Hallo,
Ik las dat een string maximaal 750V DC mag bedragen indien deze in een huis toekomt. Klopt dit?
Met welke minimale temperatuur wordt best rekening gehouden om te bepalen hoeveel panelen op 1 string geplaatst kunnen worden? Ik zag dat Sunny Design bv standaard rekening houdt met -7°C.
750V DC - Residentieel
- RobinV
- junior lid
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 28 aug 2022, 21:23
- 2
- Installatie Land: België
- janus
- Site Admin
- Berichten: 21966
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- 15
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: 750V DC - Residentieel
Naar mijn weten niet maar als je er bij schrijft waar je dat hebt gelezen kunnen we zien of de bron betrouwbaar is.Ik las dat een string maximaal 750V DC mag bedragen indien deze in een huis toekomt. Klopt dit?
Hangt er een beetje vanaf waar je woont en welke temperaturen in je omgeving voorkomen, aan de kust kun je wat hoger aanhouden, in de Ardennen misschien beter -15ºC kiezen.Met welke minimale temperatuur wordt best rekening gehouden om te bepalen hoeveel panelen op 1 string geplaatst kunnen worden?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- DaRkMaN_FX
- Master lid
- Berichten: 4721
- Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
- 11
- Installatie Land: België
- Contacteer:
Re: 750V DC - Residentieel
Zie
https://economie.fgov.be/sites/default/ ... anning.pdf
https://www.vincotte.be/home/assets/fil ... 022_NL.pdf
Nieuwe AREI code die zegt dat particuliere installaties max 750V DC mogen zijn.
Daarom mag je geen SMA TL-20 meer installeren omdat deze tot 1000V gaan.
https://economie.fgov.be/sites/default/ ... anning.pdf
https://www.vincotte.be/home/assets/fil ... 022_NL.pdf
Nieuwe AREI code die zegt dat particuliere installaties max 750V DC mogen zijn.
Daarom mag je geen SMA TL-20 meer installeren omdat deze tot 1000V gaan.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R
- jansmets
- lid
- Berichten: 24
- Lid geworden op: 03 sep 2022, 21:34
- 2
- Installatie Land: België
Re: 750V DC - Residentieel
Iemand die dit kan verduidelijken?
Gaat dit over de nominale spanning ?
Bijv, min temp -15gr celcius, voor 20 panelen in serie bekom ik 'normal voltage' : 629V, max: 828V
offtopic: Het is mij ook niet duidelijk of de dak-montagerails geaard moeten zijn.
Om zeker te zijn dan maar een 10mm2 van de rails naar de hoofdklem?
Gaat dit over de nominale spanning ?
Bijv, min temp -15gr celcius, voor 20 panelen in serie bekom ik 'normal voltage' : 629V, max: 828V
offtopic: Het is mij ook niet duidelijk of de dak-montagerails geaard moeten zijn.
Om zeker te zijn dan maar een 10mm2 van de rails naar de hoofdklem?
- Luc6580
- Master lid
- Berichten: 924
- Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
- 11
- Installatie Land: België
- Locatie: Gijzegem (Aalst)
Re: 750V DC - Residentieel
Het gaat hier over de max spanning die er kan en mag opkomen.jansmets schreef: ↑21 sep 2022, 20:04 Iemand die dit kan verduidelijken?
Gaat dit over de nominale spanning ?
Bijv, min temp -15gr celcius, voor 20 panelen in serie bekom ik 'normal voltage' : 629V, max: 828V
offtopic: Het is mij ook niet duidelijk of de dak-montagerails geaard moeten zijn.
Om zeker te zijn dan maar een 10mm2 van de rails naar de hoofdklem?
Dit zal voor zonnepanelen dus open klemspanning zijn bij -20°C.(-20°C kan hier voorkomen.)
- Luc6580
- Master lid
- Berichten: 924
- Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
- 11
- Installatie Land: België
- Locatie: Gijzegem (Aalst)
Re: 750V DC - Residentieel
De Fronius 3.0 Primo light staat nog altijd op de C10/C26 lijst en kan 1000volt aan.
Dit wil niet zeggen dat er 1000v op de draden mag staan.
Het is niet omdat een auto 200km/h kan rijden dat het ook zomaar mag.
Dit wil niet zeggen dat er 1000v op de draden mag staan.
Het is niet omdat een auto 200km/h kan rijden dat het ook zomaar mag.
- jansmets
- lid
- Berichten: 24
- Lid geworden op: 03 sep 2022, 21:34
- 2
- Installatie Land: België
Re: 750V DC - Residentieel
-30 is ook al voorgekomen in Ukkel, maar kan me niet inbeelden dat iemand die waarden gebruikt om zijn max pv spanning te berekenen.Luc6580 schreef: ↑22 sep 2022, 15:02Het gaat hier over de max spanning die er kan en mag opkomen.jansmets schreef: ↑21 sep 2022, 20:04 Iemand die dit kan verduidelijken?
Gaat dit over de nominale spanning ?
Bijv, min temp -15gr celcius, voor 20 panelen in serie bekom ik 'normal voltage' : 629V, max: 828V
offtopic: Het is mij ook niet duidelijk of de dak-montagerails geaard moeten zijn.
Om zeker te zijn dan maar een 10mm2 van de rails naar de hoofdklem?
Dit zal voor zonnepanelen dus open klemspanning zijn bij -20°C.(-20°C kan hier voorkomen.)
- jansmets
- lid
- Berichten: 24
- Lid geworden op: 03 sep 2022, 21:34
- 2
- Installatie Land: België
Re: 750V DC - Residentieel
Ik heb het nagevraagd bij OCB en zij gaven aan -10 gr te gebruiken.
In residentiele installaties (laagspanning 1e categorie) mag inderdaad de maximale string spanning niet hoger zijn dan 750V.
In residentiele installaties (laagspanning 1e categorie) mag inderdaad de maximale string spanning niet hoger zijn dan 750V.
Gewoonlijk wordt de spanningscompensatie verrekend naar -10°C. De technische fiche van PV-panelen vermeldt de correctiefactor (in Volt of %) welke je moet toepassen voor de berekening. Meestal wordt de VOc opgegeven in Volt bij een temp van 20°C. In die zin zou je de correctie moeten vermenigvuldigen met 30 (verschil tussen de 20 en -10°C). De spanning stijgt bij verlaging van temp. Deze waarde dien je dan te vermenigvuldigen met het aantal in serie geplaatste panelen van de bewuste string. Deze waarde mag dan de maximale spanning die de omvormer aankan niet overschrijden (tenzij optmizers).
- Sancho
- Senior lid
- Berichten: 142
- Lid geworden op: 30 mei 2013, 12:22
- 11
- Installatie Land: Maak keuze
Re: 750V DC - Residentieel
even een wat ouder topic omhoogduwen
Voor alle niet residentiële gebouwen.
Zéér concreet een oude loods + een voetbalkantine.
Geld de 750V norm niet.
En mag ik dus tot 1500V gaan?
Voor alle niet residentiële gebouwen.
Zéér concreet een oude loods + een voetbalkantine.
Geld de 750V norm niet.
En mag ik dus tot 1500V gaan?
- janus
- Site Admin
- Berichten: 21966
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- 15
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: 750V DC - Residentieel
Zijn er omvormers die 1500V aankunnen dan?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- Sancho
- Senior lid
- Berichten: 142
- Lid geworden op: 30 mei 2013, 12:22
- 11
- Installatie Land: Maak keuze
- janus
- Site Admin
- Berichten: 21966
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- 15
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: 750V DC - Residentieel
Ik denk dat het woord "tot" hier het belangrijkste is.En mag ik dus tot 1500V gaan?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- SchoGi
- Berichten: 3
- Lid geworden op: 20 jan 2024, 17:42
- Installatie Land: België
Re: 750V DC - Residentieel
Maar is het ook niet zo dat hier veel keurders zelfs fout zijn; lees thematische fiche 025 nieuw arei.janus schreef: ↑05 sep 2022, 11:34Naar mijn weten niet maar als je er bij schrijft waar je dat hebt gelezen kunnen we zien of de bron betrouwbaar is.Ik las dat een string maximaal 750V DC mag bedragen indien deze in een huis toekomt. Klopt dit?
Hangt er een beetje vanaf waar je woont en welke temperaturen in je omgeving voorkomen, aan de kust kun je wat hoger aanhouden, in de Ardennen misschien beter -15ºC kiezen.Met welke minimale temperatuur wordt best rekening gehouden om te bepalen hoeveel panelen op 1 string geplaatst kunnen worden?
De nomiale spanning van de installatie moet onder de 750V liggen, niet de maximale.
De kabels, omvormer moeten wel de maximale aankunnen.
- philippe_d
- Senior lid
- Berichten: 439
- Lid geworden op: 20 jul 2022, 00:14
- 2
- Installatie Land: België
- Locatie: Waregem (BE)
Re: 750V DC - Residentieel
Dit is een heel interessante discussie, en verschaft ons nieuwe inzichten
Hierbij de link: https://economie.fgov.be/nl/publicaties ... che-fiches (pagina 58)
Nu is het toch heel duidelijk dat:
Ik denk dat deze interpretatie van het AREI nu definitief duidelijk is voor iedereen. Hopelijk ook voor de keurders.
Tot op heden gebruikten we deze regel hier inderdaad als de basis voor de berekening van de 750V AREI limiet
Bedankt voor deze verwijzing naar de thematische fiche 025 van het AREI.
Hierbij de link: https://economie.fgov.be/nl/publicaties ... che-fiches (pagina 58)
Nu is het toch heel duidelijk dat:
- dat het gaat over de spanning bij maximaal vermogen (Imp) zoals aangegeven op de documentatie (en dus niet over de kortsluitspanning of VoC)
- dat hierbij de spanning genomen wordt onder normale werkingsvoorwaarden (of de spanning onder testvoorwaarden = 25°C)
Ik denk dat deze interpretatie van het AREI nu definitief duidelijk is voor iedereen. Hopelijk ook voor de keurders.
Panelen: 15 Phono solar 400Wp mono (6 kWp)
Richting: Z-O 136°(of -44° t.o.v. Z.)
Dakhelling: 30°
Omvormer: FOX H1-5.0E hybride (5 kW)
Installatie: 14-02-2023 (Gutami - groepsaankoop prov. West-Vl.)
Locatie: Waregem (West-Vlaanderen) - 50.88N, 3.43E
Richting: Z-O 136°(of -44° t.o.v. Z.)
Dakhelling: 30°
Omvormer: FOX H1-5.0E hybride (5 kW)
Installatie: 14-02-2023 (Gutami - groepsaankoop prov. West-Vl.)
Locatie: Waregem (West-Vlaanderen) - 50.88N, 3.43E
- philippe_d
- Senior lid
- Berichten: 439
- Lid geworden op: 20 jul 2022, 00:14
- 2
- Installatie Land: België
- Locatie: Waregem (BE)
Re: 750V DC - Residentieel
Sorry typfout: UoC = open circuit spanningphilippe_d schreef: ↑13 feb 2024, 09:34 Voor wat kablering betreft gaat het wel over de Uoc (kortsluitspanning) bij -10°C (en geen interpretatie van de temperatuur in Ukkel of in Oostende).
Toevoeging:
Wat de omvormer betreft (max. inggangsspanning), telt ook de Uoc (open circuit spanning) bij -10°C
Als ik het mag resumeren interpreteer ik het dus als volgt:
- de UoC bij -10° mag boven de 750V zijn (voor zover de omvormer het aankan)
- de Umpp vij normale werkinsgsvoorwaarden mag max. 750V zijn
Panelen: 15 Phono solar 400Wp mono (6 kWp)
Richting: Z-O 136°(of -44° t.o.v. Z.)
Dakhelling: 30°
Omvormer: FOX H1-5.0E hybride (5 kW)
Installatie: 14-02-2023 (Gutami - groepsaankoop prov. West-Vl.)
Locatie: Waregem (West-Vlaanderen) - 50.88N, 3.43E
Richting: Z-O 136°(of -44° t.o.v. Z.)
Dakhelling: 30°
Omvormer: FOX H1-5.0E hybride (5 kW)
Installatie: 14-02-2023 (Gutami - groepsaankoop prov. West-Vl.)
Locatie: Waregem (West-Vlaanderen) - 50.88N, 3.43E