Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Allerlei warmtepompen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Bollocks
VZW erelid
VZW erelid
Berichten: 494
Lid geworden op: 17 mei 2013, 15:07
Installatie Land: België
Locatie: Merchtem

Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door Bollocks » 19 mei 2013, 20:33

bericht van FAZER:(http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.p ... e8bee83802)
Heren ,

Ik heb vorige week een warmtepompboiler Ariston 200 EXT geplaatst. Staat in de kelder , en zuigt buitenlucht aan , en blaast zijn "koude" lucht ook weer naar buiten.

Met de huidige temperaturen , zie ik niet veel verschil in verbruik met mijn vorige boiler !

Momenteel krijgt de boiler 24 op 24 spanning. Echter , is het niet beter om deze enkel door de dag te laten werken , vermits dan de temperatuur (meestal) hoger is als s'nachts ? Vermits hier het meeste warme water s'avonds verbruikt word , is die ook meestal s'avonds aan het draaien. Echter , als ik zijn draaiuren beperk tot een 10-tal per 24u , gaat dan de weerstand niet nodeloos meewerken, om toch maar zijn temp te halen ?
Zal ik waarschijnlijk moeten uit testen ,niet ?
Laatst gewijzigd door Bollocks op 25 mei 2013, 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
32 x Atersa 230W, helling 40°, 160°, 2 x SMA 3300TLHC, plaatsing 12 mei 2009 - Merchtem

VZW Zonstraal; lid 33

Gebruikersavatar
Bollocks
VZW erelid
VZW erelid
Berichten: 494
Lid geworden op: 17 mei 2013, 15:07
Installatie Land: België
Locatie: Merchtem

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door Bollocks » 19 mei 2013, 20:36

en zijn laatste bericht om de stand van zaken verder op te volgen:
Geplaatst: Zo 19 Mei 2013, 15:26 pm Onderwerp:
Week 1: 30 KWh verbruikt ( 22u met pomp gewerkt & 10 u met weerstand )
Week 2: 27,5 KWh verbruikt (24 u met pomp gewerkt & 4 u met weerstand )

* boiler krijgt vanaf nu enkel voedingspanning tss 11u en 19u *

Week 3: 20,5 KWh verbruikt (16u WP & 5u weerstand)

* GREEN modus geactiveerd , zodat boiler uitsluitend de WP gebruikt. ( vorige stand was Auto ) *

Week 4 : 13,9KWh verbruikt. ( 16u WP & 0u weerstand)
Week 5 :17,7KWh verbruikt. (18u WP) (boiler is 1 maal automatisch opgewarmd tot 65°C : anti legionella functie= 1 x per maand opwarmen tot 65°C )
week 6 : 13,6KWh verbruikt. (18u WP)
week 7 : 14,5KWh verbruikt (17u WP )
week 8 : 11,3KWh verbtuikt (13uWP) (2 personen minder deze week )
32 x Atersa 230W, helling 40°, 160°, 2 x SMA 3300TLHC, plaatsing 12 mei 2009 - Merchtem

VZW Zonstraal; lid 33

Gebruikersavatar
stef69
Senior lid
Berichten: 317
Lid geworden op: 17 mei 2013, 20:12
Installatie Land: Maak keuze
Locatie: regio Gent (B)

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door stef69 » 20 mei 2013, 12:56

Bollocks schreef:bericht van FAZER:(http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.p ... e8bee83802)

Heren ,

Ik heb vorige week een warmtepompboiler Ariston 200 EXT geplaatst. Staat in de kelder , en zuigt buitenlucht aan , en blaast zijn "koude" lucht ook weer naar buiten.

Met de huidige temperaturen , zie ik niet veel verschil in verbruik met mijn vorige boiler !

Momenteel krijgt de boiler 24 op 24 spanning. Echter , is het niet beter om deze enkel door de dag te laten werken , vermits dan de temperatuur (meestal) hoger is als s'nachts ? Vermits hier het meeste warme water s'avonds verbruikt word , is die ook meestal s'avonds aan het draaien. Echter , als ik zijn draaiuren beperk tot een 10-tal per 24u , gaat dan de weerstand niet nodeloos meewerken, om toch maar zijn temp te halen ?
Zal ik waarschijnlijk moeten uit testen ,niet ?
als hij 10 uur draait op WP en temp is niet gehaald, dan ga jij met koud water douchen?

Gebruikersavatar
fazer
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 mei 2013, 09:46
Installatie Land: Maak keuze

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door fazer » 20 mei 2013, 13:15

als hij 10 uur draait op WP en temp is niet gehaald, dan ga jij met koud water douchen?
Nope , dan douche ik niet !!! :lol: :lol:

Nee , serieus , in hartje winter zal ik die wel terug in stand automatisch moeten zetten. Maar nu haalt die zonder problemen zijn temperatuur , en dit enkel met de WP en met 10u per dag vrijgave.
4600Watt zonnepanelen / 200 liter wp boiler.

Gebruikersavatar
tcbelgium1
Senior lid
Berichten: 225
Lid geworden op: 16 mei 2013, 22:18
Installatie Land: Maak keuze

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door tcbelgium1 » 20 mei 2013, 17:56

Bollocks schreef:bericht van FAZER:(http://zonstraal.forumup.be/viewtopic.p ... e8bee83802)

Heren ,

Ik heb vorige week een warmtepompboiler Ariston 200 EXT geplaatst. Staat in de kelder , en zuigt buitenlucht aan , en blaast zijn "koude" lucht ook weer naar buiten.

Met de huidige temperaturen , zie ik niet veel verschil in verbruik met mijn vorige boiler !

Momenteel krijgt de boiler 24 op 24 spanning. Echter , is het niet beter om deze enkel door de dag te laten werken , vermits dan de temperatuur (meestal) hoger is als s'nachts ? Vermits hier het meeste warme water s'avonds verbruikt word , is die ook meestal s'avonds aan het draaien. Echter , als ik zijn draaiuren beperk tot een 10-tal per 24u , gaat dan de weerstand niet nodeloos meewerken, om toch maar zijn temp te halen ?
Zal ik waarschijnlijk moeten uit testen ,niet ?
Je hebt toch nergens een weerstand voor nodig? Afkoppelen die handel of instellen dat hij enkel actief mag zijn voor het legionella programma.
10785wp, 2 zonneboiler 60 heatpipes,500L backup warmtepomp + 25 heatpipes,200 liter, verwarming 17kw lucht/water en 6kw lucht/water met ventilo
warmtepompen & zonneboilers, interesse? >PB

Gebruikersavatar
fazer
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 mei 2013, 09:46
Installatie Land: Maak keuze

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door fazer » 25 mei 2013, 10:40

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens
Laatst gewijzigd door fazer op 03 jun 2013, 09:33, 1 keer totaal gewijzigd.
4600Watt zonnepanelen / 200 liter wp boiler.

Gebruikersavatar
fazer
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 mei 2013, 09:46
Installatie Land: Maak keuze

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door fazer » 02 jun 2013, 10:49

KW 13: 30 KWh verbruikt ( 22u met pomp gewerkt & 10 u met weerstand )
KW 14: 27,5 KWh verbruikt (24 u met pomp gewerkt & 4 u met weerstand )

* boiler krijgt vanaf nu enkel voedingspanning tss 11u en 19u *

KW 15: 20,5 KWh verbruikt (16u WP & 5u weerstand)

* GREEN modus geactiveerd , zodat boiler uitsluitend de WP gebruikt. ( vorige stand was Auto ) *

KW 16 : 13,9KWh verbruikt. ( 16u WP & 0u weerstand)
KW 17 :17,7KWh verbruikt. (18u WP) (boiler is 1 maal automatisch opgewarmd tot 65°C : anti legionella functie= 1 x per maand opwarmen tot 65°C )
KW 18 : 13,6KWh verbruikt. (18u WP)
KW 19 : 14,5KWh verbruikt (17u WP )
KW 20 : 11,3KWh verbruikt (13uWP) (2 personen minder deze week )
KW 21 : 14.3Kwh verbruikt (15u WP)
KW 22 : 14,5Kwh verbruikt (14u wp)
KW 23 : 12,8KWh verbruikt ( 15u wp )
4600Watt zonnepanelen / 200 liter wp boiler.

Gebruikersavatar
fazer
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 mei 2013, 09:46
Installatie Land: Maak keuze

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door fazer » 15 jun 2013, 11:09

KW 13: 30 KWh verbruikt ( 22u met pomp gewerkt & 10 u met weerstand )
KW 14: 27,5 KWh verbruikt (24 u met pomp gewerkt & 4 u met weerstand )

* boiler krijgt vanaf nu enkel voedingspanning tss 11u en 19u *

KW 15: 20,5 KWh verbruikt (16u WP & 5u weerstand)

* GREEN modus geactiveerd , zodat boiler uitsluitend de WP gebruikt. ( vorige stand was Auto ) *

KW 16 : 13,9KWh verbruikt. ( 16u WP & 0u weerstand)
KW 17 :17,7KWh verbruikt. (18u WP) (boiler is 1 x opgewarmd tot 65°C : anti legionella functie= 1x per maand opwarmen tot 65°C )
KW 18 : 13,6KWh verbruikt. (18u WP)
KW 19 : 14,5KWh verbruikt (17u WP )
KW 20 : 11,3KWh verbruikt (13uWP) (2 personen minder deze week )
KW 21 : 14.3Kwh verbruikt (15u WP)
KW 22 : 14,5Kwh verbruikt (14u wp)
KW 23 : 12,8KWh verbruikt ( 15u wp )
KW 24 : 12.9KWh verbruikt (14u wp)
4600Watt zonnepanelen / 200 liter wp boiler.

Gebruikersavatar
Bollocks
VZW erelid
VZW erelid
Berichten: 494
Lid geworden op: 17 mei 2013, 15:07
Installatie Land: België
Locatie: Merchtem

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door Bollocks » 18 jun 2013, 19:37

nog steeds in dalende lijn, naarmate de temperaturen stijgen....
Ben benieuwd naar de resultaten voor koudere periodes en de komende winter (al mag die nog heel lang weg blijven voor mijn part.... ;) )

Bedankt om verder te blijven posten, ik volg het met veel interesse....
32 x Atersa 230W, helling 40°, 160°, 2 x SMA 3300TLHC, plaatsing 12 mei 2009 - Merchtem

VZW Zonstraal; lid 33

Gebruikersavatar
fazer
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 mei 2013, 09:46
Installatie Land: Maak keuze

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door fazer » 22 jun 2013, 09:30

KW 13: 30 KWh verbruikt ( 22u met pomp gewerkt & 10 u met weerstand )
KW 14: 27,5 KWh verbruikt (24 u met pomp gewerkt & 4 u met weerstand )

* boiler krijgt vanaf nu enkel voedingspanning tss 11u en 19u *

KW 15: 20,5 KWh verbruikt (16u WP & 5u weerstand)

* GREEN modus geactiveerd , zodat boiler uitsluitend de WP gebruikt. ( vorige stand was Auto ) *

KW 16 : 13,9KWh verbruikt. ( 16u WP & 0u weerstand)
KW 17 :17,7KWh verbruikt. (18u WP) (boiler is 1 x opgewarmd tot 65°C : anti legionella functie= 1x per maand opwarmen tot 65°C )
KW 18 : 13,6KWh verbruikt. (18u WP)
KW 19 : 14,5KWh verbruikt (17u WP )
KW 20 : 11,3KWh verbruikt (13uWP) (2 personen minder deze week )
KW 21 : 14.3Kwh verbruikt (15u WP)
KW 22 : 14,5Kwh verbruikt (14u wp)
KW 23 : 12,8KWh verbruikt ( 15u wp )
KW 24 : 12.9KWh verbruikt (14u wp)
KW 25 : 11,8KWh verbruikt (14u wp)
4600Watt zonnepanelen / 200 liter wp boiler.

Gebruikersavatar
Yes
Master lid
Berichten: 711
Lid geworden op: 18 mei 2013, 11:43
Installatie Land: België

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door Yes » 22 jun 2013, 10:09

Misschien een Warme Lucht Collector ineen flanzen en uw aanvoerlucht daar door trekken.
Bij een beetje zon heb je warme lucht van 60° , zelfs al is de buitentemp. slechts 10-20°
--> Beter rendement --> minder electriciteitsverbruik. --> minder uren dat hij moet draaien op een dag.
En de uren dat hij moet draaien kun je concentreren tussen bvb. 10u. en 18u.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10106
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door janus » 22 jun 2013, 11:05

Iemand een idee hoeveel lucht de WP gebruikt per min?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
fazer
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 mei 2013, 09:46
Installatie Land: Maak keuze

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door fazer » 22 jun 2013, 11:26

volgens de handleiding :

standard air flow rate : 300-500 m³/h.

Ik denk dat dit wat veel is om door een warmelucht collector te trekken. Er staan ook maximum afstanden in de handleiding , als u lucht wil aanzuigen via een leiding. Dus als de ventilator teveel moeite moet doen om de lucht aangezogen te krijgen , of hierdoor te weinig lucht aanzuigt , zal het ook niet goed zijn/komen ! :D
4600Watt zonnepanelen / 200 liter wp boiler.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10106
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door janus » 22 jun 2013, 11:38

8L/min klink wat beter :lol:

Wat testen met een warmeluchtcollector zou wel interessant kunnen zijn :ugeek:
Maar je moet er natuurlijk wel zin in hebben.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
fazer
lid
Berichten: 50
Lid geworden op: 20 mei 2013, 09:46
Installatie Land: Maak keuze

Re: Warmtepomp boiler verbruiksgegevens

Bericht door fazer » 22 jun 2013, 11:56

janus schreef:8L/min klink wat beter :lol:

Wat testen met een warmeluchtcollector zou wel interessant kunnen zijn :ugeek:
Maar je moet er natuurlijk wel zin in hebben.
Liter ? m³ zekers ? niet ? ;)
4600Watt zonnepanelen / 200 liter wp boiler.

Plaats reactie