Kan men de buitenunit van een lucht-water warmtepomp 9.2 KW op een plat dak boven de living plaatsen of is dat wegens het gewicht, trillingen of lawaai beter niet te doen?
Gebruikersavatar
LvA
Master lid
Berichten: 841
Lid geworden op: 29 dec 2019, 11:32
Installatie Land: België

Re: Buitenunit WP lucht-water op plat dak.

Bericht door LvA »

Bij mij staat die ook op het platte dak. Die wordt dan op een railconstructie en afgelagerd geplaatst om geen trillingen door te geven aan het dak of de rest van het gebouw.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 17678
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Buitenunit WP lucht-water op plat dak.

Bericht door janus »

Dat hangt ook af van de constructie van je dak en daar geef je geen info over.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Henri III
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 31 mei 2013, 22:03
Installatie Land: België
Locatie: West-Vlaanderen

Re: Buitenunit WP lucht-water op plat dak.

Bericht door Henri III »

Het dak zal van beton met isolatie zijn , is uitbreiding woning en renovatie oud gedeelte.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 17678
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Buitenunit WP lucht-water op plat dak.

Bericht door janus »

Dan zal je er geen hinder van hebben.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Henri III
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 31 mei 2013, 22:03
Installatie Land: België
Locatie: West-Vlaanderen

Re: Buitenunit WP lucht-water op plat dak.

Bericht door Henri III »

LvA schreef: 08 mei 2022, 09:41 Bij mij staat die ook op het platte dak. Die wordt dan op een railconstructie en afgelagerd geplaatst om geen trillingen door te geven aan het dak of de rest van het gebouw.
Wat is "Afgelagerd geplaatst" a.u.b. Kan een foto a.u.b. die zegt soms meer dan duizend woorden.

Beste dank
Gebruikersavatar
LvA
Master lid
Berichten: 841
Lid geworden op: 29 dec 2019, 11:32
Installatie Land: België

Re: Buitenunit WP lucht-water op plat dak.

Bericht door LvA »

Henri III schreef: 09 mei 2022, 20:40
LvA schreef: 08 mei 2022, 09:41 Bij mij staat die ook op het platte dak. Die wordt dan op een railconstructie en afgelagerd geplaatst om geen trillingen door te geven aan het dak of de rest van het gebouw.
Wat is "Afgelagerd geplaatst" a.u.b. Kan een foto a.u.b. die zegt soms meer dan duizend woorden.

Beste dank
De buitenunit wordt op een trilligslager (soort rubberen demping) geplaatst.
DSCI0003.JPG
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
Henri III
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 31 mei 2013, 22:03
Installatie Land: België
Locatie: West-Vlaanderen

Re: Buitenunit WP lucht-water op plat dak.

Bericht door Henri III »

Bedankt voor de foto Lva.
Die trillingslager zit dan in de twee zijmuurtjes ingebouwd ?
Dacht dat het een soort ronde kogellagers bestemd voor draaibewegingen was.
In feite kan men een Bi-Foot best gebruiken https://horeca.shop/nl/fix-it-foot-600x ... kg-lac-530
Worden de leidingen dan met een flexibel tussenstuk verbonden.