Onderhoud zonneboiler. Help!

Allerlei ZonneBoiler
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3026
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door DaRkMaN_FX » 11 nov 2018, 13:09

Mijn zonneboiler solar station staat op 3.7 - 3.8 bar druk
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
PieBus
lid
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 nov 2018, 18:10
Installatie Land: België

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door PieBus » 11 nov 2018, 13:55

Zonet draaide de pomp wegens de zon (handmatig had ik hem al eens ingeschakeld).

Ik kreeg volgende waardes op de display:

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding


Een paar minuten later verdwenen deze waardes, terwijl de pomp wel nog aan het draaien was. Is dit normaal?

Afbeelding

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3026
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door DaRkMaN_FX » 11 nov 2018, 14:01

Kan een defecte sensor zijn, zou eerst uw installatie op druk brengen.
Mijn sensor is ook eens defect gegaan, steekt nu een digitale in.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Koidream
Master lid
Berichten: 516
Lid geworden op: 31 jan 2018, 16:21
Installatie Land: België
Locatie: Herk-de-Stad

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door Koidream » 11 nov 2018, 16:03

Ik merk op dat bij uw laatste foto het symbool voor de pomp ook is veranderd.
22 x Jinko JKMS290M-60B (22x290 = 6,380 kWp) - Omvormer SB5.0-1AV-40 163
Oriëntatie -83° (ref. JRC: Zuiden = 0°) - Helling 30° - Herk-de-Stad

Gebruikersavatar
PieBus
lid
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 nov 2018, 18:10
Installatie Land: België

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door PieBus » 11 nov 2018, 16:12

Ik denk gewoon het moment van foto nemen/knipperen symbool. Dezelfde paarse schijn zie je ook terug bij de ":" in de tijd. ;-)

Gebruikersavatar
bke
Senior lid
Berichten: 260
Lid geworden op: 18 mei 2013, 19:20
Installatie Land: Maak keuze

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door bke » 11 nov 2018, 17:44

Dat is volgens mij normaal. De energiemeting gebeurt aan de hand van het vloeistofdebiet en het verschil tussen temperaturen T1 en T3. Bij de laatste foto was die laatste waarde negatief waardoor er geen vermogen meer wordt berekend. De temperatuur van de collectorkring is echter nog steeds 6°C hoger dan de temperatuur van de boiler waardoor de pomp blijft draaien.

Gebruikersavatar
11221
Senior lid
Berichten: 146
Lid geworden op: 16 jun 2015, 12:23
Installatie Land: België

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door 11221 » 15 nov 2018, 12:40

Heb je toen je je glycol circuit terug op druk hebt gezet, ook voldoende lang gepompt om alle lucht eruit te krijgen?
Zeker dat er geen lucht ik je paneel zit op dak?
Want dan pompt er natuurlijk niks rond, en dan haal je niks binnen.
Zoiets gebruikt?
Afbeelding


Ik vindt het raar dat je temperaturen op je paneel niet meer oplopen!?

Hier draait de pomp momenteel op 100%

Temperatuur op dak: 70,1°C

Onderaan vat: 41,9°C
Bovenaan vat: 64,7°C

Tot nu toe vandaag al 15,81kWh binnen gehaald, gisteren 26kWh.

Gebruikersavatar
PieBus
lid
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 nov 2018, 18:10
Installatie Land: België

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door PieBus » 15 nov 2018, 13:07

Ik vond een technieker die enkel nog aan Hewalex werkt.
Afgesproken met hem en hij komt morgen langs. Ik ben benieuwd en hou jullie zeker op de hoogte!

Gebruikersavatar
11221
Senior lid
Berichten: 146
Lid geworden op: 16 jun 2015, 12:23
Installatie Land: België

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door 11221 » 16 nov 2018, 10:43

PieBus schreef:
15 nov 2018, 13:07
Ik vond een technieker die enkel nog aan Hewalex werkt.
Afgesproken met hem en hij komt morgen langs. Ik ben benieuwd en hou jullie zeker op de hoogte!
Is hij al langs geweest?

Gebruikersavatar
PieBus
lid
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 nov 2018, 18:10
Installatie Land: België

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door PieBus » 16 nov 2018, 12:39

11221 schreef:
16 nov 2018, 10:43
PieBus schreef:
15 nov 2018, 13:07
Ik vond een technieker die enkel nog aan Hewalex werkt.
Afgesproken met hem en hij komt morgen langs. Ik ben benieuwd en hou jullie zeker op de hoogte!
Is hij al langs geweest?
Nog niet. Pas vanmiddag rond 16u30...

Gebruikersavatar
11221
Senior lid
Berichten: 146
Lid geworden op: 16 jun 2015, 12:23
Installatie Land: België

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door 11221 » 17 nov 2018, 07:50

En, is het opgelost geraakt? Want prachtig weer voorspeld vandaag!

Gebruikersavatar
PieBus
lid
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 nov 2018, 18:10
Installatie Land: België

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door PieBus » 17 nov 2018, 11:43

De technieker is langs geweest.

2 lekken (1 tussen de panelen en 1 aan de bovenkant). Vandaar geen druk meer.
Mijn drukmeter gaf nog 1 bar aan, maar blijkbaar zou die ook stuk zijn.

Hij kon hem niet onmiddellijk vervangen (komt hiervoor terug) maar ondertussen heeft hij toch het systeem weer op druk gebracht.
Ondertussen ook nog eens alle parameters nagekeken.

Vandaag de ideale dag om het systeem te testen! $*

Gebruikersavatar
PieBus
lid
Berichten: 18
Lid geworden op: 07 nov 2018, 18:10
Installatie Land: België

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door PieBus » 19 nov 2018, 09:00

De voorbije 2 dagen goed kunnen testen.

Ik merk dat het systeem wel z'n werk doet en het water zat. en zon. onderaan m'n boiler opwarmt tot respectievelijk 48° en 55°.
Toch vertaalt dit zich niet in waardes die ik binnenhaal. Beide dagen ongeveer rond 3,50 kWh.

De temp. van T4 (bovenaan vat) blijft rond de 55° schommelen. Maar ik vermoed dat dit afhankelijk is van de instelling van mijn ketel, die verwarmt indien nodig?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12244
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door janus » 19 nov 2018, 09:43

Met 3.5kW kun je 100 liter water opwarmen tot 50º
Zie https://www.eclecticsite.be/calc/waterVerwarmen.htm
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Koidream
Master lid
Berichten: 516
Lid geworden op: 31 jan 2018, 16:21
Installatie Land: België
Locatie: Herk-de-Stad

Re: Onderhoud zonneboiler. Help!

Bericht door Koidream » 19 nov 2018, 14:43

janus schreef:
19 nov 2018, 09:43
Met 3.5kW kun je 100 liter water opwarmen tot 50º
Zie https://www.eclecticsite.be/calc/waterVerwarmen.htm
Een kleine nuance:
Met 3.5kW kun je de temperatuur van 100 liter water met 30°C verhogen.
22 x Jinko JKMS290M-60B (22x290 = 6,380 kWp) - Omvormer SB5.0-1AV-40 163
Oriëntatie -83° (ref. JRC: Zuiden = 0°) - Helling 30° - Herk-de-Stad