koelmiddel R32

Allerlei warmtepompen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
ericksenior
Senior lid
Berichten: 175
Lid geworden op: 19 nov 2013, 19:24
Installatie Land: België
Locatie: nazareth
Contacteer:

koelmiddel R32

Bericht door ericksenior » 22 okt 2016, 11:03

Ik lees in de krant van vandaag " nieuw koelmiddel R32" die comfort en rendement zou verhogen.
In mijn Daikin HT zit nu R410A , zou dit betekenen dat indien ik dit zou vervangen door R32 de COP zou verhogen?
:-)

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: koelmiddel R32

Bericht door alfa » 22 okt 2016, 12:06

R32 is geen nieuw koelmiddel.
R32 is het belangrijkste mengsel van R410A
één van de mengsels in R410A is R125 dat dient om ontvlambaarheid te drukken .
Maar R125 drukt ook het rendement.

Gebruikersavatar
ericksenior
Senior lid
Berichten: 175
Lid geworden op: 19 nov 2013, 19:24
Installatie Land: België
Locatie: nazareth
Contacteer:

Re: koelmiddel R32

Bericht door ericksenior » 22 okt 2016, 12:22

alfa schreef:R32 is geen nieuw koelmiddel.
R32 is het belangrijkste mengsel van R410A
één van de mengsels in R410A is R125 dat dient om ontvlambaarheid te drukken .
Maar R125 drukt ook het rendement.

Fijn, bedankt

Gebruikersavatar
bartd
lid
Berichten: 98
Lid geworden op: 17 mei 2013, 12:46
Installatie Land: Maak keuze

Re: koelmiddel R32

Bericht door bartd » 23 okt 2016, 10:20

Het is nieuw in de zin dat ze het nu pas beginnen te gebruiken in warmtepompen.
Het zou minder schadelijk zijn voor de opwarming van de aarde dan R410a.

Ik vraag me wel af waarom ze dat nu pas beginnen te gebruiken. Waarom eerst een mengeling maken van R32 en R125 = (R410A) wat het rendement drukt.
En nu gebruiken ze zuiver R32 ongemengd ?!
Als het dan toch beter was voor het rendement en het klimaat, waarom hebben ze het dan ooit gemengd met een ander koelmiddel ?
Als het was om de ontvlambaarheid te onderdrukken dan begrijp ik niet waarom ze het nu plots wel ongemengd gebruiken.

In onderstaande link een document van Daikin met wat informatie over dit "nieuwe" koelmiddel.
http://www.daikin.be/nl/binaries/ECPNL- ... 421193.pdf

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: koelmiddel R32

Bericht door alfa » 23 okt 2016, 11:00

R-410A blijft beschikbaar voor het onderhouden
van apparaten die reeds geïnstalleerd zijn.
Voor nieuwe apparaten zal in Europa vanaf 2025 het
gebruik van R-410A in split-airconditioners met een
koelmiddelvolume
van minder dan 3 kg verboden zijn,

Zou denken dat R32 in deze opstelling gevaarlijk zou zijn!! (lekken/brandveiligheid)

Lobbywerk uit die sector heeft weer zijn werk gedaan om tegen 2025 bestaande toestellen weg te werken.
Europa kan de boot in bij mij!!

Gebruikersavatar
stinovitch
lid
Berichten: 58
Lid geworden op: 19 mei 2013, 16:43
Installatie Land: Maak keuze

Re: koelmiddel R32

Bericht door stinovitch » 31 jan 2017, 17:46

bartd schreef:
23 okt 2016, 10:20
Het is nieuw in de zin dat ze het nu pas beginnen te gebruiken in warmtepompen.
Het zou minder schadelijk zijn voor de opwarming van de aarde dan R410a.

Ik vraag me wel af waarom ze dat nu pas beginnen te gebruiken. Waarom eerst een mengeling maken van R32 en R125 = (R410A) wat het rendement drukt.
En nu gebruiken ze zuiver R32 ongemengd ?!
Als het dan toch beter was voor het rendement en het klimaat, waarom hebben ze het dan ooit gemengd met een ander koelmiddel ?
Als het was om de ontvlambaarheid te onderdrukken dan begrijp ik niet waarom ze het nu plots wel ongemengd gebruiken.

In onderstaande link een document van Daikin met wat informatie over dit "nieuwe" koelmiddel.
http://www.daikin.be/nl/binaries/ECPNL- ... 421193.pdf
R32 zal gebruikt worden in kleine toepassing van wegen de brandbaarheid en explosiegrens zal het niet toegestaan worden in grote systemen vrf enz

japio
Master lid
Berichten: 2273
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: koelmiddel R32

Bericht door japio » 05 feb 2017, 22:37

Ik heb mijn eerste R32 systeem al 3 jaar geleden geplaatst en in 2016 heb ik zelfs helemaal geen R410 installaties meer geleverd.
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: koelmiddel R32

Bericht door alfa » 05 feb 2017, 22:59

japio schreef:
05 feb 2017, 22:37
Ik heb mijn eerste R32 systeem al 3 jaar geleden geplaatst en in 2016 heb ik zelfs helemaal geen R410 installaties meer geleverd.
Bij R410 zit hoofdzakelijk R32 samen met een gas dat brandbaarheid tegen gaat.
R32 heeft een beter rendement om te koelen niet om te verwarmen, omdat de T° in verdamper te hard zakt na smoorventiel.

japio
Master lid
Berichten: 2273
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: koelmiddel R32

Bericht door japio » 06 feb 2017, 09:05

alfa schreef:
05 feb 2017, 22:59
omdat de T° in verdamper te hard zakt na smoorventiel.
Kwestie van het smoorventiel verplaatsen :idea: Dat geeft alleen binnen weer geluidsoverlast :lol:
SolarEdge gecertificeerd dealer

Plaats reactie