Meer eigenverbruik door slimme sturing.

Commerciele Websites Alternatieve Energie
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Lenny
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 08 jul 2015, 16:46
Installatie Land: België

Re: Meer eigenverbruik door slimme sturing.

Bericht door Lenny »

Lenny schreef: 04 aug 2022, 17:53
JulusCesar schreef: 04 aug 2022, 14:53 ik denk 1000 watt.
Een "hoger" ingestelde 2de SmartPlug is een goede oplossing. Ook het Interval best langer instellen.
Zo bijvoorbeeld:

SmartPlug Prior 1 (boiler 800W):
Interval: 6 min
Treshold ON: -0,8 kW -0,1 kW marge = - 0,9 kW => -0,9 kW x 1/10 h = -0,090 kWh (per 6 min)
Treshold OFF: -0,9 kW + 0,8 kW = -0,1 kW => -0,1 kW x 1/10 h= -0,010 kWh (per 6 min)

SmartPlug Prior 2 (accumulatiekachel 1000W):
Interval: 12 min
Treshold ON: -1 kW -0,1 kW marge = - 1,1 kW => -1,1 kW x 1/5 h = -0,220 kWh (per 12 min)
Treshold OFF: -1,1 kW + 1 kW = -0,1 kW => -0,1 kW x 1/5 h= -0,020 kWh (per 12 min)
Voor alle zekerheid Treshold OFF van Prior 2 ook lager instellen, dan wordt het dit:

SmartPlug Prior 2 (accumulatiekachel 1000W):
Interval: 12 min
Treshold ON: -1 kW -0,2 kW marge = - 1,2 kW => -1,2 kW x 1/5 h = -0,240 kWh (per 12 min)
Treshold OFF: -1,2 kW + 1 kW = -0,2 kW => -0,2 kW x 1/5 h= -0,040 kWh (per 12 min)
Plaats reactie