warmtepomp lucht lucht om heel het huis te verwarmen

Hier kan men ontvangen offertes laten beoordelen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
stinovitch
lid
Berichten: 58
Lid geworden op: 19 mei 2013, 16:43
Installatie Land: Maak keuze

Re: warmtepomp lucht lucht om heel het huis te verwarmen

Bericht door stinovitch » 01 feb 2017, 21:39

Natuurlijk kan dat en normaal word een leiding redelijk warm en de andere (retour) een stuk minder maar zeker niet koud ;-)

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: warmtepomp lucht lucht om heel het huis te verwarmen

Bericht door alfa » 01 feb 2017, 22:32

wwfje schreef:
01 feb 2017, 18:46
Kan je die leidingen dan met de hand controleren??
Vlak achter buitenunit.

japio
Master lid
Berichten: 1983
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: warmtepomp lucht lucht om heel het huis te verwarmen

Bericht door japio » 02 feb 2017, 07:49

wwfje schreef:
01 feb 2017, 18:46
Kan je die leidingen dan met de hand controleren??
Net zo als je bij een autoband met de hand kunt voelen of er nog lucht in de band zit je kunt daarbij geen onderscheid maken of er 0,8 of 3,5 Bar in zit.
SolarEdge gecertificeerd dealer

Gebruikersavatar
wwfje
Senior lid
Berichten: 121
Lid geworden op: 11 apr 2016, 22:57
Installatie Land: België
Locatie: Lovenjoel
Contacteer:

Re: warmtepomp lucht lucht om heel het huis te verwarmen

Bericht door wwfje » 02 feb 2017, 08:34

japio schreef:
02 feb 2017, 07:49
wwfje schreef:
01 feb 2017, 18:46
Kan je die leidingen dan met de hand controleren??
Net zo als je bij een autoband met de hand kunt voelen of er nog lucht in de band zit je kunt daarbij geen onderscheid maken of er 0,8 of 3,5 Bar in zit.



neen, maar ik kan wel zien dat ze TE plat zijn, het verschil tussen 0.8 of 3.8 Bar is wel immens!

Gebruikersavatar
wwfje
Senior lid
Berichten: 121
Lid geworden op: 11 apr 2016, 22:57
Installatie Land: België
Locatie: Lovenjoel
Contacteer:

Re: warmtepomp lucht lucht om heel het huis te verwarmen

Bericht door wwfje » 02 feb 2017, 08:50

declerck schreef:
27 jan 2017, 14:43
wwfje schreef:
25 jan 2017, 02:49
Hoe kan ik zien dat er te weinig koelvloeistof is? Kan ik de uitblaas temperatuur meten?
Hoeveel graden moet die hebben?
Je kan inderdaad de uitblaastemperatuur even controleren.
Ik heb daarvoor een ouderwetse kwiktemperatuurmeter in de uitblaasmond gelegd.
Wel de ventilator op de hoogste stand gezet.
Bij mij is de uitblaastemperatuur een 42°C bij een buitentemperatuur van 0°C.
En bij -8°C is de uitblaastemperatuur een 36 °C.

Ik heb voor de maand januari 2017 al een verbruik van 18 kWh/dag voor de warmtepomp (5kW). De binnenunits (2x2.5 kW) draaien van 06:00 u tot 23:00 u.
Als het vriest moet ik nog een elektrische accumulator laten meewerken om het aangenaam warm te houden.
42 graden is wel veel, Ik heb een uitblaastemperatuur van max.25 graden bij een vraag van 20graden en met blaassnelheid op 2.
En die 25 graden is niet vast, dat schommelt constant tussen 21 en 25 graden. ( infrarood thermometer) (buiten is het nu 8 graden)
Als jij al 42graden bij de uitblaas hebt dan is jouw brontemperatuur buiten misschien wel 50 graden, genoeg om je vingers te verbranden??

Gebruikersavatar
declerck
Senior lid
Berichten: 175
Lid geworden op: 17 mei 2013, 18:11
Installatie Land: België

Re: warmtepomp lucht lucht om heel het huis te verwarmen

Bericht door declerck » 02 feb 2017, 19:46

wwfje schreef:
02 feb 2017, 08:50
declerck schreef:
27 jan 2017, 14:43
wwfje schreef:
25 jan 2017, 02:49
Hoe kan ik zien dat er te weinig koelvloeistof is? Kan ik de uitblaas temperatuur meten?
Hoeveel graden moet die hebben?
Je kan inderdaad de uitblaastemperatuur even controleren.
Ik heb daarvoor een ouderwetse kwiktemperatuurmeter in de uitblaasmond gelegd.
Wel de ventilator op de hoogste stand gezet.
Bij mij is de uitblaastemperatuur een 42°C bij een buitentemperatuur van 0°C.
En bij -8°C is de uitblaastemperatuur een 36 °C.

Ik heb voor de maand januari 2017 al een verbruik van 18 kWh/dag voor de warmtepomp (5kW). De binnenunits (2x2.5 kW) draaien van 06:00 u tot 23:00 u.
Als het vriest moet ik nog een elektrische accumulator laten meewerken om het aangenaam warm te houden.
42 graden is wel veel, Ik heb een uitblaastemperatuur van max.25 graden bij een vraag van 20graden en met blaassnelheid op 2.
En die 25 graden is niet vast, dat schommelt constant tussen 21 en 25 graden. ( infrarood thermometer) (buiten is het nu 8 graden)
Als jij al 42graden bij de uitblaas hebt dan is jouw brontemperatuur buiten misschien wel 50 graden, genoeg om je vingers te verbranden??
Bedoeling van mijn meting was om het max afgegeven warmtevermogen te bepalen bij bijvoorbeeld 0°C buitenlucht. De binnenventilator staat dan op zijn hoogst en ook de gevraagde binnentemperatuur was verhoogd naar 28°C.
In jouw geval was waarschijnlijk de gevraagde temperatuur al bereikt en gaat de besturing de koelcompressor in toeren verminderen wat resulteert in minder warmte.
decpa1: 15x Evergreen 205, 3075 Wp + Fronius IG30, helling 45 °, orientatie 145 °, Oostende
decpa2: 8x Evergreen 205, 1640 Wp + Mastervolt XS2000, helling 45 °, orientatie 145°, Oostende
decpa3: 5x REC 255 BF, 1275 Wp + 5x Enphase M215, helling 45°, orientatie 145°, Oostende
Warmtepomp Daikin 2MXS50H + 2 nexura 25

Gebruikersavatar
stinovitch
lid
Berichten: 58
Lid geworden op: 19 mei 2013, 16:43
Installatie Land: Maak keuze

Re: warmtepomp lucht lucht om heel het huis te verwarmen

Bericht door stinovitch » 02 feb 2017, 20:03

wwfje schreef:
02 feb 2017, 08:50
declerck schreef:
27 jan 2017, 14:43
wwfje schreef:
25 jan 2017, 02:49
Hoe kan ik zien dat er te weinig koelvloeistof is? Kan ik de uitblaas temperatuur meten?
Hoeveel graden moet die hebben?
Je kan inderdaad de uitblaastemperatuur even controleren.
Ik heb daarvoor een ouderwetse kwiktemperatuurmeter in de uitblaasmond gelegd.
Wel de ventilator op de hoogste stand gezet.
Bij mij is de uitblaastemperatuur een 42°C bij een buitentemperatuur van 0°C.
En bij -8°C is de uitblaastemperatuur een 36 °C.

Ik heb voor de maand januari 2017 al een verbruik van 18 kWh/dag voor de warmtepomp (5kW). De binnenunits (2x2.5 kW) draaien van 06:00 u tot 23:00 u.
Als het vriest moet ik nog een elektrische accumulator laten meewerken om het aangenaam warm te houden.
42 graden is wel veel, Ik heb een uitblaastemperatuur van max.25 graden bij een vraag van 20graden en met blaassnelheid op 2.
En die 25 graden is niet vast, dat schommelt constant tussen 21 en 25 graden. ( infrarood thermometer) (buiten is het nu 8 graden)
Als jij al 42graden bij de uitblaas hebt dan is jouw brontemperatuur buiten misschien wel 50 graden, genoeg om je vingers te verbranden??
25°c uitblaas temperatuur is echt niet normaal
En voor japio de leiding test zegt niets over de druk maar wel over het traject van het koelmiddel Beide warm wil zeggen dat er koelmiddel over de hele condensor komt en condenseert in geval van koelen loopt de oververhitting na verdamping verder in de leiding tot aan het buitentoestel (retour is dan ook koud dus voldoende koelmiddel)

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: warmtepomp lucht lucht om heel het huis te verwarmen

Bericht door alfa » 02 feb 2017, 20:28

""25°c uitblaas temperatuur is echt niet normaal ""
Kan zijn dat die richting defrost aanstuurt bij verlaging uitblaas T

Gebruikersavatar
wwfje
Senior lid
Berichten: 121
Lid geworden op: 11 apr 2016, 22:57
Installatie Land: België
Locatie: Lovenjoel
Contacteer:

Re: warmtepomp lucht lucht om heel het huis te verwarmen

Bericht door wwfje » 03 feb 2017, 12:54

Ik heb mijn thermometer dichter bij de uitblaasmond geplaatst en ik moet zeggen dat mijn eerste meting verkeerd was.
Nu meet ik maximum 47 graden maar dat fluctueert, die temperatuur blijft nooit constant, 47 graden is de uitschieter.
Ze varieert steeds tussen de 25 en de 47 graden en dit met een vraag van 20 graden met blaassnelheid één blokje.

Plaats reactie