Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door mjgdecroon » 10 feb 2016, 23:06

Hallo,

Ik heb nu bijna 1 jaar een luchtwarmtepomp van SAMSUNG in mijn woning. Mijn woning heeft een inhoud van 480m³ De installatie ziet er als volgt uit:
1 x buitenunit; RD060PHXEA
1 x binnenunit NH036NHXEA voor koeling op zolder
1 x boiler 300 liter Samsung

Ik heb twijfel erg aan de juiste werking van het systeem. Het systeem is geplaatst op 12 maart 2015. In maart waren er een paar koude nachten zodat het systeem flink aan de bak moest. Er werd regelmatig gedefrost en dat gaat met flink wat lawaai. Het systeem haalt schijnbaar warme binnenlucht van binnen door de binnenunit en voert dit naar de buitenunit om de defrost cyclus te versnellen. Maar dit gaat met veel gefluit en gesis zodat je daar wakker van wordt. Dit was de 1e tegenvaller. Ik heb dit probleem besproken met de installateur en deze wist geen ander oplossing door 2 kranen te plaatsen in de leiding tussen de buitenunit en binnenunit. Het lawaai is nu over, maar nu kan ik in de winter niet verwarmen (niet dat het hoeft, ik heb een goed geïsoleerd huis en warm genoeg op de slaapkamer) maar het moet toch mogelijk zijn dat het systeem geruisloos draait, ook in de winter? Dan nog iets over het stroomverbruik: begin januari een paar koude dagen/nachten gehad. Het stroomverbruik schoot astronomisch omhoog. Op 1 dag 79kWh. (normaal 20 - 25 kWh) Het lijkt erop dat wanneer de temperatuur onder het vriespunt komt, er heel hard gewerkt moet worden door de warmtepomp. Heeft iemand op dit forum ook dergelijk hoog stroomverbruik? Dan nog de trilling die veroorzaakt wordt door de buitenunit. Deze staat op het plattedak. Heeft iemand een goede oplossing om trillingen te reduceren? (en dan niet komen met rubbers en bigfood blokken, dat heb allemaal al geprobeerd)

Ik hoop dat er mensen zijn die oplossingen en / of ervaring hebben met bovenstaande problemen.

Gegroet,
Michiel

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10432
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door janus » 10 feb 2016, 23:52

Kun je nog even precies omschrijven wat je nu hebt?
Lucht WP is dat dan lucht/lucht?
Maar wat heeft de boiler er dan mee te maken?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
declerck
Senior lid
Berichten: 174
Lid geworden op: 17 mei 2013, 18:11
Installatie Land: België

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door declerck » 11 feb 2016, 10:21

Mijn lucht/lucht warmtepomp 5 kW (1 buitenunit en 2 binnenunits) heeft bij koude temperaturen al eens een 22 kWh/dag verbruikt.
Jouw 79 kWh lijkt mij zeer hoog. Genoeg koelmiddel erin? Geen foutcodes?
En inderdaad in het omkeren van de cyclus naar ontdooiing zijn in de binnenunits sissende geluiden hoorbaar. Maar dat duurt een 5 à 10 sec. Bij mij hangt de binnenuint niet in de slaapkamer, weet dus niet als ik er zou van wakker worden.
Bij mij staat de buitenunit op de vaste grond. Dus geen last van trillingen in het huis. Kan je de buitenunit verplaatsen naar de grond?
decpa1: 15x Evergreen 205, 3075 Wp + Fronius IG30, helling 45 °, orientatie 145 °, Oostende
decpa2: 8x Evergreen 205, 1640 Wp + Mastervolt XS2000, helling 45 °, orientatie 145°, Oostende
decpa3: 5x REC 255 BF, 1275 Wp + 5x Enphase M215, helling 45°, orientatie 145°, Oostende
Warmtepomp Daikin 2MXS50H + 2 nexura 25

Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 3352
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: België
Locatie: Tussen Mechelen en Montpellier.

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door ivob » 11 feb 2016, 11:15

Dat stroomverbruik is zeker niet normaal.
Ik heb een Samsung EHS TDM met een buitenunit van 8Kw (RD080PHXEA 4.1 kW in/8kW out) .
En daar hangt zowel een systeem aan voor L/L met 2 binnenunits (Neoforte NH022NHXEA)) voor verwarming/actieve koeling slaapkamers, een hydrounit L/W (NH080PHXEA) voor verwarming/passieve koeling voor de rest van het gebouw (4 LT convectoren en 1 oversized handdoekradiator) en een SWW (die van Samsung heb ik wel vervangen) boiler van 300 liter (wel maar 150 liter actief
op de WP maar de verbruikcijfers zijn nog met de Samsung boiler van 200 liter).
Dus een zwaardere buitenunit en veel meer binnenunits.
Het hoogste dagverbruik in 2015 (dus met de laagste etmaaltemp) was 35 kWh voor de ganse woning (dus inclusief gewoon huishoudelijk verbruik en dat schommelt rond de
7-10 kWh). Het verbruik van de Samsung was dus maximaal 28 kWh per etmaal bij vriestemperaturen en een binnentemperatuur rond de klok van 21-22°C.
Bij jou verbruik zou dat betekenen dat je buitenunit bijna 24 uur op vol vermogen staat te draaien?

Te weinig koelmiddel kan bijna niet want dan zou je buitenunit in een klomp ijs veranderen als de buitentemp. het dauwpunt nadert.
Dat sissend geluid komt van het keren van het koelmiddel als de buitenunit in defrost gaat en hoor je in L/L binnenunits (niet in L/W binnenunits) maar duur, zoals hierboven
al gezegd maar een 5-10 seconden (en is niet afhankelijk van het merk is nu eenmaal zo bij L/L binnenunits met een buitenunit met glycol).

Met de trillingen kan ik je ook niet wijzer maken (alleen dat het idd altijd afgeraden wordt een buigtenunit op een plat dak te zetten dat grenst aan een bewoonde ruimte.
Hier staat de buitenunit op silentblocks ingegraven in de vaste grond. Trillingen zijn er dan niet.

Gebruikersavatar
declerck
Senior lid
Berichten: 174
Lid geworden op: 17 mei 2013, 18:11
Installatie Land: België

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door declerck » 11 feb 2016, 12:45

ivob schreef:Dat stroomverbruik is zeker niet normaal.
Bij jou verbruik zou dat betekenen dat je buitenunit bijna 24 uur op vol vermogen staat te draaien?
Ik denk dat zijn buitenunit (60) een warmtevermogen heeft van 6000 W. Dus met een COP van +- 3 maximaal een elektrisch vermogen van 2 à 2.5 kW. Dus kan maar maximaal een 2,5*24 = 60 kWh elektrisch zijn, denk ik. Daarvoor moet hij inderdaad continu (24 h) volle bak draaien. Zitten er misschien elektrische weerstanden in om te helpen ontdooien?
decpa1: 15x Evergreen 205, 3075 Wp + Fronius IG30, helling 45 °, orientatie 145 °, Oostende
decpa2: 8x Evergreen 205, 1640 Wp + Mastervolt XS2000, helling 45 °, orientatie 145°, Oostende
decpa3: 5x REC 255 BF, 1275 Wp + 5x Enphase M215, helling 45°, orientatie 145°, Oostende
Warmtepomp Daikin 2MXS50H + 2 nexura 25

Gebruikersavatar
Steven DCr
Senior lid
Berichten: 158
Lid geworden op: 15 jan 2015, 21:47
Installatie Land: België

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door Steven DCr » 11 feb 2016, 13:01

Zoals hier al gesteld, is dat een absurd hoog verbruik. Ik verwarm ook de woning met L/L WP en ik zit tussen 20 en 30 kwh/dag. Op extreem koude dagen kan dat wat meer zijn, maar dan 5-10 kwh meer. Met inbegrip van normaal verbruik natuurlijk (koken, wassen, strijken, ...). Je vertelt ook dat uw woning goed geisoleerd is, dan wordt het nog gekker zelfs. Ik ken het systeem niet goed maar zie dat er ook een boiler aanhangt die voor extra verbruik zorgt, maar dan nog. Tenzij jullie 1000 liter warm water verbruiken per dag natuurlijk (zwembad verwarmen, ...).

Ik steek hierbij een link met info over jouw systeem zodat betere technische specialisten als ikzelf kunnen rekenen hoeveel je verbruik zou kunnen zijn.
Succes!
http://www.maesindustries.be/assets/Upl ... NG-EHS.pdf

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2336
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door DaRkMaN_FX » 11 feb 2016, 13:08

Mijn WP verbruikt gemiddeld 26-27kWh per 24h
Tijdens de koudere dagen in januari steeg dit tot max 42 kWh.
Dit voor een 12kWh WP met 320 m² vvw.

Ik zie dat mijn verbruik echt mooi ook de graaddagen volgt.
Maar alles hangt af van : heeft de zon al een deel de woning opgewarmd, is er toen een bad genomen (veel SWW) enz...

Dus even een L/L of L/W dat 75 kWh verbruikt op 24h is echt wel hoog!
Mits wat logging (youless / S0 kwh teller) kan je nagaan of dit enkel s'nachts is dat hij de hoogte inschiet of ook overdag.
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 3352
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: België
Locatie: Tussen Mechelen en Montpellier.

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door ivob » 11 feb 2016, 13:33

Ik denk dat zijn buitenunit (60) een warmtevermogen heeft van 6000 W. Dus met een COP van +- 3 maximaal een elektrisch vermogen van 2 à 2.5 kW. Dus kan maar maximaal een 2,5*24 = 60 kWh elektrisch zijn, denk ik. Daarvoor moet hij inderdaad continu (24 h) volle bak draaien. Zitten er misschien elektrische weerstanden in om te helpen ontdooien?
Samsung doet een tweedeling denk ik.
De RD080PHXEA heeft een max afgiftevermogen van 8 kW bij A2W voor koelen en verwarmen bij een max. opname van 4.1 kW.
De RD060PHXEA heeft een max afgiftevermogen van 6 kW (A2W) voor verwarmen en 7 kW voor verwarmen. Ik denk dat zijn max. opname dus eerder ergens rond de 3 kW moet schommelen
(kan hij op zijn typeplaatje zien). En dan zit hij 24 uur rond zijn max. vermogen. Wat niet logisch is gezien het inverters zijn die modulerend werken.
De COP A2W (verwarmen L/W) voor de 60 is 4.4 en de EER A2W (koelen) is 3.53
De COP A2A voor de 60 is 4.04 en de EER (wat hij dus gebruikt) 3.21.
Bovendien gebruikt TS zijn installatie alleen SWW (A2W) en voor de rest één unit met een nominale capaciteit van 3600 watt voor koelen (A2A). Bij A2A heeft de buitenunit een koelvermogen met eeen nominale capaciteit van 3000 tot 6000 watt. Ik neem aan dat de max. leidinglengte van 30 meter (lengte) en 15 meter (hoogte) werd gerespecteerd en dat er niet gekoeld wordt onder een buitentemp van 10°C?
Als ik zijn verhaal goed begrijp wordt de binnenunit niet gebruikt voor verwarmen en alleen voor de zolder te koelen. In januari zal dat dan wel niet actief zijn neem ik aan?
Al zijn vermogen dient dus om zijn SWW op te warmen? Op hoeveel staat dit ingesteld (de A2W kan maar 50°C warm water aanmaken. Staat de boiler hoger ingesteld dan treedt de back up in werking (maar dan dient de buitenunit weer niet te werken) om het verschil te overbruggen en die werkt 1:1 (gewone weerstand).
Vraag aan TS, wat is het vermogen van je hydrounit (of welk type)? Waarschijnlijk de NH080PHXEA, gezien dit de enige geschikte is voor je buitenunit?

Gebruikersavatar
mjgdecroon
lid
Berichten: 16
Lid geworden op: 10 feb 2016, 22:00
Installatie Land: Nederland

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door mjgdecroon » 11 feb 2016, 19:10

declerck schreef:Mijn lucht/lucht warmtepomp 5 kW (1 buitenunit en 2 binnenunits) heeft bij koude temperaturen al eens een 22 kWh/dag verbruikt.
Jouw 79 kWh lijkt mij zeer hoog. Genoeg koelmiddel erin? Geen foutcodes?
En inderdaad in het omkeren van de cyclus naar ontdooiing zijn in de binnenunits sissende geluiden hoorbaar. Maar dat duurt een 5 à 10 sec. Bij mij hangt de binnenuint niet in de slaapkamer, weet dus niet als ik er zou van wakker worden.
Bij mij staat de buitenunit op de vaste grond. Dus geen last van trillingen in het huis. Kan je de buitenunit verplaatsen naar de grond?
Vandaag is de installateur geweest en die heeft de laptop aan het systeem gehangen. Komende dagen gaan we data loggen. Ik heb al aangegeven dat ik de buitenunit van het dak af wil hebben en op de grond wil hebben staan. Dan kan er ook een kast omheen gemaakt worden voor geluidisolatie.

Gebruikersavatar
mjgdecroon
lid
Berichten: 16
Lid geworden op: 10 feb 2016, 22:00
Installatie Land: Nederland

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door mjgdecroon » 11 feb 2016, 19:23

ivob schreef:Dat stroomverbruik is zeker niet normaal.
Ik heb een Samsung EHS TDM met een buitenunit van 8Kw (RD080PHXEA 4.1 kW in/8kW out) .
En daar hangt zowel een systeem aan voor L/L met 2 binnenunits (Neoforte NH022NHXEA)) voor verwarming/actieve koeling slaapkamers, een hydrounit L/W (NH080PHXEA) voor verwarming/passieve koeling voor de rest van het gebouw (4 LT convectoren en 1 oversized handdoekradiator) en een SWW (die van Samsung heb ik wel vervangen) boiler van 300 liter (wel maar 150 liter actief
op de WP maar de verbruikcijfers zijn nog met de Samsung boiler van 200 liter).
Dus een zwaardere buitenunit en veel meer binnenunits.
Het hoogste dagverbruik in 2015 (dus met de laagste etmaaltemp) was 35 kWh voor de ganse woning (dus inclusief gewoon huishoudelijk verbruik en dat schommelt rond de
7-10 kWh). Het verbruik van de Samsung was dus maximaal 28 kWh per etmaal bij vriestemperaturen en een binnentemperatuur rond de klok van 21-22°C.
Bij jou verbruik zou dat betekenen dat je buitenunit bijna 24 uur op vol vermogen staat te draaien?

Te weinig koelmiddel kan bijna niet want dan zou je buitenunit in een klomp ijs veranderen als de buitentemp. het dauwpunt nadert.
Dat sissend geluid komt van het keren van het koelmiddel als de buitenunit in defrost gaat en hoor je in L/L binnenunits (niet in L/W binnenunits) maar duur, zoals hierboven
al gezegd maar een 5-10 seconden (en is niet afhankelijk van het merk is nu eenmaal zo bij L/L binnenunits met een buitenunit met glycol).

Met de trillingen kan ik je ook niet wijzer maken (alleen dat het idd altijd afgeraden wordt een buigtenunit op een plat dak te zetten dat grenst aan een bewoonde ruimte.
Hier staat de buitenunit op silentblocks ingegraven in de vaste grond. Trillingen zijn er dan niet.
Hoeveel inhoud heeft jou woning? Bij mij hebben ze een 6kW systeem voorgeschreven, zou dat te weinig kunnen zijn? Jou systeem lijkt erg veel op die van jou. Je schrijft ook over het eventueel te weinig koudemiddel en dat dan de buitenunit in een klomp ijs zou veranderen, nou dat gebeurt er wel bij mij. Zelfs als het een paar graad boven 0 is dan zit de hele buitenkant vol ijs...toch te weinig koude middel? Als het onder het vriespunt komt dan gaat ook vrij snel de backup-heater aan....en ja, dan draait bijna de hele dag de buitenunit.

Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 3352
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: België
Locatie: Tussen Mechelen en Montpellier.

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door ivob » 11 feb 2016, 19:31

Jou systeem lijkt erg veel op die van jou
Het moest er nog maar aan mankeren. :D
zou dat te weinig kunnen zijn?
Neen, integendeel. Als ik het goed begrijp hangt daar toch alleen maar één airco aan en een SWW vat?
Bij mij hangen er 2 airco's aan, een radiator, vier convectoren en een SWW boiler.
Zelfs als het een paar graad boven 0 is dan zit de hele buitenkant vol ijs
Het eerste is normaal. Je buitenunit gaat in defrost door aanvriezend vocht (dauwpunt). Dat zal eerder bij vochtig weer en
tussen 0-3°C zijn dan bij droog weer en -10.
Vol ijs? De lamellen mogen een paar mm vol ijs hangen voor hij in defrost gaat. Is het dikker dan zit er inderdaad te weinig R410A in of is er iets
met de druk. Maar dan gaat hij normaal ook niet meer ontdooien maar gaat hij een steeds dikkere ijslaag aanmaken (zoals bij een slecht werkende
of oude diepvriezer).
Als het onder het vriespunt komt dan gaat ook vrij snel de backup-heater aan
Hoe maak je eigenlijk je warm water aan? Want dat zie ik niet in je initiële configuratie.
Laatst gewijzigd door ivob op 11 feb 2016, 19:42, 5 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
mjgdecroon
lid
Berichten: 16
Lid geworden op: 10 feb 2016, 22:00
Installatie Land: Nederland

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door mjgdecroon » 11 feb 2016, 19:33

Steven DCr schreef:Zoals hier al gesteld, is dat een absurd hoog verbruik. Ik verwarm ook de woning met L/L WP en ik zit tussen 20 en 30 kwh/dag. Op extreem koude dagen kan dat wat meer zijn, maar dan 5-10 kwh meer. Met inbegrip van normaal verbruik natuurlijk (koken, wassen, strijken, ...). Je vertelt ook dat uw woning goed geisoleerd is, dan wordt het nog gekker zelfs. Ik ken het systeem niet goed maar zie dat er ook een boiler aanhangt die voor extra verbruik zorgt, maar dan nog. Tenzij jullie 1000 liter warm water verbruiken per dag natuurlijk (zwembad verwarmen, ...).

Ik steek hierbij een link met info over jouw systeem zodat betere technische specialisten als ikzelf kunnen rekenen hoeveel je verbruik zou kunnen zijn.
Succes!
http://www.maesindustries.be/assets/Upl ... NG-EHS.pdf
Ik zie veel reacties die allemaal aangeven dat het systeem te veel stroom verbruikt. Nu nog een oorzaak vinden. Zoals ik al beschreven had; er zijn 2 kranen geplaatst tussen de buitenunit en binnenunit. In de koude periode staan de kranen dicht omdat ik de binnenunit niet nodig heb om te verwarmen. Doordat ze dicht staan heb ik geen hinderlijk geluid tijdens de defrost-cyclus (die wellicht te vaak gedraaid wordt bij mij), maar heeft het nadelige gevolgen nu de kranen dicht staan en de binnenunit de buitenunit niet van warmelucht kan voorzien (tijdens de defrost cyclus) en daardoor het stroomverbruik hoog is?

Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 3352
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: België
Locatie: Tussen Mechelen en Montpellier.

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door ivob » 11 feb 2016, 19:46

Waar staan die kranen tussen? Tussen de buitenunit en de hydrounit (A2W) of de aircounit (A2A)?
De TDM is een multisysteem waar beide systemen onafhankelijk werken met één buitenunit.
Normaal heb je een buitenunit (jouw RD060PHXEA), een A2W unit (normaal de NH080PHXEA maar daar lees ik niets over, vandaar de vraag wat
maakt je SWW aan. Het andere model, de NH160PHXEA, kan niet want dat kan je buitenunit niet trekken), een A2A unit (expansieventielen MXD-AXX) waar de leidingen lopen naar je binnenunits (je Neo Forte NH036NHXEA op zolder)
Ik begrijp ook niet dat je in je slaapkamer last hebt van de airco unit op de zolder? Het geluid van de kering van het koelmiddel
hoor je toch alleen in de airco unit?
Je installatie is toch nog in garantie. Wat zegt je installateur er over? Is hij het koelmiddel al komen nameten?

Je hebt een SWW vat van 300 liter (wat al redelijk veel is). Hoe dikwijls trek je dat leeg per dag?

De inhoud van je woning doet er, in jouw geval, toch niet toe? Je gebruikt alleen maar een SWW vat en één aircounit. Ik neem aan dat de inhoud van die
zolder geen 480 m³ is? Toch wel een vreemde combinatie om daar een volledige TDM voor te installeren. Was je dan niet beter afgeweest met een afzonderlijke WP boiler en een L/L
unit op zolder?
Laatst gewijzigd door ivob op 11 feb 2016, 20:07, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
mjgdecroon
lid
Berichten: 16
Lid geworden op: 10 feb 2016, 22:00
Installatie Land: Nederland

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door mjgdecroon » 11 feb 2016, 20:03

ivob schreef:
Ik denk dat zijn buitenunit (60) een warmtevermogen heeft van 6000 W. Dus met een COP van +- 3 maximaal een elektrisch vermogen van 2 à 2.5 kW. Dus kan maar maximaal een 2,5*24 = 60 kWh elektrisch zijn, denk ik. Daarvoor moet hij inderdaad continu (24 h) volle bak draaien. Zitten er misschien elektrische weerstanden in om te helpen ontdooien?
Samsung doet een tweedeling denk ik.
De RD080PHXEA heeft een max afgiftevermogen van 8 kW bij A2W voor koelen en verwarmen bij een max. opname van 4.1 kW.
De RD060PHXEA heeft een max afgiftevermogen van 6 kW (A2W) voor verwarmen en 7 kW voor verwarmen. Ik denk dat zijn max. opname dus eerder ergens rond de 3 kW moet schommelen
(kan hij op zijn typeplaatje zien). En dan zit hij 24 uur rond zijn max. vermogen. Wat niet logisch is gezien het inverters zijn die modulerend werken.
De COP A2W (verwarmen L/W) voor de 60 is 4.4 en de EER A2W (koelen) is 3.53
De COP A2A voor de 60 is 4.04 en de EER (wat hij dus gebruikt) 3.21.
Bovendien gebruikt TS zijn installatie alleen SWW (A2W) en voor de rest één unit met een nominale capaciteit van 3600 watt voor koelen (A2A). Bij A2A heeft de buitenunit een koelvermogen met eeen nominale capaciteit van 3000 tot 6000 watt. Ik neem aan dat de max. leidinglengte van 30 meter (lengte) en 15 meter (hoogte) werd gerespecteerd en dat er niet gekoeld wordt onder een buitentemp van 10°C?
Als ik zijn verhaal goed begrijp wordt de binnenunit niet gebruikt voor verwarmen en alleen voor de zolder te koelen. In januari zal dat dan wel niet actief zijn neem ik aan?
Al zijn vermogen dient dus om zijn SWW op te warmen? Op hoeveel staat dit ingesteld (de A2W kan maar 50°C warm water aanmaken. Staat de boiler hoger ingesteld dan treedt de back up in werking (maar dan dient de buitenunit weer niet te werken) om het verschil te overbruggen en die werkt 1:1 (gewone weerstand).
Vraag aan TS, wat is het vermogen van je hydrounit (of welk type)? Waarschijnlijk de NH080PHXEA, gezien dit de enige geschikte is voor je buitenunit?
Het klopt, ik gebruik de binnenunit niet in de koude maanden. Mijn boiler staat ingesteld op 48C° en wordt maar 1 x per dag opgewarmd. Dit is ook te zien op de bediening in de woonkamer. Tijdens het opwarmen heb ik maar 1 x gezien dat het electrisch-element bij geschakeld werd. Tijdens het opwarmen van de woning zag ik wel geregeld de symbolen van de back-up heater aangaan.....

Gebruikersavatar
ivob
Master lid
Berichten: 3352
Lid geworden op: 20 dec 2012, 18:31
Installatie Land: België
Locatie: Tussen Mechelen en Montpellier.

Re: Luchtwarmtepomp Samsung EHS TDM

Bericht door ivob » 11 feb 2016, 20:13

Nu kan ik helemaal niet meer volgen. Opwarmen van de woning?
Je hebt toch geen units om de woning op te warmen? Ik denk dat je iets vergeten bent te vernoemen in je installatie.
Heb je misschien nog een hydrounit hangen die een vvw voedt?
Tijdens het opwarmen heb ik maar 1 x gezien dat het electrisch-element bij geschakeld werd.
Dat is normaal als je boiler 47°C vraagt (de grens van de hydrounit) en het buiten koud is. Kan ook ingeschakeld staan als je in de periodieke
legionella modus (indien ingeschakeld) gaat want dan moet ie naar 60°C en dat kan de hydrounit niet aanmaken.