Capaciteitstarief

Plaats hier uw berichten over slimme meters en DNB's
Plaats reactie
Gebruikersavatar
m2ts
Master lid
Berichten: 627
Lid geworden op: 21 mei 2013, 17:37
Installatie Land: België

Re: Capaciteitstarief

Bericht door m2ts »

René2 schreef: 09 jan 2022, 10:32 Op Mijn Fluvius loopt de meting van de kwartierverbruiken gelijk met de klokkwartieren, dus van 0h00 tot 0h15 en van 0h15 tot 0h30 enz... Is dat ook zo voor de berekening van het capaciteitstarief?
Maw 1 kw constant verbruik tss 00:00:00 en 00:15:00 geeft een kwartierpiek van 4 kw, maar 1kw constant verbruik tss 00:07:30 en 00:22:30 geeft een kwartierpiek van 2 kw.
Dus allemaal onze wasmachine starten op 7,5 min. na het kwartier?
Ja, dat loopt inderdaad op die kwartieren, maar verder maak je een paar foutjes:
  • Verbruik wordt uitgedrukt in kWh, vermogen in kW. Als je een constant vermogen hebt van 1 kW, dan zal de kwartierpiek (in kW) sowieso 1 kW zijn, niet 4 kW. Het verbruik is 1 kW * 1/4 h = 0, 25 kWh. Let op de eenheden die moeten kloppen.
  • Als je in je tweede voorbeeld opsplitst met de helft van het kwartier 1 kW en de tweede helft 0 kW, dan heb je een kwartierpiek van (1+0)/2 = 0,5 kW
  • De kans dat je 0 kW hebt, is wel klein. De kwartierpiek wordt nl. bekeken aan jouw importteller (afname) en niet bij individuele apparaten. Het is dan ook eenvoudiger om te kijken wat je ieder klokwartier verbruikt. Stel dat je 0,700 kWh verbruikt hebt in een kwartier, dan is die kwartierpiek = 0,700 kWh / 0,25 h = 2,8 kW. Let opnieuw op de de eenheden! I.p.v. / 0,25 h kan ook x 4 (de eenheid is dan 1/h).
Zie "Vermogen versus kwartierpiekvermogen", waar je ook een grafiek hebt.
PV: 4410 Wp;40°;23° helling. Ecopower.
Gebruikersavatar
René2
lid
Berichten: 22
Lid geworden op: 09 sep 2021, 11:59
Installatie Land: België

Re: Capaciteitstarief

Bericht door René2 »

m2ts schreef: 09 jan 2022, 12:07
René2 schreef: 09 jan 2022, 10:32 Op Mijn Fluvius loopt de meting van de kwartierverbruiken gelijk met de klokkwartieren, dus van 0h00 tot 0h15 en van 0h15 tot 0h30 enz... Is dat ook zo voor de berekening van het capaciteitstarief?
Maw 1 kw constant verbruik tss 00:00:00 en 00:15:00 geeft een kwartierpiek van 4 kw, maar 1kw constant verbruik tss 00:07:30 en 00:22:30 geeft een kwartierpiek van 2 kw.
Dus allemaal onze wasmachine starten op 7,5 min. na het kwartier?
Ja, dat loopt inderdaad op die kwartieren, maar verder maak je een paar foutjes:
  • Verbruik wordt uitgedrukt in kWh, vermogen in kW. Als je een constant vermogen hebt van 1 kW, dan zal de kwartierpiek (in kW) sowieso 1 kW zijn, niet 4 kW. Het verbruik is 1 kW * 1/4 h = 0, 25 kWh. Let op de eenheden die moeten kloppen.
  • Als je in je tweede voorbeeld opsplitst met de helft van het kwartier 1 kW en de tweede helft 0 kW, dan heb je een kwartierpiek van (1+0)/2 = 0,5 kW
  • De kans dat je 0 kW hebt, is wel klein. De kwartierpiek wordt nl. bekeken aan jouw importteller (afname) en niet bij individuele apparaten. Het is dan ook eenvoudiger om te kijken wat je ieder klokwartier verbruikt. Stel dat je 0,700 kWh verbruikt hebt in een kwartier, dan is die kwartierpiek = 0,700 kWh / 0,25 h = 2,8 kW. Let opnieuw op de de eenheden! I.p.v. / 0,25 h kan ook x 4 (de eenheid is dan 1/h).
Zie "Vermogen versus kwartierpiekvermogen", waar je ook een grafiek hebt.
Ik bedoel in mijn vraag slechts 1 verbruiker met een constant vermogen van 1 kW die 15 min. actief is (louter theoretisch). Als ik dat zou uitdrukken in kWh kwartierverbruik dan zou het mogelijk zijn dat er bvb voor de kwartierswissel 200 Wh verbruikt wordt en na de wissel 50 Wh en dat geeft weer heel andere kwartierpieken.
Als ik het dus goed begrijp is het mogelijk om 250 Wh op 15 min. te verbruiken met een kwartierpiek tss 1 kW en 500 W afhankelijk van het tijdstip wanneer je die verbruikt.
Wat de grootte van de piek betreft heb ik mij inderdaad vergist.
Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 3224
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Capaciteitstarief

Bericht door bruma »

Rerdvr46 schreef: 09 jan 2022, 10:50 Er is dus een markt voor startknoppen die na het indrukken wachten tot halverwege het kwartier om effectief te schakelen. ;-)
Mocht het zo simpel zijn dan was je al miljonair, mits er pattent op te nemen

Een (af)wasmachine neemt na op de startknop te hebben gedrukt eerst water, en zorgt ervoor door meerdere malen water te nemen de juiste hoeveelheid te hebben
Afhankelijk van het programma doet die iets met het koude water of zal het water opwarmen na een tijd. Die tijd is afhankelijk van het gekozen progamma.
Als je de afwasmachine start met een koude voorwas dan zal in de eerste 7min30 niet al terveel gebeuren op het nveau van verbruik
Gebruikersavatar
paneelleek
lid
Berichten: 57
Lid geworden op: 12 jan 2021, 21:13
Installatie Land: België

Re: Capaciteitstarief

Bericht door paneelleek »

Let ook, als ik het goed begrijp, is het capaciteitstarief 18% van het nettarief, wat zo’n 40% vormt een totaal energiefactuur. van hier

Dus ik geloof niet dat de grootorde van de rekening voor een doorsnee gebruiker gaat veranderen. Natuurlijk, alle beetjes helpen, dus kan geen kwaad om er op in te spelen. Maar ik zou mij niet in 100 bochten draaien ook niet.

(Als ik het verkeerd interpreteer, graag corrigeren.)
PieF
Lid Zonstraal vzw.
Lid Zonstraal vzw.
Berichten: 129
Lid geworden op: 16 mei 2013, 23:43
Installatie Land: België

Re: Capaciteitstarief

Bericht door PieF »

Rerdvr46 schreef: 09 jan 2022, 10:50
René2 schreef: 09 jan 2022, 10:32 Op Mijn Fluvius loopt de meting van de kwartierverbruiken gelijk met de klokkwartieren, dus van 0h00 tot 0h15 en van 0h15 tot 0h30 enz... Is dat ook zo voor de berekening van het capaciteitstarief?
Maw 1 kw constant verbruik tss 00:00:00 en 00:15:00 geeft een kwartierpiek van 4 kw, maar 1kw constant verbruik tss 00:07:30 en 00:22:30 geeft een kwartierpiek van 2 kw.
Dus allemaal onze wasmachine starten op 7,5 min. na het kwartier?
Dat klopt helemaal. Er is dus een markt voor startknoppen die na het indrukken wachten tot halverwege het kwartier om effectief te schakelen. ;-)
Als er dan direct vol verbruik is en niet nog een tijdje pompen of spoelen. ;-) (edit:wat laat precies)
15x Sunpower 300 Black
1x Fronius IG plus 50
H=45° O=230°

Zonstraal VZW lid nr. 24
Gebruikersavatar
m2ts
Master lid
Berichten: 627
Lid geworden op: 21 mei 2013, 17:37
Installatie Land: België

Re: Capaciteitstarief

Bericht door m2ts »

René2 schreef: 09 jan 2022, 13:44Als ik het dus goed begrijp is het mogelijk om 250 Wh op 15 min. te verbruiken met een kwartierpiek tss 1 kW en 500 W afhankelijk van het tijdstip wanneer je die verbruikt.
Eén kwartierpiek kan niet zitten tussen 1 kW en 500 W: het is een heel specifieke waarde. Maar inderdaad, als je een verbruiker hebt die een constant vermogen opneemt van 1 kW en je schakelt die om bv. 12:00 in, om deze om 12:07 uit te schakelen en om 12:15 terug in te schakelen, ... Dan beperk je inderdaad de kwartierpiek tot ongeveer de helft van 1 kW. Of in de praktijk het sop de kolen waard is, is een andere kwestie...
PV: 4410 Wp;40°;23° helling. Ecopower.
Gebruikersavatar
Krikke
Senior lid
Berichten: 213
Lid geworden op: 20 jan 2021, 16:51
Installatie Land: België

Re: Capaciteitstarief

Bericht door Krikke »

paneelleek schreef: 09 jan 2022, 15:21 Let ook, als ik het goed begrijp, is het capaciteitstarief 18% van het nettarief, wat zo’n 40% vormt een totaal energiefactuur.
Hier is meer info terug te vinden. Het capaciteitstarief bedraagt 18% van de totale factuur (niet 18% van 40%).
Gebruikersavatar
paneelleek
lid
Berichten: 57
Lid geworden op: 12 jan 2021, 21:13
Installatie Land: België

Re: Capaciteitstarief

Bericht door paneelleek »

Ah, bedankt @Krikke, die illustratie in de vroeg link maakt het duidelijk. De tekst kon volgens mij anders geïnterpreteerd worden - dat is toch wat ik heb gedaan :roll:

Maar goed, mijn argument dat het maar om een fractie (~18% dus) van het totaal gaat blijft. Het is goed om pieken af te vlakken maar het gaat waarschijnlijk geen groot impact hebben op de grootorde van uw factuur.
Gebruikersavatar
11221
Senior lid
Berichten: 171
Lid geworden op: 16 jun 2015, 12:23
Installatie Land: België

Re: Capaciteitstarief

Bericht door 11221 »

bruma schreef: 09 jan 2022, 14:16
Rerdvr46 schreef: 09 jan 2022, 10:50 Er is dus een markt voor startknoppen die na het indrukken wachten tot halverwege het kwartier om effectief te schakelen. ;-)
Mocht het zo simpel zijn dan was je al miljonair, mits er pattent op te nemen

Een (af)wasmachine neemt na op de startknop te hebben gedrukt eerst water, en zorgt ervoor door meerdere malen water te nemen de juiste hoeveelheid te hebben
Afhankelijk van het programma doet die iets met het koude water of zal het water opwarmen na een tijd. Die tijd is afhankelijk van het gekozen progamma.
Als je de afwasmachine start met een koude voorwas dan zal in de eerste 7min30 niet al terveel gebeuren op het nveau van verbruik
Dat kan je natuurlijk eens monitoren gedurende 1 programma verloop.
Aan de hand daarvan kan je kijken wanneer zijn grote verbruik zit, en aan de hand daarvan de starttijd bepalen.
Gebruikersavatar
leiepisser
Senior lid
Berichten: 315
Lid geworden op: 23 nov 2020, 13:53
Installatie Land: België

Re: Capaciteitstarief

Bericht door leiepisser »

René2 schreef: 09 jan 2022, 10:32 Op Mijn Fluvius loopt de meting van de kwartierverbruiken gelijk met de klokkwartieren, dus van 0h00 tot 0h15 en van 0h15 tot 0h30 enz... Is dat ook zo voor de berekening van het capaciteitstarief?
Maw 1 kw constant verbruik tss 00:00:00 en 00:15:00 geeft een kwartierpiek van 4 kw, maar 1kw constant verbruik tss 00:07:30 en 00:22:30 geeft een kwartierpiek van 2 kw.
Dus allemaal onze wasmachine starten op 7,5 min. na het kwartier?
Da's niet noodzakelijk de meting, da's de rapportering.
Plaats reactie

Terug naar “Slimme meters en netbeheerders”