Verbruik carterverwarming compressor L/W warmtepomp

Allerlei warmtepompen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
shreknel
lid
Berichten: 20
Lid geworden op: 08 nov 2018, 10:11
Installatie Land: België

Verbruik carterverwarming compressor L/W warmtepomp

Bericht door shreknel » 06 dec 2018, 10:26

Heeft er iemand een idee hoe vaak de carterverwarming van een compressor van een L/W warmtepomp aanstaat in functie van de buitentemperatuur?

Ik vind daar geen documentatie over terug. Het enige dat er (voor mijn model) over terug te vinden is, is dat die carterverwarming 100W vermogen heeft en dat de 'standby' stand van de warmtepomp een verbruik van 50W heeft.

Maar of dit dan wilt zeggen dat de carterverwarming 50% van de tijd werkt, ongeacht de buitentemperatuur, is nergens terug te vinden.
12x Trina Solar 300 (3600 Wp) - Oost (100) - West (280) - Solax X1 Boost 3.0

Gebruikersavatar
bke
Senior lid
Berichten: 260
Lid geworden op: 18 mei 2013, 19:20
Installatie Land: Maak keuze

Re: Verbruik carterverwarming compressor L/W warmtepomp

Bericht door bke » 06 dec 2018, 20:04

Bij mij ligt het verbruik tgv standby en carterverwarming op een dag dat de warmtepomp niet draait op 33 W. De carterverwarming gebeurt bij mij door stroom te sturen door de wikkelingen van de compressor. Als de warmtepomp werkt vermoed ik dat carterverwarming niet of amper noodzakelijk zal zijn.

Gebruikersavatar
shreknel
lid
Berichten: 20
Lid geworden op: 08 nov 2018, 10:11
Installatie Land: België

Re: Verbruik carterverwarming compressor L/W warmtepomp

Bericht door shreknel » 06 dec 2018, 21:00

bke schreef:Bij mij ligt het verbruik tgv standby en carterverwarming op een dag dat de warmtepomp niet draait op 33 W. De carterverwarming gebeurt bij mij door stroom te sturen door de wikkelingen van de compressor. Als de warmtepomp werkt vermoed ik dat carterverwarming niet of amper noodzakelijk zal zijn.
Interessant... Denk je dat die 33W ook tijdens de zomer wordt verbruikt?

De compressor lijkt voor ons over een heel jaar slechts <15% van de tijd actief te zijn. Dus het zou jammer zijn dat die de resterende 85% van de tijd de carterverwarming heeft aanstaan.

Maar zoals gezegd heb ik hier niets over kunnen terugvinden.

Sent from my MI 6 using Tapatalk

12x Trina Solar 300 (3600 Wp) - Oost (100) - West (280) - Solax X1 Boost 3.0

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11992
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Verbruik carterverwarming compressor L/W warmtepomp

Bericht door janus » 06 dec 2018, 21:06

Ik begin ook al schrik te krijgen met 2 airco's die eigenlijk maar zeer zelden gebruikt worden :roll:
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
shreknel
lid
Berichten: 20
Lid geworden op: 08 nov 2018, 10:11
Installatie Land: België

Re: Verbruik carterverwarming compressor L/W warmtepomp

Bericht door shreknel » 06 dec 2018, 21:12

janus schreef:Ik begin ook al schrik te krijgen met 2 airco's die eigenlijk maar zeer zelden gebruikt worden :roll:
Voor airco's en cv warmtepompen is het waarschijnlijk een optie om deze slechts eenmaal per maand buiten het gebruiksseizoen onder spanning te zetten om vastzitten pompen en dergelijke te vermijden.

Maar als er sww met behulp van een warmtepomp wordt aangemaakt, dan is dat natuurlijk geen optie.

De carterverwarming is volgens de vermogens die gedocumenteerd zijn, wel evenredig met het vermogen van de compressor.

In de nieuwere EU Datasheets voor warmtepompen is het stand-by verbruik nu wel opgenomen. Maar het is me niet duidelijk of dit dan 24/7 is of niet (uitgezonderd de momenten dat de compressor loopt)

Sent from my MI 6 using Tapatalk


12x Trina Solar 300 (3600 Wp) - Oost (100) - West (280) - Solax X1 Boost 3.0

Gebruikersavatar
mabo
Senior lid
Berichten: 111
Lid geworden op: 28 jul 2015, 18:06
Installatie Land: Maak keuze

Re: Verbruik carterverwarming compressor L/W warmtepomp

Bericht door mabo » 22 jan 2019, 11:52

Bij mij hebben ze vorige vrijdag een airco komen installeren.
Ik heb er een energiemeter tussengestoken omdat ik nieuwsgierig was hoeveel dat ding nu effektief verbruikt.
Daardoor heb ik gezien dat het systeem in rust ongeveer 40 VA verbruikt
(zal waarschijnlijk rond de 30W liggen, mijn meter houdt geen rekening met cos phi).

Ik heb net de meter gereset, en de airco uitgezet (wel nog onder spanning) zodat ik kan zien of het verbruik konstant is of niet.
(de meter telt het aantal uur dat er verbruik is)
Ik laat nog iets weten hoe het verloopt

Nu heb ik net naar de leverancier gebeld over dat verbruik, en of ik het systeem niet best zonder spanning zet bvb s'nachts als het niet draait.
--> niet aan te raden omdat het systeem dan bij de eerste start koud opstart, en een slechte smering heeft, wat de levensduur niet ten goede komt.

Als het systeem voor langere tijd niet gebruikt wordt mag je de stroom wel afsluiten,
maar wel 2 dagen voordat je het begint te gebruiken eerst de stroom terug aanleggen,
zodat de smeerolie op temperatuur is.

Gebruikersavatar
shreknel
lid
Berichten: 20
Lid geworden op: 08 nov 2018, 10:11
Installatie Land: België

Re: Verbruik carterverwarming compressor L/W warmtepomp

Bericht door shreknel » 22 jan 2019, 12:24

mabo schreef:
22 jan 2019, 11:52
--> niet aan te raden omdat het systeem dan bij de eerste start koud opstart, en een slechte smering heeft, wat de levensduur niet ten goede komt.
Volgens hoe ik het versta is het probleem van de slechte smering een groot probleem bij warmtepompcompressoren. Dit omdat de olie en het gecomprimeerde fluidum (= koelmiddel) niet 100% gescheiden zijn.

In een lopende compressor is de olie warm en blijft het koelmiddel er mooi uit weg omdat het daar te warm is. Maar wanneer de compressor uit staat (en in de koude buiten) dan is dat een plek die lekker afkoelt, waardoor het koelmiddel condenseert en zich mengt met de smeerolie.

Tot hiertoe geen probleem, maar wanneer dan de compressor terug aangezet wordt, stijgt de temperatuur van de olie plots, waardoor het koelmiddel verdampt in de olie terwijl deze aan het draaien is. Hierdoor wordt er een deel olie uit de compressor in het koelmiddelcircuit (en dus uit de compressor) geforceerd.

Dus het is niet enkel dat de olie koud is, maar ook dat er te weinig olie nog in de compressor zit als deze niet op temperatuur gehouden is tussen cycli.
12x Trina Solar 300 (3600 Wp) - Oost (100) - West (280) - Solax X1 Boost 3.0

japio
Master lid
Berichten: 2265
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: Verbruik carterverwarming compressor L/W warmtepomp

Bericht door japio » 22 jan 2019, 13:20

shreknel schreef:
06 dec 2018, 21:12
In de nieuwere EU Datasheets voor warmtepompen is het stand-by verbruik nu wel opgenomen. Maar het is me niet duidelijk of dit dan 24/7 is of niet (uitgezonderd de momenten dat de compressor loopt)
Dit was in het verleden 24/7, zomer en winter en vaak ging het thermische lint eerder kapot dan de compressor.
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
shreknel
lid
Berichten: 20
Lid geworden op: 08 nov 2018, 10:11
Installatie Land: België

Re: Verbruik carterverwarming compressor L/W warmtepomp

Bericht door shreknel » 22 jan 2019, 13:25

japio schreef:
22 jan 2019, 13:20
... vaak ging het thermische lint eerder kapot dan de compressor.
Op het eerste zicht lijken de recentere modellen de compressor op te warmen door stroom door de spoelen van de compressormotor zelf te sturen, ipv die externe verwarmingsweerstand. Deze linten zijn ook niet meer te zien op de technische tekeningen die ik heb kunnen terugvinden, noch op de foto's die ik van de installatie bij ons thuis heb kunnen maken.

Het is mogelijk ijdele hoop dat met die nieuwere techniek ze ook "intelligenter" de compressorolie op temperatuur kunnen houden :-)
12x Trina Solar 300 (3600 Wp) - Oost (100) - West (280) - Solax X1 Boost 3.0

Plaats reactie