Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Hier kan u een beschrijving geven van uw installatie, met alle informatie & foto's die u wenst (panelen, omvormer, oriëntatie, wanneer geïnstalleerd, installateur, foto's, etc etc), evenals updates over de installatie (opbrengst, onderhoud, mijlpalen, etc).
Zie onze Wiki pagina
Plaats reactie
Gebruikersavatar
geertv
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 15 feb 2018, 19:41
Installatie Land: België

Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door geertv » 15 feb 2018, 22:16

Hoi,
ik heb momenteel 2 installaties in gebruik, de oudste bestaat uit 8x170Wp (1360Wp) Photovoltech panelen met een SMA SB1100 omvormer en deze is inmiddels 12 jaar oud (geen GSC meer). Gezien we monofase zijn aangesloten en de 2e installatie een SB3000 omvormer en door de leeftijd van de 1e omvormer, heb ik intussen een SB2000HF op de kop kunnen tikken die slechts 5000kWh heeft gewerkt.
Bedoeling is dus om de oude SB1100 te vervangen door de SB2000HF om zo mooi op de maximale 5000W te komen.
Ik had dan ook graag wat panelen toegevoegd, nu hier heb ik een aantal opties:
- aankopen van 6 bijkomende 2e hands panelen van ongeveer 170Wp, waar moet ik op letten of passen die allemaal ? Geschatte kost: 450€ (+ platdakmontage kost ???)
- aankoop van 8 nieuwe panelen (300Wp) en bestaande vervangen. Kost geschat op 1500€.
- aankopen restlot nieuwe Solyndra buispanelen 16*165Wp (2640Wp) aan 640€.

Bij voorkeur de prijs zo laag mogelijk natuurlijk, maar ik wil wel een goedwerkende installatie.
Wat zouden jullie aanbevelen ? Stel dat ik de panelen vervang, hebben de oude + omvormer nog een verkoopwaarde ?

Alvast bedankt om te helpen denken !

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12242
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door janus » 15 feb 2018, 22:22

Vergeet niet dat je de nieuwe omvormer/installatie moet laten keuren, controleer dus van te voren of de omvormer nog goedgekeurd wordt en dat je alle papieren erbij krijgt!
waar moet ik op letten of passen die allemaal ?
Je moet er op letten dat je binnen de grenzen van de omvormer blijft ( DC stroom en spanning)
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 3026
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door DaRkMaN_FX » 16 feb 2018, 12:23

GSC's is toch voor 20 jaar, waarom zou je dan na 12 jaar er geen recht meer op hebben :?: :?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
geertv
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 15 feb 2018, 19:41
Installatie Land: België

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door geertv » 16 feb 2018, 12:48

De 1e installatie is geplaatst toen je nog 50% subsidie kreeg, groenestroomcertificaten waren voor 10 jaar aan 150€ op dat moment, dit is dus verlopen (eigenlijk ben ik te snel geweest). Vandaar dat ik op dat vlak met de installatie kan doen wat ik wil.
Wat is jullie advies rond het bijplaatsen van panelen ?

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 272
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door Luc6580 » 16 feb 2018, 13:16

Blijf van die solyndra's af, die renderen totaal niet.

Gebruikersavatar
geertv
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 15 feb 2018, 19:41
Installatie Land: België

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door geertv » 16 feb 2018, 13:30

OK, daar vreesde ik ook al een beetje voor, dat is al 1 optie minder dan.
Voorkeur gaat uit naar panelen toevoegen, waarop moet ik letten ?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12242
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door janus » 16 feb 2018, 16:03

Dat de Wp de DC stroom en spanning zoveel mogelijk overeenkomt met je oude panelen en dat je binnen de grenzen van de omvormer blijft.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
geertv
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 15 feb 2018, 19:41
Installatie Land: België

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door geertv » 16 feb 2018, 17:52

Van de oude panelen heb ik dit:
Photovoltech PVT170-A
  • Nominal peak power: 170Wp
    Nominal peak power voltage: 35.0V
    Nominal peak power current: 4.86A
    Nominal open circuit voltage: 43.4
    Nominal short circuit current: 5.28A
    Max. system voltage: 1000V
    1600x808x50
Nu heb ik op marktplaats panelen zien staan:
  • Total energie TE1700
    Typical peak power: 170Wp
    Voltage at peak power: 35.5V
    Current at peak power: 4.8A
    Short circuit current: 5.2A
    Open circuit voltage: 43.8V
    Minimum power: 165Wp
    Maximum system oper. voltage: 730V
    Minimum bypass diode: 6A
    Maximum series fuse rate: 8A
    125x100
De waarden lijken dus zeer dicht aan te sluiten bij de bestaande panelen.
De omvormer heb ik al, een SMA Sunny Boy 2000HF, hierop zou ik 2 strings aansluiten:
  • String met de 8 oude panelen (1360Wp)
    String met de 8 nieuwe panelen (1360Wp)
Ik heb dit in Sunny design proberen in te brengen, maar je kan daar blijkbaar geen 2 strings met verschillende panelen ingeven...
Lijkt OK te zijn, enkel melding dat de omvormer ondergedimensioneerd is, maar dat wist ik al natuurlijk.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12242
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door janus » 16 feb 2018, 20:22

Dan is het wel in orde, ik neem aan dat je 2 dezelfde strings hebt ingegeven?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
geertv
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 15 feb 2018, 19:41
Installatie Land: België

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door geertv » 16 feb 2018, 21:35

Inderdaad

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 272
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door Luc6580 » 17 feb 2018, 10:23

Ik zou per string 4 panelen van de ene soort in serie zetten met 4 panelen van de andere soort; zo bekom je 2 identieke strings.

Gebruikersavatar
geertv
junior lid
Berichten: 11
Lid geworden op: 15 feb 2018, 19:41
Installatie Land: België

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door geertv » 07 mar 2018, 16:48

Zou dit een groot verschil geven, want naar bekabeling toe is dit veel moeilijker voor mij, de oude panelen staan namelijk op plat dak een verdieping lager dan de nieuwe panelen (wel zelfde oriëntatie). Extra kabel zou 2x23m zijn...
Dus zou liever 1 kring hebben met 8 Photovoltech en 1 kring met 8 Total panelen, tenzij dit echt een zwaar rendementsverlies zou zijn. Gezien 0.5V verschil per paneel heb ik dus 4V verschil tussen de kringen.
Jullie advies ?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12242
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Advies voor uitbereiding bestaande installatie

Bericht door janus » 07 mar 2018, 19:55

Dan zou ik het zo laten.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Plaats reactie