Aantal boringen voor geothermie

Allerlei warmtepompen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Helic
Berichten: 4
Lid geworden op: 26 okt 2020, 15:30
Installatie Land: België

Aantal boringen voor geothermie

Bericht door Helic »

Beste forumleden,

Voor onze geothermische warmtepomp zou men 5 boringen van 50meter doen.
Onze nieuwbouw is een vierkant van 9,2M op 9,2M (buitenmuur inbegrepen), 2 verdiepingen.
Gelegen te Geraardsbergen, (vochtige kleigrond).
Goed geïsoleerd, 3 dubbel glas, vloerverwarming beneden en boven en ventilatiesysteem C+.
De warmtepomp is een Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 met optie koelen in de zomer, deze heeft een thermisch vermogen van 8,9KW.
Graag eens jullie mening over het aantal boringen vaak lees ik voor een gelijkaardige woning dat 150 a 200 dieptemeters volstaan.

Met vriendelijke groeten,
Helic
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15312
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aantal boringen voor geothermie

Bericht door janus »

9Kw lijkt mij wel veel voor een moderne woning, welk warmteverlies is er uitgerekend?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Helic
Berichten: 4
Lid geworden op: 26 okt 2020, 15:30
Installatie Land: België

Re: Aantal boringen voor geothermie

Bericht door Helic »

EPB eenheid: Eengezinswoning
E-peil: 17
V: OK
O: 2979
HE: OK
S: 30
Gemiddelde Uwaarde EPB eenheid: 0,38 W/m²K
Verliesoppervlakte: 419,33 m²
woning zonder garage
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15312
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aantal boringen voor geothermie

Bericht door janus »

En het warmteverlies? dat is het gene wat telt om de warmtepomp te bepalen.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
Helic
Berichten: 4
Lid geworden op: 26 okt 2020, 15:30
Installatie Land: België

Re: Aantal boringen voor geothermie

Bericht door Helic »

Ik heb het niet teruggevonden in het EBP-verslag maar via de website https://bouw-energie.be/nl-be/bereken/w ... berekening kom ik op 6,8KW als ik 80% van de woning verwarm naar 22 graden.
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15312
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aantal boringen voor geothermie

Bericht door janus »

Je EBP man of architect moet dat zo kunnen zeggen.

Van de boringen heb ik niet veel verstand maar weet wel dat je beter wat overschot hebt om te voorkomen dat de put te koud wordt.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Gebruikersavatar
frederik78
lid
Berichten: 15
Lid geworden op: 28 mei 2013, 19:18
Installatie Land: Maak keuze

Re: Aantal boringen voor geothermie

Bericht door frederik78 »

Grondsoort zal ook wel een rol spelen...

Ik heb voor een WP van 8kW (thermisch) 2 boringen van 80 meter diep.

Dit is in Mol (zandgrond).
Gebruikersavatar
Helic
Berichten: 4
Lid geworden op: 26 okt 2020, 15:30
Installatie Land: België

Re: Aantal boringen voor geothermie

Bericht door Helic »

Ja grondsoort doet redelijk veel heb ik gelezen.
Vandaag zijn ze begonnen aan de boringen bij de eerste put ging het goed tot 30 meter dan op een ''terracotta laag'' gekomen en is al het water van de regenwaterput gebruikt (10.000L). De eerste put is nu wel tot 50m geboord. Nu de regenwaterput laten vullen met leidingwater... Zal nog een dure week worden.

Een andere vraag: eergisteren hebben ze zonnepanelen geplaatst op ons piramidedak (op ZO en ZW) elk 7 panelen van 340WP. Ik had een offerte voor een SMA 3.0 en heb gezien dat ze een 4.0 geplaatst hebben voor dezelfde prijs. Voor mijn prosumententarief is dit nadelig maar misschien kan ik hierdoor nog 2 panelen bijleggen op mijn ZW in de toekomst, wat denken jullie? (ik vond de PVcalc hier heel interessant voor)
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 15312
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Aantal boringen voor geothermie

Bericht door janus »

maar misschien kan ik hierdoor nog 2 panelen bijleggen op mijn ZW in de toekomst, wat denken jullie?
Wij weten niet wat jij in de toekomst wil gaan doen, dus is er ook geen antwoord op je vraag te geven.
maar 1kW meer voor 2 panelen lijkt mij wel erg veel.
Overigens horen vragen over pv niet in dit onderwerp thuis.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Plaats reactie