Werking WP met buffervat

Bericht door Nokia » 20 nov 2016, 23:08

Ik heb een 12 KW L/W warmptepomp laten plaatsen (voor VV en SWW)
Er is een buffervat geplaatst van 400L.
De WP maakt water van 55° voor het (bovenste deel van) buffervat voor SWW met doorstromer.
VV neemt in het midden water van 30-35 graden.

Is dat (econmisch gezien) ok?
Ik laat me nu vertellen dat de WP beter rechtstreeks op VV zou staan.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10114
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door janus » 20 nov 2016, 23:27

Het hangt af van het type wp (inverter of aan/uit) en de buffer van je vvw (hoeveelheid water en dikte van de chape.)
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
Nokia
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 20 nov 2016, 22:54
Installatie Land: België

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door Nokia » 20 nov 2016, 23:32

WP = LG Therma V

Chappe is 1Ocm

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10114
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door janus » 20 nov 2016, 23:47

En hoeveel meter vvw heb je ongeveer?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
Nokia
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 20 nov 2016, 22:54
Installatie Land: België

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door Nokia » 20 nov 2016, 23:51

200m²

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10114
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door janus » 20 nov 2016, 23:58

Ik ben geen specialist maar heb dan toch ook wel wat vraagtekens bij dat grootte buffervat.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 3203
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: België
Locatie: Tussen Mechelen en Montpellier.

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door ivob » 21 nov 2016, 09:55

Water van 55°C via WP?
55°C is het maximum dat een WP aankan, dus hij werkt altijd op maximaal vermogen.
In de winter zeker niet economisch en denk dat hij dan veel met de rechtstreekse weerstand gaat werken.
En waarom een buffervat en niet rechtstreeks? Zo heb je toch stilstandsverliezen (dikte isolatie buffervat)?

Gebruikersavatar
bartgo
Senior lid
Berichten: 312
Lid geworden op: 28 dec 2013, 12:00
Installatie Land: België

Werking WP met buffervat

Bericht door bartgo » 21 nov 2016, 10:09

Bij ons is het ook zo maar er zit nog een extra buffervat zonneboiler tussen dat voorverwarmt. Wij verwarmen het sww tot 46 graden.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2192
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door DaRkMaN_FX » 21 nov 2016, 10:22

Mijn WP staat rechstreeks in verbinding met de vloerverwarming.
De andere klep staat op de middenspiraal van mijn buffervat, onderste spiraal staat op de zonneboiler.

Dus ik verwarm mijn SWW enkel bij door de hand van tijden (programmering)

Hoe regel je dan uw VWW, een extra sturing klep die gedeelte of volledig opengaat ?
Anders krijg je toch meer dan 35 graden door uw vloer ?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
bartgo
Senior lid
Berichten: 312
Lid geworden op: 28 dec 2013, 12:00
Installatie Land: België

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door bartgo » 21 nov 2016, 10:48

Inderdaad. Voor de vvw zitten er nog extra relais en kleppen. Ik stuur 27 graden door de vloer op gezette tijden en met een zeer lage stookcurve (0.2 bij Daikin, standaard 0,5) (lage energie woning)

Gebruikersavatar
Nokia
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 20 nov 2016, 22:54
Installatie Land: België

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door Nokia » 21 nov 2016, 11:17

Ik heb met deze setup zonder veel thuis te zijn 3000 kwh verbruikt op 2 maanden (nieuwbouw, LEW) en ergens gaat het dus serieus mis.

Moet de VV rechtstreeks op de WP of niet?

Moet de WP ingesteld worden op water van 35° ipv 55° en dan het buffervat bijverwarmen (elektrisch of met een zonneboiler)?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10114
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door janus » 21 nov 2016, 11:45

"Moeten" is een groot wordt maar het is zeer aannemelijk dat het beter kan.

Nog een extra zonneboiler zou ik niet an beginnen, dan wordt je terugverdientijd wel heel erg lang.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
bartgo
Senior lid
Berichten: 312
Lid geworden op: 28 dec 2013, 12:00
Installatie Land: België

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door bartgo » 21 nov 2016, 11:58

Op vraag van Nokia ook even mijn setup posten. Ik heb echter nog geen idee van mijn verbruik. Wel weet ik dat tot eind oktober de zonneboiler het water tot 40 graden voorverwarmt. Daarna evt bijverwarmen met de warmtepomp (Daikin Altherna 8kw)
Screen Shot 2016-11-21 at 11.52.06.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2192
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door DaRkMaN_FX » 21 nov 2016, 12:15

Zoveel vraag naar SWW dat je 1000 liter vat moet hebben?
Ik zou al schrik krijgen voor salmonella met zo'n grote hoeveelheid "stilstaand" water.

Of is het 500 liter vat met WP enkel als ondersteuning voor de VVW ?
Nokia schreef:Ik heb met deze setup zonder veel thuis te zijn 3000 kwh verbruikt op 2 maanden (nieuwbouw, LEW) en ergens gaat het dus serieus mis.

Moet de VV rechtstreeks op de WP of niet?

Moet de WP ingesteld worden op water van 35° ipv 55° en dan het buffervat bijverwarmen (elektrisch of met een zonneboiler)?
@Nokia
Ik kom voor mijn VVW + SWW toe met 4500 - 5000 kWh toe voor een gans jaar. Wel ondersteuning van een zonneboiler (dus vanaf midden maart tot midden oktober draait mijn WP niet voor SWW). En dit met +- 380 m² vloerverwarming.
Dus ik denk dat er wel iets fout is ingesteld of hangt uw VVW ook op een buffervat ?
Ik spreek in mijn geval wel over een GEO WP, geen lucht/water systeem.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Nokia
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 20 nov 2016, 22:54
Installatie Land: België

Re: Werking WP met buffervat

Bericht door Nokia » 21 nov 2016, 14:10

Mijn WP voedt een buffervat met water van 55°.
Mijn VV neemt water uit het buffervat (in het midden).

Ik denk dat het daar ergens mis gaat?

Mijn WP zou de VV moeten voeden met water van 35° en voor SWW apart elektisch bijverwarmen?