technische vraag over lucht lucht warmtepompen

Allerlei warmtepompen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 864
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: technische vraag over lucht lucht warmtepompen

Bericht door waldonk » 21 okt 2017, 17:26

Wie weet hoeveel vermogen een Samsung MH060FXEA3B nodig heeft, in verband met de kabeldikte van de voeding.
Ik weet dat hij 5800 Watt kan leveren. Kan die veilig draaien op een zekering van 16A met een kabeldikte van 1,5mm.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
Roeboe
Senior lid
Berichten: 155
Lid geworden op: 28 feb 2017, 22:21
Installatie Land: België

Re: technische vraag over lucht lucht warmtepompen

Bericht door Roeboe » 21 okt 2017, 18:01

Mijn Daikin van 6 kw nam maximaal 16,3A bij de opstart (gebruikt dan de backup). Deze heb ik 3f aangesloten en gezekerd op 3x16A en 4mm²...
Laatst gewijzigd door Roeboe op 21 okt 2017, 18:03, 1 keer totaal gewijzigd.
20x phonosolar 270wp
Solaredge se4k
Lummen, 147° ZO, plat dak 14°.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11396
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: technische vraag over lucht lucht warmtepompen

Bericht door janus » 21 okt 2017, 18:03

Het verbruik is geen 2000W wat wil zeggen dat hij nog geen 9A verbruikt.
De 16A automaat en 1.5mm2 is dus prima als je hem direct aansluit.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 864
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: technische vraag over lucht lucht warmtepompen

Bericht door waldonk » 21 okt 2017, 19:00

OK bedankt.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 4058
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: België
Locatie: Regio Mechelen (B)

Re: technische vraag over lucht lucht warmtepompen

Bericht door ivob » 21 okt 2017, 19:58


Gebruikersavatar
Gert1985
junior lid
Berichten: 10
Lid geworden op: 27 okt 2017, 14:24
Installatie Land: België

Re: technische vraag over lucht lucht warmtepompen

Bericht door Gert1985 » 27 okt 2017, 14:32

Hallo,

ik heb sedert een jaar in mijn living een LLWP van General/Fujitsu.
Heel tevreden van. Het is een van 6,3KW warmen. Dit is voor mijn living van 45m2 meer dan genoeg. Ook de deur naar de keuken staat altijd open waardoor deze lichtjes meewarmt.
Wat ik doen om te warmen is het volgende: ik zet de temperatuur op 30graden, het maximum en warm op HIGH tot het ongeveer 21 graden is. Dan zet ik de FANmodus op silent / Quiet en zo blijft het constant warm. Soms begin ik ook op Quiet mode en laat ik het zo. Hangt van de temperatuur af en mijn gevoel.

Nu vroeg ik mij af of wat ik nu doe, wel slim is. Als ik de temperatuur op 25 graden instel, dan warmt hij wel goed tot 23 graden (zit blijkbaar 2 graden verschil op), maar dan is de uitgeblazen temperatuur veel lager. Daarom zet ik deze dus altijd op 30 graden, lucht die uitgeblazen wordt is dan dus warmer.

Weet iemand of het E-verbruik (veel) lager is in de silent mode tov de AUTO-mode?
Of maakt dit niet veel uit?


Bedankt alvast!

Plaats reactie