Lenny schreef: 04 aug 2022, 17:53
JulusCesar schreef: 04 aug 2022, 14:53 ik denk 1000 watt.
Een "hoger" ingestelde 2de SmartPlug is een goede oplossing. Ook het Interval best langer instellen.
Zo bijvoorbeeld:

SmartPlug Prior 1 (boiler 800W):
Interval: 6 min
Treshold ON: -0,8 kW -0,1 kW marge = - 0,9 kW => -0,9 kW x 1/10 h = -0,090 kWh (per 6 min)
Treshold OFF: -0,9 kW + 0,8 kW = -0,1 kW => -0,1 kW x 1/10 h= -0,010 kWh (per 6 min)

SmartPlug Prior 2 (accumulatiekachel 1000W):
Interval: 12 min
Treshold ON: -1 kW -0,1 kW marge = - 1,1 kW => -1,1 kW x 1/5 h = -0,220 kWh (per 12 min)
Treshold OFF: -1,1 kW + 1 kW = -0,1 kW => -0,1 kW x 1/5 h= -0,020 kWh (per 12 min)
Voor alle zekerheid Treshold OFF van Prior 2 ook lager instellen, dan wordt het dit:

SmartPlug Prior 2 (accumulatiekachel 1000W):
Interval: 12 min
Treshold ON: -1 kW -0,2 kW marge = - 1,2 kW => -1,2 kW x 1/5 h = -0,240 kWh (per 12 min)
Treshold OFF: -1,2 kW + 1 kW = -0,2 kW => -0,2 kW x 1/5 h= -0,040 kWh (per 12 min)
Gebruikersavatar
Perslek
Donateur
Donateur
Berichten: 285
Lid geworden op: 31 dec 2020, 10:02
Installatie Land: België

Re: Meer eigenverbruik door slimme sturing.

Bericht door Perslek »

JulusCesar schreef: 03 aug 2022, 16:38 Ondertussen alles geïnstalleerd en een paar weken in werking.
Een Tesy anti Kalk boiler 800/1600 watt 50 l met de bChain SmartHome sturing.
Totale investering een kleine 400 euro; overdruk water loopt netjes in de regenput ;-)
Voor zij die meer produceren (ik heb maar 4Kwpiek ZW en veel eigen verbruik airco warm/koud) die kunnen in de doe het zelf al een boiler kopen voor 120 euro; wel dan 1200watt of zelfs 1500 watt
Bij mij staat hij nu op 800 watt in de zomer en neemt de aanloop curve van de zonneopbrengst voor zijn rekening.

Dacht aanvankelijk in de zomer op 1600 watt te zetten maar dan kan ik geen machine(s) (droger, was, airco ...) terzelfder tijd aanleggen tijdens de piekproductie.

Blijkbaar sla ik een goeie 2Kwh op per dag; vermoedelijk in de winter mogelijks meer naar 3 Kwh
Afgaande op de grafieken op mijn homewizard, mijn fluvius....denk ik dat het zal lukken om dit 200 dagen per jaar op te laden.

Voor de rekenaars(zucht); zelf reken ik 50 cent opbrengst per dag. Dus 100 euro per jaar....je kan dit met een goedkope boiler dus terug betalen na 3 jaar. Ik schat de bedrijfsduur op 10 jaar in.
En ja er zijn efficiënter manieren om warmwater te maken uit elektriciteit maar ik heb deze nog niet in/uit schakelbaar gevonden. Een wpboiler is in de winter mogelijks minder efficiënt (dan gaat de weerstand ook aan) dan naverwarmen met een gasgeiser ? In de winter komt den elektriek ook van gas. Je kan natuurlijk ook een zonneboiler plaatsen als je daar plaats voor hebt....maar éénmaal het vat hiervan warm heb je daarvan geen elektriciteit die je voor andere dingen kan gebruiken ?

Ik ga de installatie nu comfort afwerken met Caleffi 2620 Thermostatic diverter valve for solar thermal systems. Die ga ik plaatsen na mijn boiler en voor mijn gasgeiser. Zodoende kan ik als de boiler 'leeg' is of onvoldoende voorverwarmd dit automatisch laten stromen naar de gasgeiser. Extra bescherming gasgeiser regeling boven de 65 graden. Na een beetje zoeken 100euro extra.
Je kan dit natuurlijk ook met een driewegkraantje manueel doen; heb het geduld niet om dit een jaartje zo uit te testen.
Op dit moment ligt de gasgeiser af en loopt het voorverwarmde water door het verwarmingslichaam van de geiser...wat m.i. niet ideaal is.

Samengevat ik heb een "natte warme batterij " ;-) van 2.5 kwh voor 500 euro. Gasverbruik in de zomer 0.

Achteraf gezien had ik mssch toch beter een 80 liter genomen, boiler lijkt goed geïsoleerd en zo zou ik een sombere zonloze dag wel kunnen overbruggen. Ik nam een 50 liter omwille van goed doorverwarmen tegen de legionella.
Verder is het natuurlijk wachten op een echte regeling die de zonne(overstroom) via de digitale meter helemaal modulair kan afsplitsen naar een stekker en dit zonder extra installatie van spoelmetingen...zo zou ik dan ook bv 500 watt kunnen sturen naar de boiler. Mogelijks krijgt de weerstand dan wel niet zo warm maar in de aanloop verwarming lijkt me dit niet zo belangrijk.
Eénmaal we zo ver zijn zal wrssch ook de sturing van de echte batterijen goedkoper zijn. Ze werken nu m;i. telkens met een eigen extra meting/sturing die ongeveer 500 euro kost. Maar eigenlijk zou je dit kunnen doen met de digitale meter zelf.
Of hoe het stug willen vasthouden aan de terugdraaiende meter (saldering) ook hier mogelijks evolutie in de weg staat.

Alle opbouwende opmerkingen welkom.
Ik zou nu graag een tweede verbruiker (kleine accumulatie verwarmertje ?) aansluiten.
Iemand een idee hoe ik dit doe als secundair (slave) aan de boiler ? Of zou een tweede smartplug iets hoger ingesteld al voldoende zijn ? of werken met een stroom begrenzer die de stroom dan stuurt naar het kacheltje als de boiler warm is ?
Dit bestaat blijkbaar als inbouwzekering.

We kunnen dus nog verder werken zonder lithium ;-)
Ik gebruik deze en andere die je kan instellen, vb. Als de totale stroom van je installatie hoger is dan 19A dan schakel je andere elementen in of uit.
Tuya Smart Socket Eu 20A AC100-240V Wifi Smart Plug Power Outlet, Alexa Google Thuis Voice Control, voor Tuya Smart Leven App
via de app oneindig veel instellingen.
En deze als totale stroom controle van je installatie.
Tuya Smart Life eenfasige wifi-vermogensmeter Din-rail met 50A 63A stroomtransformator Voltmeter meten Ampèremeter-app Realtime monitor
Vermogen en energie opnemen
Bij onze aliex vrienden.
Gebruikersavatar
vanpeers
junior lid
Berichten: 14
Lid geworden op: 06 jan 2022, 11:00
Installatie Land: België

Re: Meer eigenverbruik door slimme sturing.

Bericht door vanpeers »

Perslek schreef: 28 aug 2022, 14:03
JulusCesar schreef: 03 aug 2022, 16:38 Ondertussen alles geïnstalleerd en een paar weken in werking.
Een Tesy anti Kalk boiler 800/1600 watt 50 l met de bChain SmartHome sturing.
Totale investering een kleine 400 euro; overdruk water loopt netjes in de regenput ;-)
Voor zij die meer produceren (ik heb maar 4Kwpiek ZW en veel eigen verbruik airco warm/koud) die kunnen in de doe het zelf al een boiler kopen voor 120 euro; wel dan 1200watt of zelfs 1500 watt
Bij mij staat hij nu op 800 watt in de zomer en neemt de aanloop curve van de zonneopbrengst voor zijn rekening.

Dacht aanvankelijk in de zomer op 1600 watt te zetten maar dan kan ik geen machine(s) (droger, was, airco ...) terzelfder tijd aanleggen tijdens de piekproductie.

Blijkbaar sla ik een goeie 2Kwh op per dag; vermoedelijk in de winter mogelijks meer naar 3 Kwh
Afgaande op de grafieken op mijn homewizard, mijn fluvius....denk ik dat het zal lukken om dit 200 dagen per jaar op te laden.

Voor de rekenaars(zucht); zelf reken ik 50 cent opbrengst per dag. Dus 100 euro per jaar....je kan dit met een goedkope boiler dus terug betalen na 3 jaar. Ik schat de bedrijfsduur op 10 jaar in.
En ja er zijn efficiënter manieren om warmwater te maken uit elektriciteit maar ik heb deze nog niet in/uit schakelbaar gevonden. Een wpboiler is in de winter mogelijks minder efficiënt (dan gaat de weerstand ook aan) dan naverwarmen met een gasgeiser ? In de winter komt den elektriek ook van gas. Je kan natuurlijk ook een zonneboiler plaatsen als je daar plaats voor hebt....maar éénmaal het vat hiervan warm heb je daarvan geen elektriciteit die je voor andere dingen kan gebruiken ?

Ik ga de installatie nu comfort afwerken met Caleffi 2620 Thermostatic diverter valve for solar thermal systems. Die ga ik plaatsen na mijn boiler en voor mijn gasgeiser. Zodoende kan ik als de boiler 'leeg' is of onvoldoende voorverwarmd dit automatisch laten stromen naar de gasgeiser. Extra bescherming gasgeiser regeling boven de 65 graden. Na een beetje zoeken 100euro extra.
Je kan dit natuurlijk ook met een driewegkraantje manueel doen; heb het geduld niet om dit een jaartje zo uit te testen.
Op dit moment ligt de gasgeiser af en loopt het voorverwarmde water door het verwarmingslichaam van de geiser...wat m.i. niet ideaal is.

Samengevat ik heb een "natte warme batterij " ;-) van 2.5 kwh voor 500 euro. Gasverbruik in de zomer 0.

Achteraf gezien had ik mssch toch beter een 80 liter genomen, boiler lijkt goed geïsoleerd en zo zou ik een sombere zonloze dag wel kunnen overbruggen. Ik nam een 50 liter omwille van goed doorverwarmen tegen de legionella.
Verder is het natuurlijk wachten op een echte regeling die de zonne(overstroom) via de digitale meter helemaal modulair kan afsplitsen naar een stekker en dit zonder extra installatie van spoelmetingen...zo zou ik dan ook bv 500 watt kunnen sturen naar de boiler. Mogelijks krijgt de weerstand dan wel niet zo warm maar in de aanloop verwarming lijkt me dit niet zo belangrijk.
Eénmaal we zo ver zijn zal wrssch ook de sturing van de echte batterijen goedkoper zijn. Ze werken nu m;i. telkens met een eigen extra meting/sturing die ongeveer 500 euro kost. Maar eigenlijk zou je dit kunnen doen met de digitale meter zelf.
Of hoe het stug willen vasthouden aan de terugdraaiende meter (saldering) ook hier mogelijks evolutie in de weg staat.

Alle opbouwende opmerkingen welkom.
Ik zou nu graag een tweede verbruiker (kleine accumulatie verwarmertje ?) aansluiten.
Iemand een idee hoe ik dit doe als secundair (slave) aan de boiler ? Of zou een tweede smartplug iets hoger ingesteld al voldoende zijn ? of werken met een stroom begrenzer die de stroom dan stuurt naar het kacheltje als de boiler warm is ?
Dit bestaat blijkbaar als inbouwzekering.

We kunnen dus nog verder werken zonder lithium ;-)
Ik gebruik deze en andere die je kan instellen, vb. Als de totale stroom van je installatie hoger is dan 19A dan schakel je andere elementen in of uit.
Tuya Smart Socket Eu 20A AC100-240V Wifi Smart Plug Power Outlet, Alexa Google Thuis Voice Control, voor Tuya Smart Leven App
via de app oneindig veel instellingen.
En deze als totale stroom controle van je installatie.
Tuya Smart Life eenfasige wifi-vermogensmeter Din-rail met 50A 63A stroomtransformator Voltmeter meten Ampèremeter-app Realtime monitor
Vermogen en energie opnemen
Bij onze aliex vrienden.
Heb je goede ervaringen met de Tuya producten? Is wel een stuk goedkoper dan de rest heb ik de indruk.
Toevallig een linkje naar de toestellen die jij aangekocht hebt?
Gebruikersavatar
honda4life
Senior lid
Berichten: 108
Lid geworden op: 22 dec 2015, 21:45
Installatie Land: België

Re: Meer eigenverbruik door slimme sturing.

Bericht door honda4life »

Altijd oppassen met goedkope producten om er maximale stroom door te jagen gedurende een hele tijd...
Is goed voor een lampje te schakelen maar meer... hopelijk wordt het niet te warm met brandgevaar tot gevolg.
Gebruikersavatar
Perslek
Donateur
Donateur
Berichten: 285
Lid geworden op: 31 dec 2020, 10:02
Installatie Land: België

Re: Meer eigenverbruik door slimme sturing.

Bericht door Perslek »

vanpeers schreef: 28 aug 2022, 16:13
Perslek schreef: 28 aug 2022, 14:03
JulusCesar schreef: 03 aug 2022, 16:38 Ondertussen alles geïnstalleerd en een paar weken in werking.
Een Tesy anti Kalk boiler 800/1600 watt 50 l met de bChain SmartHome sturing.
Totale investering een kleine 400 euro; overdruk water loopt netjes in de regenput ;-)
Voor zij die meer produceren (ik heb maar 4Kwpiek ZW en veel eigen verbruik airco warm/koud) die kunnen in de doe het zelf al een boiler kopen voor 120 euro; wel dan 1200watt of zelfs 1500 watt
Bij mij staat hij nu op 800 watt in de zomer en neemt de aanloop curve van de zonneopbrengst voor zijn rekening.

Dacht aanvankelijk in de zomer op 1600 watt te zetten maar dan kan ik geen machine(s) (droger, was, airco ...) terzelfder tijd aanleggen tijdens de piekproductie.

Blijkbaar sla ik een goeie 2Kwh op per dag; vermoedelijk in de winter mogelijks meer naar 3 Kwh
Afgaande op de grafieken op mijn homewizard, mijn fluvius....denk ik dat het zal lukken om dit 200 dagen per jaar op te laden.

Voor de rekenaars(zucht); zelf reken ik 50 cent opbrengst per dag. Dus 100 euro per jaar....je kan dit met een goedkope boiler dus terug betalen na 3 jaar. Ik schat de bedrijfsduur op 10 jaar in.
En ja er zijn efficiënter manieren om warmwater te maken uit elektriciteit maar ik heb deze nog niet in/uit schakelbaar gevonden. Een wpboiler is in de winter mogelijks minder efficiënt (dan gaat de weerstand ook aan) dan naverwarmen met een gasgeiser ? In de winter komt den elektriek ook van gas. Je kan natuurlijk ook een zonneboiler plaatsen als je daar plaats voor hebt....maar éénmaal het vat hiervan warm heb je daarvan geen elektriciteit die je voor andere dingen kan gebruiken ?

Ik ga de installatie nu comfort afwerken met Caleffi 2620 Thermostatic diverter valve for solar thermal systems. Die ga ik plaatsen na mijn boiler en voor mijn gasgeiser. Zodoende kan ik als de boiler 'leeg' is of onvoldoende voorverwarmd dit automatisch laten stromen naar de gasgeiser. Extra bescherming gasgeiser regeling boven de 65 graden. Na een beetje zoeken 100euro extra.
Je kan dit natuurlijk ook met een driewegkraantje manueel doen; heb het geduld niet om dit een jaartje zo uit te testen.
Op dit moment ligt de gasgeiser af en loopt het voorverwarmde water door het verwarmingslichaam van de geiser...wat m.i. niet ideaal is.

Samengevat ik heb een "natte warme batterij " ;-) van 2.5 kwh voor 500 euro. Gasverbruik in de zomer 0.

Achteraf gezien had ik mssch toch beter een 80 liter genomen, boiler lijkt goed geïsoleerd en zo zou ik een sombere zonloze dag wel kunnen overbruggen. Ik nam een 50 liter omwille van goed doorverwarmen tegen de legionella.
Verder is het natuurlijk wachten op een echte regeling die de zonne(overstroom) via de digitale meter helemaal modulair kan afsplitsen naar een stekker en dit zonder extra installatie van spoelmetingen...zo zou ik dan ook bv 500 watt kunnen sturen naar de boiler. Mogelijks krijgt de weerstand dan wel niet zo warm maar in de aanloop verwarming lijkt me dit niet zo belangrijk.
Eénmaal we zo ver zijn zal wrssch ook de sturing van de echte batterijen goedkoper zijn. Ze werken nu m;i. telkens met een eigen extra meting/sturing die ongeveer 500 euro kost. Maar eigenlijk zou je dit kunnen doen met de digitale meter zelf.
Of hoe het stug willen vasthouden aan de terugdraaiende meter (saldering) ook hier mogelijks evolutie in de weg staat.

Alle opbouwende opmerkingen welkom.
Ik zou nu graag een tweede verbruiker (kleine accumulatie verwarmertje ?) aansluiten.
Iemand een idee hoe ik dit doe als secundair (slave) aan de boiler ? Of zou een tweede smartplug iets hoger ingesteld al voldoende zijn ? of werken met een stroom begrenzer die de stroom dan stuurt naar het kacheltje als de boiler warm is ?
Dit bestaat blijkbaar als inbouwzekering.

We kunnen dus nog verder werken zonder lithium ;-)
Ik gebruik deze en andere die je kan instellen, vb. Als de totale stroom van je installatie hoger is dan 19A dan schakel je andere elementen in of uit.
Tuya Smart Socket Eu 20A AC100-240V Wifi Smart Plug Power Outlet, Alexa Google Thuis Voice Control, voor Tuya Smart Leven App
via de app oneindig veel instellingen.
En deze als totale stroom controle van je installatie.
Tuya Smart Life eenfasige wifi-vermogensmeter Din-rail met 50A 63A stroomtransformator Voltmeter meten Ampèremeter-app Realtime monitor
Vermogen en energie opnemen
Bij onze aliex vrienden.
Heb je goede ervaringen met de Tuya producten? Is wel een stuk goedkoper dan de rest heb ik de indruk.
Toevallig een linkje naar de toestellen die jij aangekocht hebt?
Op de mini smart switch staat al meer dan een jaar mijn 2000watt boiler en de stopcontacten zijn voor elek vuurtjes van 2000w.

Elk z'n zin, maar heb nog nooit een probleem met zo'n schakel elementen gehad.

Ze kunnen in principe 16A aan. Ze bestaan ook in 10A versie. Maar heb liever de 16A versie

Als je hogere stromen wil schakelen kan je achter het schakelelement een relais plaatsen van 32 of 50 63 A.

En deze heb ik boven mijn omvormer en batterij gehangen om de temp van die te controleren.
En de sirene hangt in huis en is gekoppeld aan mijn rookdetectoren en temperatuur controle van de omvormer en batterij en waterdetectors die onder de boiler aan de wasmachine en vaatwasser staan.
En gaat als er iets mis is.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
lichtpunt
lid
Berichten: 21
Lid geworden op: 14 jan 2022, 23:32
Installatie Land: België

Re: Meer eigenverbruik door slimme sturing.

Bericht door lichtpunt »

Even hierop inpikken, want deze toestelletjes klinken me als muziek in de oren, al geraak ik door de bomen het bos wat kwijt (door mijn povere ervaring met elektriciteit en elektronica...)

Ik wil graag het stroomverbruik kunnen uitlezen van een paar toestellen die niet op een stopcontact zitten (cv, pv-omvormer,...). Uitlezen met een app of website. Niet per se nodig om de toestellen te kunnen aan/uitzetten op afstand of zo.

Context: Ik heb al zicht op mijn totaalverbruik per kwartier (digitale meter maar ook Solaredge energiemeter). Ik wil nu beter begrijpen waar dit verbruik vandaan komt. Een aantal usual suspects heb ik getest met een Shelly Plug S (schitterend dingetje), maar apparaten zonder stopcontact kan je daarmee dus niet uitlezen... Shelly mag maar is geen must

Heb ik hiervoor zoiets nodig
Afbeelding
Of zoiets Afbeelding
Of nog iets anders?
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 18675
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Meer eigenverbruik door slimme sturing.

Bericht door janus »

Een linkje is nu wel duidelijker dan een foto, dan kunnen we de specs. tenminste bekijken
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
lichtpunt
lid
Berichten: 21
Lid geworden op: 14 jan 2022, 23:32
Installatie Land: België

Re: Meer eigenverbruik door slimme sturing.

Bericht door lichtpunt »

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 18675
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Meer eigenverbruik door slimme sturing.

Bericht door janus »

De eerste is inderdaad om het verbruik te monitoren, de tweede meer om iets te schakelen bij een bepaald verbruik.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Plaats reactie

Terug naar “Commerciele Websites Alternatieve Energie”