LL of LW warmtepomp

Allerlei warmtepompen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 2888
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: België
Locatie: Tussen Mechelen en Montpellier.
Contacteer:

Re: LL of LW warmtepomp

Bericht door ivob » 09 okt 2017, 21:22

kob schreef:
09 okt 2017, 19:07
Ok. Met 35 op de jaga's kom ik er niet met wat ik in gedachte had voor de plaatsing. Zal het even opnieuw moeten bekijken dan.
Volume = 32 x 3 ... Rond het af naar 100m3.
De Jaga's zijn het probleem niet. Die werken ook op 50°C.
Het is het rendement van de de WP dat je naar beneden haalt. Zeker in een nauwelijks of slecht geïsoleerde woning.

Gebruikersavatar
kob
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 29 mei 2014, 21:44
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: LL of LW warmtepomp

Bericht door kob » 09 okt 2017, 23:36

ik heb een tekening toegevoegd van de ruimte. Mijn origineel idee was om onder de ramen 1 radiator te plaatsen van 2,8m in lengte. (Op de tekening zijn het er 2 sinds het programma niet toe laat de afmetingen aan te passen) Voor 35/30/20 heeft deze 2528W.
De 2de radiator zou ik in de schouwplaatsen. Rechts onderaan boven de bureau. 0,65m x 0,7m -- voor 35/30/20 -- 650W.
Met een warmteverlies van 5kW heb ik daar dan een tekort, sinds ik op 45 graden had gerekend.
Ter info: warmteverlies berekening is gebeurd met de tool van general. (heat pump configurator)
Daar heb ik een transmissie verlies van 3466W en ventilatie verlies van 963W. --> warmteverlies van 4949W (wat ik eerder had afgerond naar 5kW)

Isoleren van de vloer via kelder met 3cm levert een verbetering op van een 800W. Dikkere isolatie is niet meer praktisch. Met 10cm gaat er nog een 200W meer af, maar dan kan ik niet meer rechtstaan in de kelder.
Isoleren van de voorgevel. Met 5cm gaat er een 500W af, met de toegelaten waarde indien je over de rooilijn komt (14cm) gaat er maar 100W extra af tov die 5cm. Ik heb telkens PUR genomen voor de isolatie hierboven.
Met bovenstaande (3cm vloer, 5cm muur) heb ik nog 2394W transmissie en 963W ventilatie. --> warmteverlies van 3700W
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.