Bericht door japio » 22 aug 2017, 07:45

Eenheid van vermogen is kW, 30% van het voorgestelde vermogen = 1kW thermisch.
Dat is genoeg voor een kleine badkamer...
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: Daikin HT omzetten naar Hybride

Bericht door alfa » 22 aug 2017, 08:08

Warmtevraag is +-15000kwh 30% via wp en 70%via cv gas
Dit laten samen werken geeft 25 a30% uitsparing primaire energie.
Bij was dat 3jaar achter elkaar +-40%
Cv aardgas en WP L/L

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2439
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Daikin HT omzetten naar Hybride

Bericht door bruma » 22 aug 2017, 08:28

ik begrijp het nog niet helemaal correct:
Je WP verbruikt 6000kWh/j
Je hebt in het totaal 3000kWh/j te kort aan stroom welke je moet inkopen
Je wil geen stroom inkopen maar hiervoor minder je WP laten draaien en (terug) op gas gaan stoken wanneer het rendement van uw WP wat minder is?

Dus zal je WP 3000kWh minder draaien en die heeft een verhouding van +/- 2 (of zelf nog iets hoger) bij lage buitentemperatuur.

Dus zal je op zijn minst 6000kWh aan gasenergie moeten voorzien.
Ik ga het niet opzoeken maar weet niet meteen of een gascondensatie op propaan het rendement zoveel doet verhogen.
Neem even aan dat die prpaangasketel aan een rendement zou kunnen draaien van 80% (incl leidingverliezen en pomp) dan heb je 7500kWh nodig.
7500kWh gerekend met een verhouding van 2 bij je WP, indien deze hoger is gaat het gasverbruik evenredig nog de hoogte in. Enkel bij heel strenge winters doe je meer profijt met je gas.
Vanaf 2019 capaciteitstarief waarbij de kWh (werkelijke verbruik & werkelijke kosten voor gebruik van het net) prijs lager zal zijn dan wat die nu is.
Lijkt het nog altijd nuttig om een bijkomende installatie te voorzien en die financieel af te schrijven?

Indien gasverwarming al nodig was/is had je dan niet beter minder panelen gelegd en geen WP en meteen een gasverwarming?
Is even een zin om over na te denken of je nu wel echt een bijkomende gasverwarming nodig hebt.
Wat als straks het gas zo duur wordt nog een nieuw systeem erbij, immers sinds kort werd de max prijs van prop- & butaangas afgeschaft, ze mogen nu vragen wat ze willen.

japio
Master lid
Berichten: 2037
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: Daikin HT omzetten naar Hybride

Bericht door japio » 22 aug 2017, 08:36

[mention]alfa[/mention] Wordt jouw besparing door de techniek alleen bewerkstelligd of is het een gevolg van bewustwording waarbij je zelf door permanent aan de knoppen te draaien minder verspilt?
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: Daikin HT omzetten naar Hybride

Bericht door alfa » 22 aug 2017, 15:57

japio schreef:
22 aug 2017, 08:36
@alfa Wordt jouw besparing door de techniek alleen bewerkstelligd of is het een gevolg van bewustwording waarbij je zelf door permanent aan de knoppen te draaien minder verspilt?
Daar kan ik een boekje over schrijven , maar zal het simpel houden.
Besparing zit voor een deel in geen stroom aankoop omdat gas nu goedkoper is, en voor de rest is het natuurkunde.
En dat onderdeel snappen niet veel mensen.
Heeft met trillende moleculen te maken en op de juiste frequentie houden (water op T behouden door zo weinig mogelijk primaire energie )
Hoe lager de trillende moleculen (in retourwater )hoe meer primaire energie om de moleculen terug op juiste frequentie te houden.(koud retourwater terug naar ingestelde ketel T brengen)
De WP L/W zal retourwater een beetje opwarmen op 2/3 vermogen in deellast(behoud hiermee een beter COP bij lagere BT)
CV gas kan hierdoor ook met minder energie het ketelwater op T houden.(= hybride systeem)
Werkt zuiniger omdat ik dat al 3 jaar heb uitgewerkt met CV aardgas en WP L/L.(*)
Duizende mensen doen die al jaren (pelletkachel/houtkachel en CV aardgas) enkel doen ze dit verkeerd door hun secundaire verwarming(kachels) in vermogen te groot te nemen waardoor primaire verwarming (CV aardgas) uitvalt.
* CV gas op lager stooklijn (vb, bij BT 0° aquastaat instellen dat het maar 16° word in woning)
Zet huis thermostaat op 25° zodat die niet word beïnvloed van andere warmte bron.
Kring van badkamer meer debiet geven zodat daar 23 ° word.
WP L/L verwarmd de leefruimte tot 21 ° op stille modus of stand 1, hierdoor werkt WP op 1/3 tot 1/2 van zijn vermogen .
WP L/L moet enkel maar energie voor 5° bijsteken in leefruimte.Om 22:00 uur WP af en s'morgens 6:30 uur terug op
CV gas blijft 24 op 24 uur op zelfde ingestelde stooklijn werken .(16°of continu nachtverlaging )
S'nachts is die nog nooit opgesprongen .
Word het buiten iets warmer of kouder stuurt WP L/L in dag dat automatisch bij om leefruimte op 21° te houden.