750V DC - Residentieel

Een nieuwe installatie?: Hoe begin ik eraan? Waar moet ik op letten? ... enz
Plaats reactie
Gebruikersavatar
RobinV
junior lid
Berichten: 5
Lid geworden op: 28 aug 2022, 21:23
2
Installatie Land: België

750V DC - Residentieel

Bericht door RobinV »

Hallo,

Ik las dat een string maximaal 750V DC mag bedragen indien deze in een huis toekomt. Klopt dit?

Met welke minimale temperatuur wordt best rekening gehouden om te bepalen hoeveel panelen op 1 string geplaatst kunnen worden? Ik zag dat Sunny Design bv standaard rekening houdt met -7°C.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 21966
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
15
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door janus »

Ik las dat een string maximaal 750V DC mag bedragen indien deze in een huis toekomt. Klopt dit?
Naar mijn weten niet maar als je er bij schrijft waar je dat hebt gelezen kunnen we zien of de bron betrouwbaar is.
Met welke minimale temperatuur wordt best rekening gehouden om te bepalen hoeveel panelen op 1 string geplaatst kunnen worden?
Hangt er een beetje vanaf waar je woont en welke temperaturen in je omgeving voorkomen, aan de kust kun je wat hoger aanhouden, in de Ardennen misschien beter -15ºC kiezen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 4721
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
11
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door DaRkMaN_FX »

Zie
https://economie.fgov.be/sites/default/ ... anning.pdf
https://www.vincotte.be/home/assets/fil ... 022_NL.pdf

Nieuwe AREI code die zegt dat particuliere installaties max 750V DC mogen zijn.
Daarom mag je geen SMA TL-20 meer installeren omdat deze tot 1000V gaan.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
Gebruikersavatar
jansmets
lid
Berichten: 24
Lid geworden op: 03 sep 2022, 21:34
2
Installatie Land: België

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door jansmets »

Iemand die dit kan verduidelijken?
Gaat dit over de nominale spanning ?
Bijv, min temp -15gr celcius, voor 20 panelen in serie bekom ik 'normal voltage' : 629V, max: 828V

offtopic: Het is mij ook niet duidelijk of de dak-montagerails geaard moeten zijn.
Om zeker te zijn dan maar een 10mm2 van de rails naar de hoofdklem?
Gebruikersavatar
Luc6580
Master lid
Berichten: 924
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
11
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door Luc6580 »

jansmets schreef: 21 sep 2022, 20:04 Iemand die dit kan verduidelijken?
Gaat dit over de nominale spanning ?
Bijv, min temp -15gr celcius, voor 20 panelen in serie bekom ik 'normal voltage' : 629V, max: 828V

offtopic: Het is mij ook niet duidelijk of de dak-montagerails geaard moeten zijn.
Om zeker te zijn dan maar een 10mm2 van de rails naar de hoofdklem?
Het gaat hier over de max spanning die er kan en mag opkomen.
Dit zal voor zonnepanelen dus open klemspanning zijn bij -20°C.(-20°C kan hier voorkomen.)
Gebruikersavatar
Luc6580
Master lid
Berichten: 924
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
11
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door Luc6580 »

De Fronius 3.0 Primo light staat nog altijd op de C10/C26 lijst en kan 1000volt aan.
Dit wil niet zeggen dat er 1000v op de draden mag staan.
Het is niet omdat een auto 200km/h kan rijden dat het ook zomaar mag.
Gebruikersavatar
jansmets
lid
Berichten: 24
Lid geworden op: 03 sep 2022, 21:34
2
Installatie Land: België

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door jansmets »

Luc6580 schreef: 22 sep 2022, 15:02
jansmets schreef: 21 sep 2022, 20:04 Iemand die dit kan verduidelijken?
Gaat dit over de nominale spanning ?
Bijv, min temp -15gr celcius, voor 20 panelen in serie bekom ik 'normal voltage' : 629V, max: 828V

offtopic: Het is mij ook niet duidelijk of de dak-montagerails geaard moeten zijn.
Om zeker te zijn dan maar een 10mm2 van de rails naar de hoofdklem?
Het gaat hier over de max spanning die er kan en mag opkomen.
Dit zal voor zonnepanelen dus open klemspanning zijn bij -20°C.(-20°C kan hier voorkomen.)
-30 is ook al voorgekomen in Ukkel, maar kan me niet inbeelden dat iemand die waarden gebruikt om zijn max pv spanning te berekenen.
Gebruikersavatar
jansmets
lid
Berichten: 24
Lid geworden op: 03 sep 2022, 21:34
2
Installatie Land: België

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door jansmets »

Ik heb het nagevraagd bij OCB en zij gaven aan -10 gr te gebruiken.
In residentiele installaties (laagspanning 1e categorie) mag inderdaad de maximale string spanning niet hoger zijn dan 750V.
Gewoonlijk wordt de spanningscompensatie verrekend naar -10°C. De technische fiche van PV-panelen vermeldt de correctiefactor (in Volt of %) welke je moet toepassen voor de berekening. Meestal wordt de VOc opgegeven in Volt bij een temp van 20°C. In die zin zou je de correctie moeten vermenigvuldigen met 30 (verschil tussen de 20 en -10°C). De spanning stijgt bij verlaging van temp. Deze waarde dien je dan te vermenigvuldigen met het aantal in serie geplaatste panelen van de bewuste string. Deze waarde mag dan de maximale spanning die de omvormer aankan niet overschrijden (tenzij optmizers).
Gebruikersavatar
Sancho
Senior lid
Berichten: 142
Lid geworden op: 30 mei 2013, 12:22
11
Installatie Land: Maak keuze

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door Sancho »

even een wat ouder topic omhoogduwen :-)

Voor alle niet residentiële gebouwen.
Zéér concreet :-) een oude loods + een voetbalkantine.
Geld de 750V norm niet.
En mag ik dus tot 1500V gaan?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 21966
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
15
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door janus »

Zijn er omvormers die 1500V aankunnen dan?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Sancho
Senior lid
Berichten: 142
Lid geworden op: 30 mei 2013, 12:22
11
Installatie Land: Maak keuze

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door Sancho »

janus schreef: 06 jan 2023, 16:07 Zijn er omvormers die 1500V aankunnen dan?
vermoedelijk wel, maar de meeste gaan effectief maar tot 1000V (maar de volgende trap volgens AREI na de 750V voor residentieel is 1500V).
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 21966
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
15
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door janus »

En mag ik dus tot 1500V gaan?
Ik denk dat het woord "tot" hier het belangrijkste is.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
SchoGi
Berichten: 3
Lid geworden op: 20 jan 2024, 17:42
Installatie Land: België

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door SchoGi »

janus schreef: 05 sep 2022, 11:34
Ik las dat een string maximaal 750V DC mag bedragen indien deze in een huis toekomt. Klopt dit?
Naar mijn weten niet maar als je er bij schrijft waar je dat hebt gelezen kunnen we zien of de bron betrouwbaar is.
Met welke minimale temperatuur wordt best rekening gehouden om te bepalen hoeveel panelen op 1 string geplaatst kunnen worden?
Hangt er een beetje vanaf waar je woont en welke temperaturen in je omgeving voorkomen, aan de kust kun je wat hoger aanhouden, in de Ardennen misschien beter -15ºC kiezen.
Maar is het ook niet zo dat hier veel keurders zelfs fout zijn; lees thematische fiche 025 nieuw arei.
De nomiale spanning van de installatie moet onder de 750V liggen, niet de maximale.
De kabels, omvormer moeten wel de maximale aankunnen.
Gebruikersavatar
philippe_d
Senior lid
Berichten: 439
Lid geworden op: 20 jul 2022, 00:14
2
Installatie Land: België
Locatie: Waregem (BE)

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door philippe_d »

Dit is een heel interessante discussie, en verschaft ons nieuwe inzichten
Luc6580 schreef: 22 sep 2022, 15:02 Het gaat hier over de max spanning die er kan en mag opkomen.
Dit zal voor zonnepanelen dus open klemspanning zijn bij -20°C.(-20°C kan hier voorkomen.)
Tot op heden gebruikten we deze regel hier inderdaad als de basis voor de berekening van de 750V AREI limiet :-(
SchoGi schreef: 12 feb 2024, 13:53 Maar is het ook niet zo dat hier veel keurders zelfs fout zijn; lees thematische fiche 025 nieuw arei.
De nomiale spanning van de installatie moet onder de 750V liggen, niet de maximale.
De kabels, omvormer moeten wel de maximale aankunnen.
Bedankt voor deze verwijzing naar de thematische fiche 025 van het AREI.
Hierbij de link: https://economie.fgov.be/nl/publicaties ... che-fiches (pagina 58)

Nu is het toch heel duidelijk dat:
  1. dat het gaat over de spanning bij maximaal vermogen (Imp) zoals aangegeven op de documentatie (en dus niet over de kortsluitspanning of VoC)
  2. dat hierbij de spanning genomen wordt onder normale werkingsvoorwaarden (of de spanning onder testvoorwaarden = 25°C)
Voor wat kablering betreft gaat het wel over de Voc (kortsluitspanning) bij -10°C (en geen interpretatie van de temperatuur in Ukkel of in Oostende).

Ik denk dat deze interpretatie van het AREI nu definitief duidelijk is voor iedereen. Hopelijk ook voor de keurders.
Panelen: 15 Phono solar 400Wp mono (6 kWp)
Richting: Z-O 136°(of -44° t.o.v. Z.)
Dakhelling: 30°
Omvormer: FOX H1-5.0E hybride (5 kW)
Installatie: 14-02-2023 (Gutami - groepsaankoop prov. West-Vl.)
Locatie: Waregem (West-Vlaanderen) - 50.88N, 3.43E
Gebruikersavatar
philippe_d
Senior lid
Berichten: 439
Lid geworden op: 20 jul 2022, 00:14
2
Installatie Land: België
Locatie: Waregem (BE)

Re: 750V DC - Residentieel

Bericht door philippe_d »

philippe_d schreef: 13 feb 2024, 09:34 Voor wat kablering betreft gaat het wel over de Uoc (kortsluitspanning) bij -10°C (en geen interpretatie van de temperatuur in Ukkel of in Oostende).
Sorry typfout: UoC = open circuit spanning

Toevoeging:
Wat de omvormer betreft (max. inggangsspanning), telt ook de Uoc (open circuit spanning) bij -10°C

Als ik het mag resumeren interpreteer ik het dus als volgt:
  • de UoC bij -10° mag boven de 750V zijn (voor zover de omvormer het aankan)
  • de Umpp vij normale werkinsgsvoorwaarden mag max. 750V zijn
Panelen: 15 Phono solar 400Wp mono (6 kWp)
Richting: Z-O 136°(of -44° t.o.v. Z.)
Dakhelling: 30°
Omvormer: FOX H1-5.0E hybride (5 kW)
Installatie: 14-02-2023 (Gutami - groepsaankoop prov. West-Vl.)
Locatie: Waregem (West-Vlaanderen) - 50.88N, 3.43E
Plaats reactie