Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door mysticwizard » 20 sep 2018, 14:51

Mijn ouders hebben reeds 10 jaar een Masser-S warmptepomp. De warmte wordt hierbij uit de grond onttrokken. Boven-, onderverdieping en water worden hierbij opgewarmd. Mijn ouders hebben terecht vragen i.v.m. het verbruik. Ze schatten dit dit voor de warmtepomp ongeveer 15.000kWh op jaarbasis zou zijn. Ik ga dit nog eens nauwkeuriger bijhouden zodat we ik dit verbruik exact weet.
Temperaturen van de verwarmde ruimtes zijn variërend: 15 - 18 - 22 - 24°C. Alles vloerverwarming.
Het water wordt via de warmtepomp opgewarmd tot 45°C, er wordt verder elektrisch verwarmd naar 60-65°C.

Hieronder heb ik verschillende gegevens ivm de warmtepomp & huis opgegeven. Is ons verbruik realistisch?
Hebben jullie voldoende met onderstaande informatie?

Dagelijks worden maximaal 2 douches genomen. Mijn ouders wonen hier slechts met 2..

* EPC waarde huis = 53 (doorgekregen van mijn ouders, moet ik nog eens verifiëren, maar ze zijn hier redelijk zeker over).

* Masser S-systeem
  • Captatieoppervlakte : 240 m² (horizontaal net)
    Verwarmde oppervlakte: 282m²
    COP (-5°C / 35°C): 4,25
    Geïnstalleerde vermogens: 11,2kW
    Masser-factor (geen idee wat dit is) : 26,9
    Beglazing: 39m² met K = 1,1W/m²°C
    Warmteverliezen berekend op: 14.220W

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2621
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door DaRkMaN_FX » 20 sep 2018, 15:06

Dat is vrij veel, ik haal haal rond de 4500-5000 kWh verbruik voor 382m² nieuwbouwwoning (K30/E30)
Ook met een 12kW WP
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
bke
Senior lid
Berichten: 248
Lid geworden op: 18 mei 2013, 19:20
Installatie Land: Maak keuze

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door bke » 20 sep 2018, 21:25

Ik verbruik gemiddeld 4500 kWu per jaar met een lucht-water warmtepomp van 10 kW op radiatoren en convectoren in een nageïsoleerde open bebouwing (180 m2) van 55 jaar oud. Mijn conclusie van wat ik hier allemaal over die masser warmtepompen gelezen heb: barslecht ontwerp en kloswerk tot en met (alle koelgas laten ontsnappen bij herstellingen etc). Wat zal de COP zijn van zo'n systeem, 1.2? En dan nog eens de impact van al dat koelgas dat vrijkomt, dan ben je zelfs beter bezig als je gewoon met een elektrische weerstand verwarmt.

Gebruikersavatar
Johan L
lid
Berichten: 19
Lid geworden op: 30 apr 2018, 13:32
Installatie Land: België

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door Johan L » 20 sep 2018, 22:44

Ai, nog een slachtoffer van Masser. Ikzelf heb mij 10 jaar geleden ook een Masser S systeem laten aanpraten. Ons verbruik zal rond de 9000 Kwh liggen voor een verwarmd oppervlak van 120m2.
Ik heb al overal rondgevraagd om dit systeem te vervangen, maar blijkbaar zit ik vast aan masser omdat het systeem het gas in de grond ook binnen rondstuurt, terwijl in een andere warmtepomp de vloerverwarming op water werkt.
Ik vrees dat die 15000 Kwh wel correct zal zijn. Sterkte!
28 x Bisol BXO 360 (10080 Wp) 1x SMA 3 en 1 x SMA 3.6

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11078
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door janus » 21 sep 2018, 00:30

er wordt verder elektrisch verwarmd naar 60-65°C.
Tja dan hoef je niet verder te zoeken naar de oorzaak van het hoge verbruik.
Is dat werkelijk nodig om naar zo'n hoge temperatuur te gaan?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
mysticwizard
lid
Berichten: 38
Lid geworden op: 05 mei 2017, 19:43
Installatie Land: België

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door mysticwizard » 21 sep 2018, 10:15

Is dit een te hoge temperatuur? Ik dacht dat dit normaal was?
Op zich lijkt me dit inderdaad niet nodig, wat zou je eerder voorstellen?
Stel dat we hier eerder 50-55gr zou zijn, dan nog lijkt me dit geen duizenden kWh op een jaar te betekenen?
Ik dacht dat ivm Legionella bacterie het water steeds 60<gr moet zijn...

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2621
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door DaRkMaN_FX » 21 sep 2018, 10:40

mysticwizard schreef:
21 sep 2018, 10:15
Is dit een te hoge temperatuur? Ik dacht dat dit normaal was?
Op zich lijkt me dit inderdaad niet nodig, wat zou je eerder voorstellen?
Stel dat we hier eerder 50-55gr zou zijn, dan nog lijkt me dit geen duizenden kWh op een jaar te betekenen?
Ik dacht dat ivm Legionella bacterie het water steeds 60<gr moet zijn...
1 keer om de 2 weken temp verhoging staat er bij mij ingesteld.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
mysticwizard
lid
Berichten: 38
Lid geworden op: 05 mei 2017, 19:43
Installatie Land: België

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door mysticwizard » 21 sep 2018, 10:49

Stel je dan 50 graden in en bv 1 dag opwarmen naar 60?
Ruw gerekend zou deze besparing zo’n 200/300 euro per jaar besparen.
Dit zal wat schelen maar niet de massa natuurlijk.

Stel 100L warm water/dag x 4,19kJ x 25gr met 0,26c€/kWh. Pakweg 1000kWh per jaar. Zitten we nog steeds met zo’n 14.000kWh/jaar...

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2621
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door DaRkMaN_FX » 21 sep 2018, 11:11

Zit in uw masser systeem een ingebouwd SWW vat of is dit extern?
Hoeveel liter bevat uw vat ?
Kan je geen programmatie maken om het pas op te warmen als je het nodig hebt ?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
mysticwizard
lid
Berichten: 38
Lid geworden op: 05 mei 2017, 19:43
Installatie Land: België

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door mysticwizard » 21 sep 2018, 15:40

Het is een vat dat apart staat in de technische ruimte.
Elektrische weerstand 3300Watt
300L vat
Captatieoppervlakte is 30m2 ( inbegrepen in de totale 280m2 captatie).

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2621
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door DaRkMaN_FX » 21 sep 2018, 16:51

Dus uw vat wordt gewoon elektrisch verwarmd :?
Je kan beter een elektrische doorstomer ertussen plaatsen dan.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
mysticwizard
lid
Berichten: 38
Lid geworden op: 05 mei 2017, 19:43
Installatie Land: België

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door mysticwizard » 21 sep 2018, 18:58

Neen die electrische weerstand is om verder op te warmen vanaf 45gr. Het water zelf wordt opgewarmd door de warmtepomp tot 45. Het vat is uiteraard aangesloten op de wp.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11078
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Verbruik warmtepomp grond Masser-S

Bericht door janus » 22 sep 2018, 00:25

45° is meer dan genoeg en als je regelmatig water verbruikt hoef je ook geen maatregelen te nemen tegen de Legionella bacterie.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg