Vorig jaar twee van mijn drie elektrische accumulatoren vervangen door een warmtepomp.
Andere jaren (zonder zonnepanelen en WP) had ik gemiddeld een 2969 kWh piek-jaarverbruik, een 4180 kWh dal-jaarverbruik en een 11506 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met mijn zonnepanelen had ik dan een 103 kWh piek-jaarverbruik, een 1662 kWh dal-jaarverbruik en een 10513 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met de warmtepomp erbij is het nu een 718 kWh piek-jaarverbruik, een 2432 kWh dal-jaarverbruik en een 2403 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.

In tabelvorm:________PIEK__________ DAL ________ STIL _________Totaal
___zonder panelen___2969_________4180__________11506________18655
___met panelen______ 103_________1662__________10513________12278
___met panelen+WP___718_________2432___________2403_________5553

Met de zonnepanelen en de warmtepomp wordt dus een 13100 kWh per jaar bespaard. Moeten dus niet meer door kerncentrales of andere centrales gemaakt worden. :D

Van die 2403 kWh stil is ongeveer nog een 1300 kWh voor het sanitair warmwater (elektrische boiler op uitsluitend nacht).

Misschien nog enkele panelen bijleggen.
decpa1: 15x Evergreen 205, 3075 Wp + Fronius IG30, helling 45 °, orientatie 145 °, Oostende
decpa2: 8x Evergreen 205, 1640 Wp + Mastervolt XS2000, helling 45 °, orientatie 145°, Oostende
decpa3: 5x REC 255 BF, 1275 Wp + 5x Enphase M215, helling 45°, orientatie 145°, Oostende
Warmtepomp Daikin 2MXS50H + 2 nexura 25

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 4043
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door ErikDD » 03 jun 2013, 20:43

Ecologisch zeker een goede zaak.
Financieel zou je het ook het verschil eens kunnen uitrekenen (enkel de stroomfactuur)
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
declerck
Senior lid
Berichten: 190
Lid geworden op: 17 mei 2013, 18:11
Installatie Land: België

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door declerck » 03 jun 2013, 21:23

declerck schreef:Vorig jaar twee van mijn drie elektrische accumulatoren vervangen door een warmtepomp.
Andere jaren (zonder zonnepanelen en WP) had ik gemiddeld een 2969 kWh piek-jaarverbruik, een 4180 kWh dal-jaarverbruik en een 11506 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met mijn zonnepanelen had ik dan een 103 kWh piek-jaarverbruik, een 1662 kWh dal-jaarverbruik en een 10513 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met de warmtepomp erbij is het nu een 718 kWh piek-jaarverbruik, een 2432 kWh dal-jaarverbruik en een 2403 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.

In tabelvorm:________PIEK__________ DAL ________ STIL _________Totaal_____jaarprijs
___zonder panelen___2969_________4180__________11506________18655______2537 €
___met panelen______ 103_________1662__________10513________12278______1319 €
___met panelen+WP___718_________2432___________2403_________5553______779 €

Met de zonnepanelen en de warmtepomp wordt dus een 13100 kWh per jaar bespaard. Moeten dus niet meer door kerncentrales of andere centrales gemaakt worden. :D

Van die 2403 kWh stil is ongeveer nog een 1300 kWh voor het sanitair warmwater (elektrische boiler op uitsluitend nacht).

Misschien nog enkele panelen bijleggen.
Heb de jaarstroomprijs erbij gezet in het rood(VREG-test)
Met de winst via de warmtepomp (=540 €) heb ik de kost van de warmtepomp na een 5 à 6 jaar terugverdiend
decpa1: 15x Evergreen 205, 3075 Wp + Fronius IG30, helling 45 °, orientatie 145 °, Oostende
decpa2: 8x Evergreen 205, 1640 Wp + Mastervolt XS2000, helling 45 °, orientatie 145°, Oostende
decpa3: 5x REC 255 BF, 1275 Wp + 5x Enphase M215, helling 45°, orientatie 145°, Oostende
Warmtepomp Daikin 2MXS50H + 2 nexura 25

Gebruikersavatar
Onyx
Senior lid
Berichten: 391
Lid geworden op: 17 mei 2013, 07:15
Installatie Land: België

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door Onyx » 04 jun 2013, 07:09

declerck schreef:
declerck schreef:Vorig jaar twee van mijn drie elektrische accumulatoren vervangen door een warmtepomp.
Andere jaren (zonder zonnepanelen en WP) had ik gemiddeld een 2969 kWh piek-jaarverbruik, een 4180 kWh dal-jaarverbruik en een 11506 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met mijn zonnepanelen had ik dan een 103 kWh piek-jaarverbruik, een 1662 kWh dal-jaarverbruik en een 10513 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met de warmtepomp erbij is het nu een 718 kWh piek-jaarverbruik, een 2432 kWh dal-jaarverbruik en een 2403 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.

In tabelvorm:________PIEK__________ DAL ________ STIL _________Totaal_____jaarprijs
___zonder panelen___2969_________4180__________11506________18655______2537 €
___met panelen______ 103_________1662__________10513________12278______1319 €
___met panelen+WP___718_________2432___________2403_________5553______779 €

Met de zonnepanelen en de warmtepomp wordt dus een 13100 kWh per jaar bespaard. Moeten dus niet meer door kerncentrales of andere centrales gemaakt worden. :D

Van die 2403 kWh stil is ongeveer nog een 1300 kWh voor het sanitair warmwater (elektrische boiler op uitsluitend nacht).

Misschien nog enkele panelen bijleggen.
Heb de jaarstroomprijs erbij gezet in het rood(VREG-test)
Met de winst via de warmtepomp (=540 €) heb ik de kost van de warmtepomp na een 5 à 6 jaar terugverdiend
Altijd leuk om zo'n cijfers te zien!

Kleine opmerking: Ik zie dat je ongeveer 4700Wp aan zonnepanelen hebt liggen en dat je in je tabel met enkel je zonnepanelen 18655-12278=6377kWh minder verbruikt. Die 6377kWh kan niet enkel door je zonnepanelen komen maar komt vermoedelijk ook door een minder strenge winter?

Gebruikersavatar
ghia
Senior lid
Berichten: 174
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:24
Installatie Land: Maak keuze

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door ghia » 04 jun 2013, 10:24

Onyx schreef:Kleine opmerking: Ik zie dat je ongeveer 4700Wp aan zonnepanelen hebt liggen en dat je in je tabel met enkel je zonnepanelen 18655-12278=6377kWh minder verbruikt. Die 6377kWh kan niet enkel door je zonnepanelen komen maar komt vermoedelijk ook door een minder strenge winter?
Ja, want je hebt het stil verbruik (uitsluitend nachttarief) meegenomen in de berekening. De zonnepanelen hebben enkel invloed op de dag- en nachtteller en dat geeft 2969 + 4180 - 103 - 1662 = 5384 kWh verschil, waarschijnlijk ook nog wel wat meer besparing dan de opbrengst van zijn panelen.

Gebruikersavatar
declerck
Senior lid
Berichten: 190
Lid geworden op: 17 mei 2013, 18:11
Installatie Land: België

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door declerck » 04 jun 2013, 12:28

ghia schreef:
Onyx schreef:Kleine opmerking: Ik zie dat je ongeveer 4700Wp aan zonnepanelen hebt liggen en dat je in je tabel met enkel je zonnepanelen 18655-12278=6377kWh minder verbruikt. Die 6377kWh kan niet enkel door je zonnepanelen komen maar komt vermoedelijk ook door een minder strenge winter?
Ja, want je hebt het stil verbruik (uitsluitend nachttarief) meegenomen in de berekening. De zonnepanelen hebben enkel invloed op de dag- en nachtteller en dat geeft 2969 + 4180 - 103 - 1662 = 5384 kWh verschil, waarschijnlijk ook nog wel wat meer besparing dan de opbrengst van zijn panelen.
Jullie hebben gelijk.
De eerste lijn in de tabel is maar van één jaar, en dat jaar was iets kouder.
Als ik een gemiddelde neem van een paar jaar dan ziet de tabel er als volgt uit:


In tabelvorm:________PIEK__________ DAL ________ STIL _________Totaal_____jaarprijs
___zonder panelen___2756_________3858__________11321________17935______2397 €
___met panelen______ 103_________1662__________10513________12278______1319 €
___met panelen+WP___718_________2432___________2403_________5553______779 €
decpa1: 15x Evergreen 205, 3075 Wp + Fronius IG30, helling 45 °, orientatie 145 °, Oostende
decpa2: 8x Evergreen 205, 1640 Wp + Mastervolt XS2000, helling 45 °, orientatie 145°, Oostende
decpa3: 5x REC 255 BF, 1275 Wp + 5x Enphase M215, helling 45°, orientatie 145°, Oostende
Warmtepomp Daikin 2MXS50H + 2 nexura 25

DaanW
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 1548
Lid geworden op: 21 dec 2012, 03:48
Installatie Land: België

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door DaanW » 24 jun 2013, 18:22

Het verbruik 'uitsluitend nacht' zou geen invloed mogen kennen van de PV panelen omdat de teruglevering normaal nooit over deze tariefmeter loop. De besparing daar zal dus ofwel volledig van het weer afhankelijk zijn of door een andere besparing (isolatie, zuiniger stoken??)

De besparing 'met panelen' is 4849 kWh (piek+dal) dit komt inderdaad grotendeels op het conto van de PV-panelen. Voor een klein deel (200 à 300kWh) zal het weer ook zijn invloed hebben.

Maar in ieder geval zeer overtuigende cijfers pro warmtepomp. :)
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

a3ke
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 14
Lid geworden op: 23 mei 2013, 19:19
Installatie Land: Maak keuze
Locatie: Mechelen
Contacteer:

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door a3ke » 24 jun 2013, 18:55

declerck schreef: Moeten dus niet meer door kerncentrales of andere centrales gemaakt worden. :D
Beetje fout in je redenering denk ik mits je waarschijnlijk 75 % of meer van je vermogen niet zelf direct opgebruikt en het net opsteekt :ugeek:

Gebruikersavatar
ferryman
Berichten: 1
Lid geworden op: 10 okt 2013, 11:57
Installatie Land: Maak keuze

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door ferryman » 10 okt 2013, 13:34

declerck schreef:Vorig jaar twee van mijn drie elektrische accumulatoren vervangen door een warmtepomp.
Andere jaren (zonder zonnepanelen en WP) had ik gemiddeld een 2969 kWh piek-jaarverbruik, een 4180 kWh dal-jaarverbruik en een 11506 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met mijn zonnepanelen had ik dan een 103 kWh piek-jaarverbruik, een 1662 kWh dal-jaarverbruik en een 10513 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met de warmtepomp erbij is het nu een 718 kWh piek-jaarverbruik, een 2432 kWh dal-jaarverbruik en een 2403 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.

In tabelvorm:________PIEK__________ DAL ________ STIL _________Totaal
___zonder panelen___2969_________4180__________11506________18655
___met panelen______ 103_________1662__________10513________12278
___met panelen+WP___718_________2432___________2403_________5553

Met de zonnepanelen en de warmtepomp wordt dus een 13100 kWh per jaar bespaard. Moeten dus niet meer door kerncentrales of andere centrales gemaakt worden. :D

Van die 2403 kWh stil is ongeveer nog een 1300 kWh voor het sanitair warmwater (elektrische boiler op uitsluitend nacht).

Misschien nog enkele panelen bijleggen.
Beste,

Ik ben ook van plan om de omschakeling te doen van accumulatoren naar een warmtepomp. Je verbruikcijfers lijken me overtuigend, maar het is natuurlijk niet enkel het verbruik dat
doorslaggevend is. Vandaar nog enkele bijkomende vragen:

- is het comfort evenredig of zelfs beter?

- wat bij de koude wintermaanden, kun je dan 22° nog bereiken?

- onderhoud makkelijk zelf uit te voeren?

Alvast bedankt voor je reactie.

Gebruikersavatar
stef69
Senior lid
Berichten: 338
Lid geworden op: 17 mei 2013, 20:12
Installatie Land: Maak keuze
Locatie: regio Gent (B)

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door stef69 » 10 okt 2013, 15:14

declerck schreef:
declerck schreef:Vorig jaar twee van mijn drie elektrische accumulatoren vervangen door een warmtepomp.
Andere jaren (zonder zonnepanelen en WP) had ik gemiddeld een 2969 kWh piek-jaarverbruik, een 4180 kWh dal-jaarverbruik en een 11506 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met mijn zonnepanelen had ik dan een 103 kWh piek-jaarverbruik, een 1662 kWh dal-jaarverbruik en een 10513 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met de warmtepomp erbij is het nu een 718 kWh piek-jaarverbruik, een 2432 kWh dal-jaarverbruik en een 2403 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.

In tabelvorm:________PIEK__________ DAL ________ STIL _________Totaal_____jaarprijs
___zonder panelen___2969_________4180__________11506________18655______2537 €
___met panelen______ 103_________1662__________10513________12278______1319 €
___met panelen+WP___718_________2432___________2403_________5553______779 €

Met de zonnepanelen en de warmtepomp wordt dus een 13100 kWh per jaar bespaard. Moeten dus niet meer door kerncentrales of andere centrales gemaakt worden. :D

Van die 2403 kWh stil is ongeveer nog een 1300 kWh voor het sanitair warmwater (elektrische boiler op uitsluitend nacht).

Misschien nog enkele panelen bijleggen.
Heb de jaarstroomprijs erbij gezet in het rood(VREG-test)
Met de winst via de warmtepomp (=540 €) heb ik de kost van de warmtepomp na een 5 à 6 jaar terugverdiend
soory maar dat klopt NIET
je WP heeft 7.000 kWh gespaard en geen 13.000 !!! de rest komt van je zelf opgewekte stroom via PV !
en de winst van de PV = bijna 1.200 € per jaar, wat is hier je TVT ? hou ook rekening met GSC, ...

Gebruikersavatar
ZMDK
Senior lid
Berichten: 107
Lid geworden op: 08 aug 2013, 00:11
Installatie Land: België
Locatie: Gent

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door ZMDK » 10 okt 2013, 21:43

DaanW schreef: Maar in ieder geval zeer overtuigende cijfers pro warmtepomp. :)
Zeker naar energetisch verbruik gezien.

Finacieel is er enkel een groot voordeel te doen bij vervanging van een andere elektrische verwarmingstechniek.
In het geval van de topicstarter:
Verbruik accumulatoren: +-9000kWh = 1980€
Verbruik warmtepomp: +-2450kWh = 539€
Eventueel verbruik gas condensatieketel: +-9000kWh = 630€

Gebruikersavatar
declerck
Senior lid
Berichten: 190
Lid geworden op: 17 mei 2013, 18:11
Installatie Land: België

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door declerck » 11 okt 2013, 16:58

ZMDK schreef:
DaanW schreef: Maar in ieder geval zeer overtuigende cijfers pro warmtepomp. :)
Zeker naar energetisch verbruik gezien.

Finacieel is er enkel een groot voordeel te doen bij vervanging van een andere elektrische verwarmingstechniek.
In het geval van de topicstarter:
Verbruik accumulatoren: +-9000kWh = 1980€
Verbruik warmtepomp: +-2450kWh = 539€
Eventueel verbruik gas condensatieketel: +-9000kWh = 630€
De kWh prijs op exclusief nacht is wel lager (0.1) dan die 0.22 waarmee jij gerekend hebt. Maar inderdaad tussen warmtepomp en gasketel is er inderdaad weinig verschil. We zouden wel nog moeten kijken naar de installatiekost en onderhoudskost tussen accu's en centrale verwarming. (is 0 € voor accu's).
decpa1: 15x Evergreen 205, 3075 Wp + Fronius IG30, helling 45 °, orientatie 145 °, Oostende
decpa2: 8x Evergreen 205, 1640 Wp + Mastervolt XS2000, helling 45 °, orientatie 145°, Oostende
decpa3: 5x REC 255 BF, 1275 Wp + 5x Enphase M215, helling 45°, orientatie 145°, Oostende
Warmtepomp Daikin 2MXS50H + 2 nexura 25

Gebruikersavatar
declerck
Senior lid
Berichten: 190
Lid geworden op: 17 mei 2013, 18:11
Installatie Land: België

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door declerck » 11 okt 2013, 17:22

ferryman schreef:
declerck schreef:Vorig jaar twee van mijn drie elektrische accumulatoren vervangen door een warmtepomp.
Andere jaren (zonder zonnepanelen en WP) had ik gemiddeld een 2969 kWh piek-jaarverbruik, een 4180 kWh dal-jaarverbruik en een 11506 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met mijn zonnepanelen had ik dan een 103 kWh piek-jaarverbruik, een 1662 kWh dal-jaarverbruik en een 10513 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.
Met de warmtepomp erbij is het nu een 718 kWh piek-jaarverbruik, een 2432 kWh dal-jaarverbruik en een 2403 kWh uitsluitend nacht-jaarverbruik.

In tabelvorm:________PIEK__________ DAL ________ STIL _________Totaal
___zonder panelen___2969_________4180__________11506________18655
___met panelen______ 103_________1662__________10513________12278
___met panelen+WP___718_________2432___________2403_________5553

Met de zonnepanelen en de warmtepomp wordt dus een 13100 kWh per jaar bespaard. Moeten dus niet meer door kerncentrales of andere centrales gemaakt worden. :D

Van die 2403 kWh stil is ongeveer nog een 1300 kWh voor het sanitair warmwater (elektrische boiler op uitsluitend nacht).

Misschien nog enkele panelen bijleggen.
Beste,

Ik ben ook van plan om de omschakeling te doen van accumulatoren naar een warmtepomp. Je verbruikcijfers lijken me overtuigend, maar het is natuurlijk niet enkel het verbruik dat
doorslaggevend is. Vandaar nog enkele bijkomende vragen:

- is het comfort evenredig of zelfs beter?

- wat bij de koude wintermaanden, kun je dan 22° nog bereiken?

- onderhoud makkelijk zelf uit te voeren?

Alvast bedankt voor je reactie.
Voor mij is het comfort verbeterd, want met de accu's zijn er toch problemen als bijvoorbeeld op de dag zelf het serieus kouder wordt, de accu's de vorige nacht te weinig hebben opgeladen bij een warme nacht en ook omgekeerd als het de dag zelf warmer wordt, de accu's de vorige nacht te veel hebben opgeladen bij een koude nacht. Bij temperatuurovergangen zijn er soms wat problemen.

Ik had 3 accu's van ongeveer 2 kW. Ik heb er twee vervangen door een WP van ongeveer een 5,7 kW. Nu bij een -5°C geeft de WP nog een 4 kW warmte (COP daalt dan naar een 2,2).
Bij vriesweer moet ik dus de derde accu bijschakelen. Maar de kWh prijs van de accu's (0.1 €/kWh) is dan ook minder dan de kWh prijs van de WP (0.2 €/kWh). Dus bij vriesweer is de energiekost van de accu (0.1) ongeveer gelijk aan de energiekost van de WP (0.2/2.2).

De 22°C wordt goed aangehouden bij vriesweer (met de derde accu erbij).

Nadeel: bij koud weer moet de WP soms zichzelf ontdooien (enkele minuten) en op dat moment heb je geen verwarming binnen. Misschien had ik een grotere unit moeten aanschaffen. Ik zou dus zeker niet te klein gaan in WP.
Onderhoud: geregeld de filters even stofzuigen. Dat is alles.
Geluid: de ventilatoren maken zeker niet meer lawaai dan de ventilatoren van de accu's.
decpa1: 15x Evergreen 205, 3075 Wp + Fronius IG30, helling 45 °, orientatie 145 °, Oostende
decpa2: 8x Evergreen 205, 1640 Wp + Mastervolt XS2000, helling 45 °, orientatie 145°, Oostende
decpa3: 5x REC 255 BF, 1275 Wp + 5x Enphase M215, helling 45°, orientatie 145°, Oostende
Warmtepomp Daikin 2MXS50H + 2 nexura 25

Gebruikersavatar
ZMDK
Senior lid
Berichten: 107
Lid geworden op: 08 aug 2013, 00:11
Installatie Land: België
Locatie: Gent

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door ZMDK » 11 okt 2013, 19:57

declerck schreef:
ZMDK schreef: Verbruik accumulatoren: +-9000kWh = 1980€
De kWh prijs op exclusief nacht is wel lager (0.1) dan die 0.22 waarmee jij gerekend hebt. Maar inderdaad tussen warmtepomp en gasketel is er inderdaad weinig verschil. We zouden wel nog moeten kijken naar de installatiekost en onderhoudskost tussen accu's en centrale verwarming. (is 0 € voor accu's).
Dat klopt, ik moet opletten dat ik niet op dezelfde manier als sommige warmtepomp verkopers begin te rekenen.

Gebruikersavatar
sunnybeam
Senior lid
Berichten: 125
Lid geworden op: 17 mei 2013, 22:01
Installatie Land: Maak keuze

Re: Evaluatie Warmtepomp Daikin

Bericht door sunnybeam » 16 okt 2013, 22:39

Wij hebben hier sinds 2003 centrale verwarming met een HR top condensatieketel op aardgas. Om de stook kosten wat te minderen steken we regelmatig de houtkachel aan met houtbricketten. De warmte van de living komt wel tot hier in mijn bureau maar als het in de living 22 graden is dan is het in mijn bureau met moeite 20 graden. Zo hebben we het lekker warm in de living maar is het hier in mijn bureau net iets te fris om stil te zitten.

Dus dacht ik aan een lucht / lucht warmtepomp. De ruimte is 45m3 is aan de noordzijde van het huis en gaat over een bijbouw die dus dienst doet als bureau / speelruimte voor de kinderen. Zou ik voordeel doen om ook in de living en de keuken een unit te hangen en dus bijna gans mijn huis te verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp? Of blijft een condensatieketel op aardgas de goedkoopste manier om te verwarmen en plaats ik best enkel in mijn bureau een warmtepomp ?

Christophe