Omvormers te zwaar geplaats

Allerlei
Plaats reactie
Gebruikersavatar
jpdepelseneir
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 nov 2022, 11:11
2
Installatie Land: België

Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door jpdepelseneir »

Er werd bij mij een zonnepaneelinstallatie geplaatst.De verkoper was op de hoogte van het monofazig net,Bij de keuring werd de installatie afgekeurd wegens te zware omvormers.Er werden er 2 geplaatst,1 van 5 kv en 1 van 2,5 kw.Op het meegeleverde eendraadschema stond de 5 kw omvormer als 4 kw vermeld.het eendraadschema geeft ook het monofazig net weer.Ik probeer reeds enkele mails maar men geeft niet thuis.wat zo ik vervolgens moeten doen.Is de verkoper hier niet in de fout gegaan samen met de installateurs.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 22236
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
15
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door janus »

7.5kW plaatsen op een mono fase net is wel een erg zware fout moet ik zeggen :shock:
Er is maar 5kW toegestaan.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
soundsystem
Donateur
Donateur
Berichten: 680
Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
3
Installatie Land: België

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door soundsystem »

Sowieso factuur al niet betalen en installateur in gebreke stellen wegens niet conforme installatie.
Gebruikersavatar
jpdepelseneir
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 nov 2022, 11:11
2
Installatie Land: België

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door jpdepelseneir »

Factuur reeds volledig betaald,voel mij bedrogen
Gebruikersavatar
jpdepelseneir
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 nov 2022, 11:11
2
Installatie Land: België

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door jpdepelseneir »

Volgens verkoper mogen de 20 panelen 400w/piek op de 5 kv omvormer geplaatst worden.dit zo geen probleem geven.graag ervaringen hiervoor.dank bij voorbaat
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 4721
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
11
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door DaRkMaN_FX »

Graag meer info
Welke omvormer: Merk / Type ?
Orientatie & helling van de panelen ?
Welk type panelen (merk / type)

Het is aan de installateur om dit op te lossen.
Je zal ook een nieuw schema moeten maken voor de keuring.

Tenzij dit een DHZ installatie is.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
jpdepelseneir
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 nov 2022, 11:11
2
Installatie Land: België

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door jpdepelseneir »

panelen zijn belinus ultra black glas glas bifacial 375 wp 20 panelen

omvormer saj 5kw
Gebruikersavatar
lennie
Master lid
Berichten: 1094
Lid geworden op: 26 feb 2014, 13:25
10
Installatie Land: België

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door lennie »

7500Wp op een SAJ 5kW zou in principe moeten kunnen.
17x ET Solar P660250WW | 4250 Wp
1x Axitec 260P/156-60S | 260Wp
12x Viessman VITOVOLT 300 M410WE | 4920 Wp
O: 175° | H: 13° | Fronius Symo GEN24 10.0 Plus
Gebruikersavatar
soundsystem
Donateur
Donateur
Berichten: 680
Lid geworden op: 05 mar 2021, 21:16
3
Installatie Land: België

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door soundsystem »

Hoe liggen de 20 panelen, allen dezelfde richting of verdeeld over oost-west?
Maar alles kan inderdaad op die ene omvormer van 5kVA.
Wel vreemd dat er nog een extra 2,5kVA omvormer geplaatst is.
Gebruikersavatar
jpdepelseneir
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 nov 2022, 11:11
2
Installatie Land: België

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door jpdepelseneir »

Is dit toegelaten voor de keuring,20 panelen 375 wp op de omvormer saj 5kw.maak mij daar toch zorgen over ivm keuring.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 22236
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
15
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door janus »

De keuring kijkt niet naar het aantal Wp wat op de omvormer is aangesloten.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Heras
lid
Berichten: 33
Lid geworden op: 17 mei 2016, 14:59
8
Installatie Land: België

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door Heras »

Ik heb zelf ook 7140 watt piek liggen op mijn dak met een 5kVA omvormer.
Gebruikersavatar
HvdW
Senior lid
Berichten: 268
Lid geworden op: 25 jun 2014, 12:24
10
Installatie Land: Nederland

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door HvdW »

En dat is een prima keuze.
Ik heb 6500Wp achter een 5 kW omvormer en slechts op 30 dagen wordt op enig moment meer dan die 5000Wh geleverd aan het net.
De overige tijd leveren de extra zonnepanelen alleen maar meer Watt dan een kleinere installatie.

(Ik laat mij met plezier corrigeren in het juiste gebruik van W en Wh)
Vrijheid is niet iets wat je neemt, maar wat je de ander geeft.
Gebruikersavatar
Heras
lid
Berichten: 33
Lid geworden op: 17 mei 2016, 14:59
8
Installatie Land: België

Re: Omvormers te zwaar geplaats

Bericht door Heras »

Dat klopt dat het een prima keuze is. Vroeger had ik 5100 watt piek op dezelfde omvormer en haalde ik zelden het maximum van 5kVA en had ik een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 5000 kWh. Nu haal ik dat veel vaker het maximum van de omvormer en heb ik een jaarlijkse opbrengst van 7400 kWh. De omvormer zal sneller opstarten door de meerdere panelen op de kleinere omvormer.
Plaats reactie

Terug naar “Allerlei”