circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door sunnybeam » 22 jul 2013, 23:40

Aangezien mijn installateur in verlof is stel ik hier even mijn vraag.
Sinds enkele dagen maakt mijn circulatiepomp van de zonneboiler veel lawaai. Zou komen door lucht dat in het pomphuis zit.

Oplossing schroef aan de voorzijde los draaien en lucht er uit laten. Ik heb dit gedaan en was 1 dag goed. Nu terug hetzelfde.

Misschien heb ik niet voldoende ontlucht?

Mag ik die schroef er volledig uitdraaien om te ontluchten ? Doe ik dit bij stilstand of terwijl ze in werking is ?

Christophe
De opbrengst van mijn zonnepanelen live volgen :
Afbeelding

Gebruikersavatar
SunTronics
Senior lid
Berichten: 111
Lid geworden op: 20 dec 2012, 20:26
Installatie Land: België
Locatie: West-Vlaanderen
Contacteer:

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door SunTronics » 23 jul 2013, 04:46

ja dat mag in werking en als je systeem koud is !

Gebruikersavatar
sunnybeam
Senior lid
Berichten: 125
Lid geworden op: 17 mei 2013, 22:01
Installatie Land: Maak keuze

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door sunnybeam » 23 jul 2013, 07:50

En moet ik deze volledig los draaien?
Deze morgen nog wat open gedraaid er is ongeveer 20 cl glycol uit gelopen maar nog steeds niet opgelost.

Christophe
De opbrengst van mijn zonnepanelen live volgen :
Afbeelding

Gebruikersavatar
SunTronics
Senior lid
Berichten: 111
Lid geworden op: 20 dec 2012, 20:26
Installatie Land: België
Locatie: West-Vlaanderen
Contacteer:

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door SunTronics » 23 jul 2013, 07:50

sunnybeam schreef:En moet ik deze volledig los draaien?
Deze morgen nog wat open gedraaid er is ongeveer 20 cl glycol uit gelopen maar nog steeds niet opgelost.

Christophe
nee gewoon opendraaien tot er geen lucht meer uit komt maar glycol druppelt.

er moet geen 20cl uitlopen alvast anders mag je strax de boel weer hervullen !

Gebruikersavatar
sunnybeam
Senior lid
Berichten: 125
Lid geworden op: 17 mei 2013, 22:01
Installatie Land: Maak keuze

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door sunnybeam » 23 jul 2013, 07:50

SunTronics schreef:
sunnybeam schreef:En moet ik deze volledig los draaien?
Deze morgen nog wat open gedraaid er is ongeveer 20 cl glycol uit gelopen maar nog steeds niet opgelost.

Christophe
nee gewoon opendraaien tot er geen lucht meer uit komt maar glycol druppelt.

er moet geen 20cl uitlopen alvast anders mag je strax de boel weer hervullen !
Ik wil er maar mee zeggen dat ik wel al voldoende ontlucht heb zeker en de pomp blijft lawaai maken. Vrees dat het iets anders zal zijn.
Wachten tot na het verlof en de installateur terug contacteren zal de enige optie zijn vrees ik.

Christophe
De opbrengst van mijn zonnepanelen live volgen :
Afbeelding

Gebruikersavatar
sunnybeam
Senior lid
Berichten: 125
Lid geworden op: 17 mei 2013, 22:01
Installatie Land: Maak keuze

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door sunnybeam » 23 jul 2013, 20:56

Helaas werkt mijn zonneboiler niet meer sinds 12 u heeft de pomp blijkbaar niet meer gewerkt:

Afbeelding
Afbeelding

Er zit nog voldoende vloeistof in de leidingen en ik heb bijna 3 bar druk.
Stekker uitgetrokken en wachten op de installateur.

Christophe
De opbrengst van mijn zonnepanelen live volgen :
Afbeelding

Gebruikersavatar
tcbelgium1
Senior lid
Berichten: 229
Lid geworden op: 16 mei 2013, 22:18
Installatie Land: Maak keuze

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door tcbelgium1 » 23 jul 2013, 23:20

'ontluchten' doe je niet door het vijzeke van de pomp los te draaien :roll:
10785wp, 2 zonneboiler 60 heatpipes,500L backup warmtepomp + 25 heatpipes,200 liter, verwarming 17kw lucht/water en 6kw lucht/water met ventilo
warmtepompen & zonneboilers, interesse? >PB

Gebruikersavatar
SunTronics
Senior lid
Berichten: 111
Lid geworden op: 20 dec 2012, 20:26
Installatie Land: België
Locatie: West-Vlaanderen
Contacteer:

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door SunTronics » 23 jul 2013, 23:20

tcbelgium1 schreef:'ontluchten' doe je niet door het vijzeke van de pomp los te draaien :roll:
het pomphuis ontluchten wel.

3bar is veel teveel !

Gebruikersavatar
sunnybeam
Senior lid
Berichten: 125
Lid geworden op: 17 mei 2013, 22:01
Installatie Land: Maak keuze

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door sunnybeam » 23 jul 2013, 23:20

SunTronics schreef:
tcbelgium1 schreef:'ontluchten' doe je niet door het vijzeke van de pomp los te draaien :roll:
tcbelgium1 goed lezen voor je met je ogen gaat draaien ;) het gaat hier over het ontluchten van het pomphuis. En dat was volgens steven het probleem, en gaf me de
raad om te ontluchten door die grote schroef een beetje los te draaien.

Steven vermoed dat ik met een lek zit op het glycol circuit maar dan zou ik toch ergens een plas moeten vinden en dat is niet het geval. En indien ik met een lek zit zou mijn drukmeter dan op 3 bar blijven staan ?

Christophe
De opbrengst van mijn zonnepanelen live volgen :
Afbeelding

Gebruikersavatar
marc_geistingen
lid
Berichten: 48
Lid geworden op: 17 mei 2013, 12:45
Installatie Land: Maak keuze

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door marc_geistingen » 23 jul 2013, 23:20

.... En indien ik met een lek zit zou mijn drukmeter dan op 3 bar blijven staan ?
Hoe kan dit? Is de drukmeter ook defect?
Veel succes en een snelle herstelling toegewenst.

Gebruikersavatar
tcbelgium1
Senior lid
Berichten: 229
Lid geworden op: 16 mei 2013, 22:18
Installatie Land: Maak keuze

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door tcbelgium1 » 24 jul 2013, 08:49

Vandaar dat je het systeem niet dient te ontluchten via de pomp. Ik denk Suntronics dat ge het mij eens bent dat als de pomp lawaai en er is geen flow DAN is het de bedoeling om de lucht uit de circulatiepomp te halen maar als ze lawaai maakt terwijl er flow is dan zit er wellicht gewoon lucht in het systeem en dat krijg je er niet uit door enkel de pomp te ontluchten want het is niet zo dat al die lucht even halt houd aan de pomp tot dat gij aan de vijs draait.
3 bar vind ik niet overdreven maar hoger zou ik ze nu ook niet zetten
10785wp, 2 zonneboiler 60 heatpipes,500L backup warmtepomp + 25 heatpipes,200 liter, verwarming 17kw lucht/water en 6kw lucht/water met ventilo
warmtepompen & zonneboilers, interesse? >PB

Gebruikersavatar
sunnybeam
Senior lid
Berichten: 125
Lid geworden op: 17 mei 2013, 22:01
Installatie Land: Maak keuze

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door sunnybeam » 24 jul 2013, 09:24

Zou het niet kunnen dat door de hitte van de voorbije dagen er wat glycol verdampt is en er dus een luchtbel in het systeem zit? Plaatsen we dan niet beter een automatische ontluchter op het hoogste punt (hier is dat de pomp) om dat in de toekomst te vermijden?

Christophe
De opbrengst van mijn zonnepanelen live volgen :
Afbeelding

Gebruikersavatar
fotograaf
junior lid
Berichten: 9
Lid geworden op: 19 mei 2013, 22:13
Installatie Land: Maak keuze
Locatie: houthalen-Helchteren

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door fotograaf » 24 jul 2013, 09:24

sunnybeam schreef:Zou het niet kunnen dat door de hitte van de voorbije dagen er wat glycol verdampt is en er dus een luchtbel in het systeem zit? Plaatsen we dan niet beter een automatische ontluchter op het hoogste punt (hier is dat de pomp) om dat in de toekomst te vermijden?

Christophe
Een ontluchter op het glycolgedeelte dient altijd met een kraantje afgesloten te worden. Doe je dit niet dan heb je binnen de kortste tijd een systeem met veel te weinig glycol en geen druk meer.
Groetjes
Jo

Gebruikersavatar
jeroen beeckx
Master lid
Berichten: 810
Lid geworden op: 19 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door jeroen beeckx » 24 jul 2013, 12:05

Christophe,

Zit er geen microbellen ontluchter tussen pompgroep en boiler? (op warme leiding)

Jeroen
Jeroen Beeckx
ZonLicht Bvba - Energie uit de Zon
SMA Advance Installer
SolarEdge Certified Installer
2520 Emblem
http://www.zonlicht.net

Gebruikersavatar
sunnybeam
Senior lid
Berichten: 125
Lid geworden op: 17 mei 2013, 22:01
Installatie Land: Maak keuze

Re: circulatiepomp ontluchten zonneboiler

Bericht door sunnybeam » 24 jul 2013, 12:05

jeroen beeckx schreef:Christophe,

Zit er geen microbellen ontluchter tussen pompgroep en boiler? (op warme leiding)

Jeroen
Oei dat ken ik niet hoe ziet zo iets er uit ?

Christophe