Even nog een evaluatie van het WP verbruik => Nibe F1145-12 = 11,5 kW

2015 : 4209.70 kWh vs graaddagen : 2112 = 1.993 kWh / graaddag
2016 : 4658.12 kWh vs graaddagen : 2330 = 1.999 kWh / graaddag
2017 : 4565.30 kWh vs graaddagen : 2155 = 2.118 kWh / graaddag (hogere basis temperatuur tov jaren ervoor door overschot PV)

Gemiddeld dus een verbruik van 2.0362 kWh / graaddag

COP WP = 4.6 voor 0/35 & 3.6 voor 0/45 (datasheet fabrikant)
Verbruik per COP : 4.6 geeft een verbruik van 2.5 kWh (gemiddeld gemeten 2,55 kWh - mogelijks door de CV & brine pomp)
Verbruik per COP : 3.6 geeft een verbruik van 3.194 kWh (gemiddeld gemeten 3,84 kWh - hogere temp dan 45 => opstoken tot 60 graden SWW tapwater)

Realiteit 2017 : 1566 draaiuren waarvan 101 voor SWW (tapwater)
Verwarming : 2,55 x (1566 - 101) x 4.6 = 17184.45 kWh
SWW (tapwater) : 3,84 x 101 x 3.6 = 1396.22 kWh
Totaal = 18580.67 kW warmte gemaakt met 4565.30 kWh elektriciteit, geeft een gemiddeld COP van 4.07

Normaal gemiddelde graaddagen : 2301
Dus 2301 x 2.5 = 4685,40 kWh x max COP waarde 4.6 = 26461.5 kW

Check met gemiddelde gemeten waarden voor 2017
Dus 2115 x 2.55 = 5393.25 x gemiddelde COP waarde 4.07 = 21950.53 Kw

EPB verslag zegt E30 - 54.5 kwWh/m²
Bruikbaar vloeroppervlakte : 386.70 m²
Karakteristiek jaarlijkse primaire energieverbruik volgens de conventionele methode : 21076.36 kWh