Zonneboiler in stagnatie voordat boiler op temperatuur is

Bericht door Smnstc » 20 apr 2019, 13:48

Onze zonneboiler werd vorige week in gebruik gesteld. De eerste dagen niets dan lof! Lekker warm water zonder problemen.
Vandaag zag ik met het warme weer echter dat de temperatuur van de collector razendsnel steeg boven de 140 graden, terwijl het Boilervat maar tot 50 graden was opgewarmd. De pomp draaide aan 90% en de flow was 5l/min voordat de maximum temperatuur bereikt werd. Vervolgens ging de installatie in veiligheidsmodus. De druk steeg van 2 naar 4 bar.
Weet er iemand wat de oorzaak hiervan kan zijn?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11850
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Zonneboiler in stagnatie voordat boiler op temperatuur is

Bericht door janus » 20 apr 2019, 14:43

Even verplaatst naar het zonneboiler onderwerp.

Het kan diversen oorzaken hebben, en zonder meer info een moeilijk te beantwoorden vraag.
Welk systeem heb je?
Hoeveel panelen?
Zijn de panelen juist aangesloten?
Zijn de instellingen goed?

Ik denk dat je beter wacht tot je installateur er weer is.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 790
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Zonneboiler in stagnatie voordat boiler op temperatuur is

Bericht door jeroen beeckx » 20 apr 2019, 18:15

kan maar met één ding te maken hebben, namelijk te weinig warmteoverdracht.
Kan veroorzaakt zijn door, lucht in systeem, te dunne leidingen,...

Installateur bellen is de boodschap!

Mvg
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

Gebruikersavatar
Smnstc
Berichten: 3
Lid geworden op: 20 apr 2019, 13:37
Installatie Land: België

Re: Zonneboiler in stagnatie voordat boiler op temperatuur is

Bericht door Smnstc » 20 apr 2019, 21:11

Jeroen, lucht in het systeem is hetgeen waar ik ook aan dacht.
Het gaat hem om een systeem onder druk van OEG, 2 panelen die boven elkaar zijn geplaatst. Instellingen heb ik samen met de installateur overlopen en daar lijkt mij niet meteen iets mee mis te zijn.

Bij het vullen van de installatie met het pompstation heeft de glycol-oplossing minstens 3 kwartier gecirculeerd en werd de druk meermaals opgevoerd tot 5 bar zoals omschreven in de installatiehandleiding. Kan er dan nog steeds lucht aanwezig zijn? De retourvloeistof die in het pompstation uitkwam vertoonde in ieder geval geen enkele luchtbel meer.
Hoe kan je de laatste lucht dan uit het systeem uitkrijgen?

Een andere optie zou kunnen zijn dat de temperatuursensor (die in het bovenste paneel gemonteerd zit) niet de temperatuur meet van de circulerende vloeistof, maar wel de luchttemeperatuur. Eens deze te hoog oploopt schakelt de installatie uit omdat deze foutief een te hoge temperatuur meet.

Ik leg het probleem zeker ook voor aan de installateur, maar hier zit ook enorm veel ervaring samen op het forum. Vandaar dat ik ook jullie input waardeer.
Alvast bedankt.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2808
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Zonneboiler in stagnatie voordat boiler op temperatuur is

Bericht door DaRkMaN_FX » 23 apr 2019, 09:43

Als het een vlakkeplaat collector is, hier zijn normaliter uitsparingen waar men de temp sensor in moet steken.
Druk gevuld systeem zou zeker boven die 50 graden moeten gaan tenzij er ergens een instelling of sensor fout is.

Hoe groot is uw boilervat & collectoren oppervlakte per plaat ?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Smnstc
Berichten: 3
Lid geworden op: 20 apr 2019, 13:37
Installatie Land: België

Re: Zonneboiler in stagnatie voordat boiler op temperatuur is

Bericht door Smnstc » 23 apr 2019, 15:04

Het boiler vat is 260l, collectoren 5m2.
Gisteren op paasmaandag heeft de collector het water nauwelijks opgewarmd (prachtige zonnige dag, maar temperatuur van de panelen schiet omhoog en installatie gaat in veiligheid).
Vandaag, dinsdagochtend een bad genomen en gedoucht en de warmtepomp sprong bijgevolg bij om het boilervat opnieuw op te warmen.
Dinsdagmiddag was het terug stralend weer, dus ging ik eens checken:
- druk is nu 2 bar ipv 4 bar
- temperatur op dak 80 ipv +140 graden
- pomp draait aan 90% en de flow is 8l/min (voordat de installatie in veiligheid ging draaide de pomp aan 90%, maar was de flow maar 3l/min)

de installateur heeft intussen ook met mij contact opgenomen. Hij zei ook meteen dat er waarschijnlijk toch nog ergens lucht in zit... Ze gaan een bijkomende ontluchten plaatsen en het circuit nog eens opnieuw vullen en onder druk zetten.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11850
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Zonneboiler in stagnatie voordat boiler op temperatuur is

Bericht door janus » 23 apr 2019, 15:58

Als de druk gezakt is zal je ergens een lek hebben.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
11221
Senior lid
Berichten: 141
Lid geworden op: 16 jun 2015, 12:23
Installatie Land: België

Re: Zonneboiler in stagnatie voordat boiler op temperatuur is

Bericht door 11221 » 23 apr 2019, 22:20

Vindt het ook wel veel opp. collector in verhouding tot boiler?

Heb hier 9,44m² appertuur vlakkeplaat voor 1000Liter zonneboiler.
Zondagavond de systeemkoeling geactiveerd, want de 1000Liter stond van boven tot onder op 95°C.

Paneeltemperatuur zondag en maandag, gepiekt tot 104°C.

Momenteel zonneboiler 84,1°C bovenaan, 80,6°C onderaan.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2808
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Zonneboiler in stagnatie voordat boiler op temperatuur is

Bericht door DaRkMaN_FX » 24 apr 2019, 10:36

Hier bruto oppervlak : 6,10 m² / apertuur oppervlak : 5,43 m² / absorptie oppervlak : 5,56 m² voor 375 liter.

Met uw systeemkoeling laat je de pomp s'avonds draaien om warmte terug af te geven via uw collector :D
Kan je uw warmte niet beter kwijt in een extra vat of aan een warmtewisselaar ?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
bartgo
Master lid
Berichten: 552
Lid geworden op: 28 dec 2013, 12:00
Installatie Land: België

Re: Zonneboiler in stagnatie voordat boiler op temperatuur is

Bericht door bartgo » 24 apr 2019, 10:48

Mijn vacuumcollectoreb gevuld met olie (overdruk leegloop systeem met bovenaan collectoren een iverdrukvat) zaten zondag op 140 Gr. Uiteraard geen overdracht meer naar de opslagtanks van 1000 l. Geen koeling voorzien.

Gebruikersavatar
11221
Senior lid
Berichten: 141
Lid geworden op: 16 jun 2015, 12:23
Installatie Land: België

Re: Zonneboiler in stagnatie voordat boiler op temperatuur is

Bericht door 11221 » 24 apr 2019, 11:00

DaRkMaN_FX schreef:
24 apr 2019, 10:36
Hier bruto oppervlak : 6,10 m² / apertuur oppervlak : 5,43 m² / absorptie oppervlak : 5,56 m² voor 375 liter.

Met uw systeemkoeling laat je de pomp s'avonds draaien om warmte terug af te geven via uw collector :D
Kan je uw warmte niet beter kwijt in een extra vat of aan een warmtewisselaar ?
Geen plaats voor een extra vat, en heb geen zwembad of zo waar ik mijn warmte aan kan afgeven.
Is maar een paar dagen per jaar dat zich dat probleem stelt.