Welke warmtepomp?

Allerlei warmtepompen.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10833
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door janus » 07 okt 2015, 18:53

Maar is het lucht water of water water?
En 10Kw opgenomen vermogen of afgegeven vermogen?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Kozon
Berichten: 2
Lid geworden op: 06 okt 2015, 16:09
Installatie Land: België

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door Kozon » 22 okt 2015, 16:30

Het is een lucht-water warmtepomp met een verwarmingsvermogen van 10.5kW.

Gebruikersavatar
pacne
lid
Berichten: 22
Lid geworden op: 18 mei 2013, 22:44
Installatie Land: Maak keuze

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door pacne » 01 nov 2015, 12:28

lisad schreef:
lisad schreef:Ondertussen na heel wat mails te versturen, eindelijk drie offertes verzamelt.
En nu moeten we kiezen....

Ondertussen besloten om de woonkamer te verwarmen met twee toestellen, keuken eentje.
En de rest van het huis elektrisch te verwarmen, aangezien de slaapkamers niet zoveel verwarmd worden.

Voorstel 1: firma op zo'n 30km en doet enkel Daikin
Kabels via gevelbekleding buiten, prijs incl btw 5905.50. (30% bij bestelling)


Voorstel 2: heel grote firma, andere regio. FUJITSU

Kabels via kruipruimte, prijs incl bw 5794,94. (heel systeem om te betalen, 20% na bestelling, vordering maandelijks, afrekening laatste 5% na oplevering...)

Voorstel 3: installateur 10km verder, wel al goede dingen van gehoord. FUJITSU

Leiding via kruipruimte, prijs incl btw 6172,38 (betaling 30 dagen na factuur)

Wij geraken er nog niet echt uit.

Als jullie deze offertes zien, welke zouden jullie kiezen?

Groetjes
- Prijsverschil 7% tussen duurste en goedkoopste.
alle vallen ze in zelfde energie en kwaliteits vork en zijn in dit opzicht vergelijkbaar.
de prijs van 2 is het laagst maar gebruikt ook de minst krachtige binnen units
mijn voorkeur naar 3 om volgende reden.

- als firma op 10km gevestigd is zal dit verplaatsings kosten beperken. (jaarlijks ondehoud voor verlengde garantie)
- installatie van vloermodellen en alle leidingen onzichtbaar in de kruipruimte niets op de buitenmuur
- krachtiger units in gekozen 3.5kW tov 2.5 (inst 2)
installatie in kruipruimte en krachtiger binnenunits verantwoorden meerprijs tov installateur 2
- geen complexe betaling

my 2 cents ;-)
21 Schüco 220Wp - Kostal Piko 4.2 +++++ 20 Schüco 255Wp - Kostal Piko 4.2

Opbrengst grafiek
Suntrol-portal-01 +++++ Suntrol-portal-02

Gebruikersavatar
lisad
junior lid
Berichten: 7
Lid geworden op: 29 mar 2015, 16:12
Installatie Land: België

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door lisad » 06 mei 2016, 08:44

We hebben uiteindelijk gekozen voor installateur nummer drie.
En we zijn er heel tevreden van.
Uiteindelijk op het moment zelf nog gevraagd voor een vierde unit. (alles samen was net 7000 euro)
In de woonkamer hebben we twee vloermodellen, keuken een wandmodel (extra) en in de inkom (die verbonden is met de kinderkamers) nog een vloermodel.
In de winter eigenlijk voornamelijk verwarmd op onze warmtepomp.
We hebben wel iets meer verbruikt dan anders, maar vroeger verwarmden we eigenlijk voornamelijk met de houtkachel.
Terwijl er nu het gemak van "timen is".
Tegen volgende winter zorgen we voor een mooie houtvoorraad in combinatie van ons gemak van de warmtepomp, thuis komen of opstaan in een warm huis. :D
En als het weer een zwoele zomer wordt, kijken we uit naar de verkoeling van de airco's. ;-)

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10833
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door janus » 06 mei 2016, 09:56

Ik heb een vreselijke hekel aan airco's en gebruik eigenlijk alleen de verwarmingsfunctie, maar als jij er blij mee bent is het prima :tu:
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2343
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door bruma » 06 mei 2016, 10:47

janus schreef:Ik heb een vreselijke hekel aan airco's en gebruik eigenlijk alleen de verwarmingsfunctie, maar als jij er blij mee bent is het prima :tu:
je hoeft ook niet altijd te 'koelen'
in de meeste gevallen is ontvochten al voldoende
in uitzonderlijke gevallen kan het koelen nodig zijn maar als je dit met mate doet bv 24 of 25° dan voelt het ook koel aan en valt het verbruik enigszins mee

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10833
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door janus » 06 mei 2016, 11:00

Hier staan dag en nacht deuren en ramen open, met de airco aan moet alles dicht. :-(
Ontvochtigen hoeft hier ook niet door de droge lucht, dat is natuurlijk een groot verschil met BE.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door alfa » 10 mei 2016, 08:29

voor premie van DNB als hoofdverwarming aanvinken en ""attest"" van installateur dat koelfunctie uit staat;
Dubbele premie $*

Gebruikersavatar
bartgo
Senior lid
Berichten: 379
Lid geworden op: 28 dec 2013, 12:00
Installatie Land: België

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door bartgo » 12 mei 2016, 08:06

Hoezo dubbel?

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door alfa » 12 mei 2016, 09:55

Premiebedrag voor de plaatsing van een warmtepomp
De premie wordt als volgt berekend:
1° voor wat elektrische warmtepompen betreft, 270 euro x ((0,87 x COP
gemeten volgens de vermelde testcondities vermeld op pag. 3) – 2,5)
x het nominaal totaal elektrisch vermogen bij verwarmen uitgedrukt
in kWatt gemeten volgens dezelfde testcondities vermeld op pag. 3 en
vervolgens beperkt tot 1700 euro per wooneenheid of woning.
2° voor wat de gaswarmtepompen betreft, 270 euro x ((0,87 x COP
gemeten volgens de vermelde testcondities vermeld op pag. 3) – 1) x
het geïnstalleerd gasvermogen uitgedrukt in kWatt gemeten volgens
dezelfde testcondities vermeld op pag. 3 en vervolgens beperkt
tot 1700 euro per wooneenheid of woning.
Zowel de hoogte van de premie als het maximum van de premie
worden verdubbeld als de plaatsing van de warmtepomp het gevolg is
van de volledige vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming
indien het betreffende gebouw voor 1 januari

2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing
van het uitsluitend nachttarief.
Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking
heeft op het REG-luik, inclusief btw

Gewoon aanvinken :idea:

Gebruikersavatar
bartgo
Senior lid
Berichten: 379
Lid geworden op: 28 dec 2013, 12:00
Installatie Land: België

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door bartgo » 12 mei 2016, 10:57

Ah. Maar ik heb een nieuwbouw. Dan zal het niet lukken :)

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door alfa » 12 mei 2016, 15:58

bartgo schreef:Ah. Maar ik heb een nieuwbouw. Dan zal het niet lukken :)
Oke dan geen dubbele premie .

Gebruikersavatar
bartgo
Senior lid
Berichten: 379
Lid geworden op: 28 dec 2013, 12:00
Installatie Land: België

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door bartgo » 12 mei 2016, 23:57

Ik kan het altijd proberen :)

Gebruikersavatar
JS70
lid
Berichten: 48
Lid geworden op: 06 jun 2013, 16:18
Installatie Land: België

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door JS70 » 24 jun 2016, 20:40

Als je onder het net van EANDIS valt moet je niet rekenen op premies
http://www.ubf-aca.be/nl/nieuws/nieuws- ... woning.htm

Een doc. dat je overigens ook op de website van de fabrikanten zelf ook kan terug vinden
bv:
http://www.mitsubishi-electric.be/nl/ne ... EG-premies
http://www.daikin.be/nl/nieuws/recent/2 ... 16-002.jsp
25*230Wp (5750Wp) / Kostal Piko 5.5
--> O =172°
--> H=30°
Geplaatst 06/05/2010

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: Welke warmtepomp?

Bericht door alfa » 24 jun 2016, 23:47

JS70 schreef:Als je onder het net van EANDIS valt moet je niet rekenen op premies
http://www.ubf-aca.be/nl/nieuws/nieuws- ... woning.htm

Een doc. dat je overigens ook op de website van de fabrikanten zelf ook kan terug vinden
bv:
http://www.mitsubishi-electric.be/nl/ne ... EG-premies
http://www.daikin.be/nl/nieuws/recent/2 ... 16-002.jsp
Ik denk dat het niet wettig is wat Eandis doet, natuurlijk is dit weer kluwen .
Als dit bij wet is goedgekeurd (Vreg) zal Eandis moeten bijdraaien.
Ik heb zelf hemel en aarde moeten bewegen om van Samsung een onafhankelijk attest te verkrijgen, want technische fiche bij toestel was niet geldig, ook de bevestiging van installateur niet.(al in 2011)
Ze nemen de wetteksten letterlijk betreft de testen van COP.
Hier moet je Vreg inschakelen .

Plaats reactie