Mijn installateur plaatste verleden jaar mijn zonnepanelen-installatie, op de volgende manier zoals figuur in bijlage.
Als mijn omvormer stroom levert naar mijn installatie, dan werkt mijn 300mA verliesstroomschakelaar toch niet...
En als ik off grid zou gaan, dan toch ook niet.
Die moet toch boven mijn 63A remautomaat staan.
Wat is jullie mening.
verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
- Perslek
- Donateur
- Berichten: 238
- Lid geworden op: 31 dec 2020, 10:02
- Installatie Land: België
verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
- Luc6580
- Senior lid
- Berichten: 433
- Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
- Installatie Land: België
- Locatie: Gijzegem (Aalst)
Re: verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
Dit lijkt mij correct.
Bij het "off grid" gaan creeer je een "zwevend" net en daar gelden waarschijnlijk andere "veiligheidsmaatregelen".
Bij het "off grid" gaan creeer je een "zwevend" net en daar gelden waarschijnlijk andere "veiligheidsmaatregelen".
- dyckie
- Master lid
- Berichten: 539
- Lid geworden op: 21 okt 2017, 15:09
- Installatie Land: België
- Locatie: Spalbeek
Re: verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
U differentieel staat goed en deze gaat bij verlies nog altijd werken. Als je off-grid gaat wordt het een ander verhaal en moet u differentieel verplaatst worden.
Met vriendelijke groeten,
BD
https://sites.google.com/view/eendraadschema
https://www.facebook.com/groups/2906728 ... ?ref=share
BD
https://sites.google.com/view/eendraadschema
https://www.facebook.com/groups/2906728 ... ?ref=share
- Perslek
- Donateur
- Berichten: 238
- Lid geworden op: 31 dec 2020, 10:02
- Installatie Land: België
Re: verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
De stroom die geleverd wordt door mijn omvormer gaat niet door de verliestroomschakelaar, dus hoe kan die werken?
- dyckie
- Master lid
- Berichten: 539
- Lid geworden op: 21 okt 2017, 15:09
- Installatie Land: België
- Locatie: Spalbeek
Re: verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
Bij iedereen die zonnepanelen heeft staat het zo dus gaat gij nu beweren dat het bij Iedereen fout is.
Met vriendelijke groeten,
BD
https://sites.google.com/view/eendraadschema
https://www.facebook.com/groups/2906728 ... ?ref=share
BD
https://sites.google.com/view/eendraadschema
https://www.facebook.com/groups/2906728 ... ?ref=share
- Luc6580
- Senior lid
- Berichten: 433
- Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
- Installatie Land: België
- Locatie: Gijzegem (Aalst)
Re: verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
Wanneer er een verschilstroom zou optreden binnenin de omvormer, dan schakelt hij zichzelf uit, die hebben een beveiliging daarvoor.
Moest dit om een of andere reden niet gebeuren,dan loopt die verschilstroom door de diff naar het net en zal deze uitschakelen.De verschilstroom kan niet naar een verbruiker daar er bij een verbruiker (die in orde is), geen verschilstroom kan zijn.
- janus
- Site Admin
- Berichten: 17678
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
Test het even uit als het niet vertrouwd
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- pluxy
- Senior lid
- Berichten: 362
- Lid geworden op: 27 okt 2019, 19:55
- Installatie Land: België
Re: verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
Bij de sma storage moet je op de nooduitgang zelf een automaat en diff voorzien extern.
Pv1: 2340wp, 13 Photovoltech 180wp - Sma Sb2, -14graden Z ,
Pv2: 2400 wp, 10 Henghi 240wp - Sma Sb2, -48graden Z,
Pv3: In progress
Zb: Solarfocus met Okofen Buffervat 800Ltr
TB: BYD HVM 11kw - Sma Storage 5
Pv2: 2400 wp, 10 Henghi 240wp - Sma Sb2, -48graden Z,
Pv3: In progress
Zb: Solarfocus met Okofen Buffervat 800Ltr
TB: BYD HVM 11kw - Sma Storage 5
- Perslek
- Donateur
- Berichten: 238
- Lid geworden op: 31 dec 2020, 10:02
- Installatie Land: België
Re: verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
30 en 300mA verliesstroomschakelaars werken als ik online ben met het net. Off line nog niet getest.
- janus
- Site Admin
- Berichten: 17678
- Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
- Installatie Land: Ander
- Locatie: Ten zuiden van antwerpen
- Contacteer:
Re: verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
Hoe ga je off line dan?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."
Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
- Perslek
- Donateur
- Berichten: 238
- Lid geworden op: 31 dec 2020, 10:02
- Installatie Land: België
- palombian
- Senior lid
- Berichten: 187
- Lid geworden op: 20 nov 2021, 10:49
- Installatie Land: België
Re: verliesstroomschakelaar verkeerd aangesloten
In de Huawei Backup box zitten die al in (max 16A maar veel meer kan de batterij toch niet leveren).
Plus enkele relais die schakelen tussen on en off grid.
Ook wordt de modus van de omvormer automatisch omgeschakeld via een ingangssignaal (blijkbaar kan dit niet geconfigureerd worden zonder dat een Backup box is aangesloten).
Het aantrekkelijke van de hack van @perslek is dat de hele thuisinstallatie off grid gaat, maar als je het op die manier veilig wil maken - als dat sowieso mogelijk is - heb je waarschijnlijk een veel ingewikkeldere en duurdere schakeling nodig.
3080 Wp 210° 40°helling, batterij 4,25 kWh