dag beste Zonnestralers,

Ik ben alle puzzeltjes van mijn toekomstige PV installatie aan het zoeken.
Ik wil de hele installatie zoveel mogelijk zelf doen, ik vind het heel fijn om hier alles over te zoeken want ik leer enorm veel bij.
De grootste onbekende is de aansluiting aan het net. Geen paniek: dit is het enige deel dat ik niet zelf doe, maar ik wil hier meer over weten.

Eerst even een korte beschrijving:
* 6 x 260Wp, omvormer Goodwe 1500-NS (max 1500W)
* plaatsing op tuinhuis
* verbinding op 35 meter van zekeringkast, met XVB F2 3G4
* zekeringkast heeft reeds 2 differentieelschakelaars: 40A 2P 300mA en 40A 2P 30mA (beide 2 fasig)
* zekeringkast heeft nog 1 reserve zekering lijn die nog vrij en ongebruikt is, 25A, op het net aangesloten met 6mm2

Vraag:

Is het volgens AREI toegelaten om mijn omvormer aan te sluiten via deze ongebruikte 25A zekering ?
Of raadt je aan een klein zekeringkastje bij te bouwen met een aparte verbinding, nieuwe differentieel en nieuwe zekering ?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9780
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: kleine PV installatie aansluiten zekeringkast

Bericht door janus » 03 jun 2017, 18:56

Dat is toegestaan op die vrije automaat maar hoeveel A is de hoofdzekering
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
smeerlap
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 03 jun 2017, 16:26
Installatie Land: België

Re: kleine PV installatie aansluiten zekeringkast

Bericht door smeerlap » 03 jun 2017, 19:02

De hoofdzekering is 40A. Hopelijk genoeg!

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9780
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: kleine PV installatie aansluiten zekeringkast

Bericht door janus » 03 jun 2017, 19:06

Dan zijn de diffs vermoedelijk te licht en misschien de bruggen ook;
Kun je een schema posten?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
smeerlap
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 03 jun 2017, 16:26
Installatie Land: België

Re: kleine PV installatie aansluiten zekeringkast

Bericht door smeerlap » 03 jun 2017, 19:26

Eendraadsschema van de keuring bij verkoop:
geen idee of je er wat aan hebt

lijn B staat hier "gereserveerd", is wel aangesloten aan netzijde maar niet buiten
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9780
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: kleine PV installatie aansluiten zekeringkast

Bericht door janus » 03 jun 2017, 19:37

Als het aangesloten is zoals op het schema zijn de diffs in orde.
Wel moet je naar de diameter van de bruggen tussen de automaten kijken.
daar moet 40A + de 1500W (6,5A) van de omvormer doorheen kunnen
Dus dienen die minimaal 10mm2 te zijn.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
smeerlap
junior lid
Berichten: 8
Lid geworden op: 03 jun 2017, 16:26
Installatie Land: België

Re: kleine PV installatie aansluiten zekeringkast

Bericht door smeerlap » 03 jun 2017, 19:54

Het lijkt zo te zijn, dat de draden naar de brug 10mm2 is : zie bijlage
rood kader : draden naar de brug
groen kader : draden waarvan ik zeker weet dat ze 6mm2 zijn
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9780
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: kleine PV installatie aansluiten zekeringkast

Bericht door janus » 03 jun 2017, 20:39

dan is het goed :D
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
vdabbeji
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 23 aug 2016, 10:53
Installatie Land: België

Re: kleine PV installatie aansluiten zekeringkast

Bericht door vdabbeji » 04 jun 2017, 16:33

Plaats na u gevoelige differentieel een zekering van 40a en voor u gevoelige differentieel sluit je u zonnepanelen mee aan. Dit om te zorgen dat je geen overstroom krijgt op u bestaande installatie. Groeten Jimmy

Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk


Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 9780
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: kleine PV installatie aansluiten zekeringkast

Bericht door janus » 04 jun 2017, 17:03

vdabbeji schreef:
04 jun 2017, 16:33
Plaats na u gevoelige differentieel een zekering van 40a en voor u gevoelige differentieel sluit je u zonnepanelen mee aan. Dit om te zorgen dat je geen overstroom krijgt op u bestaande installatie. Groeten Jimmy

Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk

Dat is ook een optie, misschien wel beter omdat de omvormer dan niet achter de 30mA staat.
Ik weet nu wel niet wat Goodwe adviseert voor type diff?
Bij SMA is dat bv. minimaal een 100mA
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
vdabbeji
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 23 aug 2016, 10:53
Installatie Land: België

Re: kleine PV installatie aansluiten zekeringkast

Bericht door vdabbeji » 04 jun 2017, 17:14

Vluchtig een goodwe handleiding doorlezen maar er staat geen voorschrift bij ivm met de verliesstroomschakelaar.

Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk


japio
Master lid
Berichten: 1942
Lid geworden op: 23 mar 2014, 10:14
Installatie Land: Nederland
Locatie: Mijdrecht
Contacteer:

Re: kleine PV installatie aansluiten zekeringkast

Bericht door japio » 05 jun 2017, 07:34

In Nederland mag deze installatie invoeden, dus gewoon (wel vast) aansluiten op een bestaande groep.
Deze optie doet niets af aan de algehele veiligheid, jammer dat regelgeving soms belangrijker is dan het doel.
SolarEdge gecertificeerd dealer