Mijn zonneboilerpanelen moeten verplaatst worden binnenkort.
nu heb ik nog geen installatuer gevonden die het werkje wil doen. maar het gebouw waar ze nu op liggen moet zo snel mogelijk tegen de vlakte. Nu wil ik de panelen zelf wegnemen en wegbergen voorlopig. Hoe kan ik de glycol makkelijk laten uitlopen en opvangen?
ik heb reeds geprobeerd via de kraantjes waar hij word opgestoken maar er komt niet te veel uit gelopen.
ik vermoed dat ik een tegendruk moet opsteken maar hoe doe ik dit?
er zit wel een redleijk hoogteverschil op de leidingen. die vertrekt aan de sturing een meter omhoog, loopt dan 7 meter horizontaal over de zoldervloer om dan 4 meter terug naar beneden te lopen langs de gevel naar de panelen.
1381940_10151831194547221_1638166135_n.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12233
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Glycol verwijderen

Bericht door janus » 05 nov 2017, 20:13

Zit er onderaan de panelen geen aftap plug?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
bke
Senior lid
Berichten: 260
Lid geworden op: 18 mei 2013, 19:20
Installatie Land: Maak keuze

Re: Glycol verwijderen

Bericht door bke » 05 nov 2017, 20:40

Er zit normaal een terugslagklep in de aanvoerleiding, dus hierlangs kan je de panelen niet aftappen tenzij boven het terugslagventiel.

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2696
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Glycol verwijderen

Bericht door bruma » 05 nov 2017, 21:29

je zal ook moeten zorgen dat er lucht in de leidingen kan, liefst ergens vanboven.
Immers door enkel de kraan onderaan te openen zorgt het gewicht van de vloeistof ervoor dat er bovenaan een vacuum onstaat die het uitstromen belemmert
Ik vermoed dat er een overdrukventiel op zit, misschien dit met de hand opendraaien