Warmtepomp Viessmann

Vertel alles over uw warmtepomp installatie.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2621
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door DaRkMaN_FX » 04 apr 2017, 10:13

3042 x 3,65 = 11103,3 kWh of 3042 x 3,68 = 11194,56 kWh
Dus dat kan wel correct zijn :shock:

Zie brochure pagina 4
http://www.viessmann.be/content/dam/vi- ... 0300-G.pdf

Elektrisch verbruik van de 17.24 kW = 3.65 KWh of 3.68 kWh
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
Hoevepomp
lid
Berichten: 22
Lid geworden op: 29 mar 2017, 10:16
Installatie Land: België

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door Hoevepomp » 04 apr 2017, 10:32

Allen,

Erg bedankt voor alle hulp en info.

Als laatste vraag, zal ik iemand van Viessmann zelf vragen om te komen en eventueel professioneel advies te geven of dit systeem optimaal is of er iets moet aan veranderen ?

Als je de brochure leest geven ze toch duidelijk aan dat het om

"Lage bedrijfskosten door hoog vermogen: COP*-waarde volgens EN 14511 tot
5,0 (Grond 0 °C/Water 35 °C) (COP = Coefficient of Performance) en geïntegreerde
zeer efficiënte pompen (bij Vitocal 300-G, Type BWC en WWC)"

hetgeen hier toch niet echt het geval lijkt te zijn.

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2621
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Warmtepomp Viessmann

Bericht door DaRkMaN_FX » 04 apr 2017, 11:12

Je hebt dan ook wel een héél zware pomp van 17kW
En de COP van 5 is enkel in geval van ideale omstandigheden, is gewoon verkoopsargumenten.
COP van 4.73 staat er in de documentatie, grotere / zwaardere WP hebben altijd lagere COP

Mijn Nibe warmtepomp zit op een gemiddelde COP van 4.25
Documentatie schrijft : COP 4.57 voor 0/35 en zakt naar COP3.4 voor 0/45
http://www.nibe.eu/nibedocuments/16065/F1145-12.pdf
http://iframe.nibenl.eu/docs/KIFF1145_M ... 011def.pdf


Ik heb zelf eentje van 12Kw (11,48 kW om juist te zijn) en ik kom met een jaarbruik van +- 4200 - 4600kWh voor de WP alleen

Ik maak wel in de zomer mijn SWW met een zonneboiler aan en niet via de WP (die springt enkel bij als de temperatuur te laag is).
Mijn SWW staat ook wel via programmatie ingesteld op de momenten dat we douchen / bad nemen.

Advies inwinnen kan nooit kwaad. Ik vind de setup vrij raar dat je 2 buffervaten hebt zeker voor vloerverwarming toepassing.
Er zijn genoeg merken van WP met intern vat voor SWW (160 liter of meer)
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Plaats reactie