoedingen
8500 Wp(34x mage solar powertec+250Wp)+STP 8000TL-10
2340 WP(9 x mage solar powertec+260Wp)+SB 2000HF-30
Heb vernomen dat Fluvius bezig is met de goedkeuring van een software matige begrenzer tot 10kW. Dit zou voor ergens in de loop van 2023 zijn.
Dat zou super zijn, want dan kan je zonder problemen boven de 10kVA gaan en moet je ook geen netstudie laten doen en dergelijke.
Sorry, ik bedoelde natuurlijk 10kVA (slecht toetsenbord)
Ik snap niet wat die begrenzing waar je het over hebt voor dient?
Nu zijn de omvormers toch ook al begrenst op 10kVa
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
janus schreef: ↑29 nov 2022, 00:24
Sorry, ik bedoelde natuurlijk 10kVA (slecht toetsenbord)
Ik snap niet wat die begrenzing waar je het over hebt voor dient?
Nu zijn de omvormers toch ook al begrenst op 10kVa
10kVA is niet hetzelfde als 10kW
je kan bv 15kVA aan omvormers plaatsen met een begrenzer van 10kW naar het net toe, op dit moment mag dit nog niet