Warmtepomp Viessmann

Bericht door Hoevepomp » 29 mar 2017, 10:38

Wij hebben recent een hoeve aangepast (nieuwe binnen muur + isolatie, dak isolatie, pur en vloerverwarming,....) en hebben een Viessmann warmtepomp Vitocal 300-G Eéntraps grond/water- warmtepomp 17 kW type BWC op een horizontaal captatie net (12 lussen van 100m op diepte van 1.8m). Wij zijn er gaan wonen in 10.2016 en nu (28.03.2017) geeft onze electriciteit meter een verbruik van 17.000kwh aan. Ons gezin bestaat uit 2 personen en buten de normale apparaten (frigo, wasmachine, droogkast, tv) is er niets speciaal aangesloten. Kan dit ? Graag wil ik iemand in de regio Herzele - Aalst met professionele kennis eens vragen om deze installatie te willen inspecteren en bijsturen. Alvast bedankt, Mvg,

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9468
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door janus » 29 mar 2017, 16:27

Dus je hebt op 6 maanden 17.000kwh verbruikt :eek:
Dit lijkt mij bijna onmogelijk :eek:

Maar wat verbruikte jullie aan energie voor de isolatie en WP?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door alfa » 29 mar 2017, 16:38

Daar is deftig iets mis of uw warmtevraag is +- 64 D kwh
1000 kwh huishoudelijk en 16D kwh x 4 COP naar WP
Is een stookverbruik voor 4 woningen

Gebruikersavatar
bke
Senior lid
Berichten: 181
Lid geworden op: 18 mei 2013, 19:20
Installatie Land: Maak keuze

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door bke » 29 mar 2017, 19:19

Misschien op de elektrische weerstand gewerkt ipv op de warmtepomp?

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 1913
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door DaRkMaN_FX » 29 mar 2017, 22:33

Mijn 12kw WP verbruikt een 4700 kWh op jaarbasis. Dit voor een K30/E30 woning met 382m2. Dit wel op 3 grondboringen van 80m diepte. Dus er lijkt wel iets grondig mis.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Hoevepomp
lid
Berichten: 22
Lid geworden op: 29 mar 2017, 10:16
Installatie Land: België

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door Hoevepomp » 30 mar 2017, 08:16

Hallo, Bedankt al voor de reacties. Sinds wij er wonen zijn er geen werken meer gedaan aan de woning dus daar is geen verbruik naartoe gegaan.
Enkel huishoudelijk verbruik. De meter geeft enkel aan wat er is verbruikt voor de warmtepomp en en de apparaten. Hierdoor heb ik ook het gevoel dat er iets niet klopt. Meter was 16.984 bij laatste opname 09.2016 en gisteren gelezen = 34.165. Hierdoor maak ik mij idd echt zorgen. Hoe kan ik best een eventuele controle doen ?

Gebruikersavatar
Hoevepomp
lid
Berichten: 22
Lid geworden op: 29 mar 2017, 10:16
Installatie Land: België

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door Hoevepomp » 30 mar 2017, 08:25

janus schreef:
29 mar 2017, 16:27
Dus je hebt op 6 maanden 17.000kwh verbruikt :eek:
Dit lijkt mij bijna onmogelijk :eek:

Maar wat verbruikte jullie aan energie voor de isolatie en WP?
Beste Janus, Wij hebben het gekocht en verbouwd en dan pas komen wonen. Voordien was er geen installatie. De vorige bewoners hadden electrische accumulators staan. We kunnen dat niet vergelijken. Zie enkel nu het verbruik.

Gebruikersavatar
scweuly
Master lid
Berichten: 737
Lid geworden op: 08 nov 2014, 12:49
Installatie Land: België
Locatie: Wezemaal / Sint-Pieters-Rode

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door scweuly » 30 mar 2017, 08:30

Op de warmtepomp heb je een menu daarin ga je naar warmtepomp - bedrijfsdagboek, daar kan je de uren van de laatste 26 weken optellen.
Je kan daar ook de COP aflezen. Vervolgens vermenigvuldig je de som van de bedrijfsuren van de warmtepomp van de laatste 26 weken met 17.
Dit getal deel je door je COP en dan weet je hoeveel je warmtepomp verbruikt heeft de afgelopen 6 maanden.

Hier ook een geothermische viessmann vitocal 300-g BWC 5.9kW grond-water warmtepomp met 2 diepteboringen van 75 meter voor een E9 - K26 huis met 226m² vloerverwarming.
Mijn verbruik van de laatste 26 weken is 1700 bedrijfsuren X 5.9 = 10030 / 4.4 COP = 2280kWh

Deze winter met redelijk wat vorst was het hier constant tussen 22.5 en 23.5°C
20xZDNY260-C60: O=190° H=35° SMA SB5000TL-21
28xZDNY260-C60: 12x O=180° + 16x O=270° H=35° SMA STP5000TL-20

Gebruikersavatar
Hoevepomp
lid
Berichten: 22
Lid geworden op: 29 mar 2017, 10:16
Installatie Land: België

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door Hoevepomp » 30 mar 2017, 08:48

OK, bedankt voor de tip. Zal deze avond eens kijken.

Gebruikersavatar
Hoevepomp
lid
Berichten: 22
Lid geworden op: 29 mar 2017, 10:16
Installatie Land: België

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door Hoevepomp » 30 mar 2017, 08:53

bke schreef:
29 mar 2017, 19:19
Misschien op de elektrische weerstand gewerkt ipv op de warmtepomp?
Die is niet actief volgens installateur.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 1913
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door DaRkMaN_FX » 30 mar 2017, 09:18

scweuly schreef:
30 mar 2017, 08:30
Deze winter met redelijk wat vorst was het hier constant tussen 22.5 en 23.5°C
Dat is een hoge temperatuur,met die temperaturen kan ik niet slapen :-)
Verder leuk e & k-peil :tu:

Ik meet mijn verbruik door een kWh teller op de 3-fase kring van de WP
En dan kijk ik naar de graaddagen om mijn SFP / COP te berekenen

Uw COP 4.4 is enkel in geval van optimale omstandigheden.
Dus die kan zakken naar 4.2 in de winter periodes. Voor een exacte berekening is dit beetje kort door de bocht

@TS
Maak je ook SWW met je WP ?
Hoe groot is dan je buffervat en houd je WP dit continue op temperatuur en zoja welke temperatuur is er ingesteld.
Dit kan ook meer verbruik veroorzaken.
Laatst gewijzigd door DaRkMaN_FX op 30 mar 2017, 09:33, 1 keer totaal gewijzigd.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Hoevepomp
lid
Berichten: 22
Lid geworden op: 29 mar 2017, 10:16
Installatie Land: België

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door Hoevepomp » 30 mar 2017, 09:33

Vitocell 100-E, type SVP, 400 liter
Voor de opslag van warm water
Boilerlichaam Vitocell-E SVP
Isolatiemantel Vitocell 100-E SVP 400L

Vitocell 100-V, type CVW 390 liter
Geëmailleerd, zonder systeemverbinding
Boilerlichaam Vitocell 100-V CVW 390L
Isolatiemantel Vitocell 100-V CVW 390L

We hebben idd SWW en info hierboven staat op de factuur.

Zie je dat verbruik dan ook via de WP ?

Mvg,

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 1913
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door DaRkMaN_FX » 30 mar 2017, 09:35

Heb je 2 boilers dan ?
Als je 790 liter moet verwarmen met je WP :eek:
De vraag is waarom zoveel inhoud nodig ? Heb je nog een zonneboiler ook of niet?

Zit daar een elektrisch verwarmingselement in die boilers?

Normaal moet er ergens in een menu de uren staan voor warmtapwater.
Mijn warmtepomp (NIBE) geeft dit aan, hoeveel uren warmtapwater de wp moest draaien.
Laatst gewijzigd door DaRkMaN_FX op 30 mar 2017, 09:40, 1 keer totaal gewijzigd.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9468
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door janus » 30 mar 2017, 09:38

De vorige bewoners hadden electrische accumulators staan.
Vraag hun verbruik eens op, normaal zou je een factor 4a5 lager moeten zitten.
Zie je dat verbruik dan ook via de WP ?
Dat water wordt ook door de wp opgewarmd en zou dus ook zichtbaar moeten zijn.

En even voor de zekerheid, je leest je meter toch goed af, zonder het getal na de komma?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
Hoevepomp
lid
Berichten: 22
Lid geworden op: 29 mar 2017, 10:16
Installatie Land: België

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door Hoevepomp » 30 mar 2017, 09:42

Eén is buffervat voor vloerverwarming en ander is sanitair water, voor zover ik weet.

Er zitten geen directe weerstanden actief in.

Ben een echte leek dus ga voort op wat ik weet en mij door installateur gezegd is.

Kan enkel nu constateren dat verbruik zeer hoog is.

Ik ben in feite op zoek naar iemand die eens kan komen kijken en een eerlijke derde opinie geven.
Of ben ik beter om iemand van Viessmann zelf te vragen ?