De formule voor 3-fasig net is:
Vermogen (in VA) = spanning x stroom x wortel (3)
Dus mijn vermogen = 400 x 40 x 1.73 = 27700VA of 27,7kVA
Per fase dus ongeveer 9,23 kVA.
12x Sunpower 318

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10250
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Ervaringen met zelfbouwpakketten?

Bericht door janus » 07 dec 2013, 17:44

En dan hebben we het nog niet over het mogelijke problemen met overspanning!
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 3791
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: Ervaringen met zelfbouwpakketten?

Bericht door ErikDD » 07 dec 2013, 17:46

Per fase dus ongeveer 9,23 kVA.
Ik heb niet gezegd dat het niet kan, wel dat het niet mag.
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
Jack Daniels
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 08 jul 2013, 13:57
Installatie Land: België
Locatie: Dendermonde

Re: Ervaringen met zelfbouwpakketten?

Bericht door Jack Daniels » 07 dec 2013, 18:16

We zijn te ver aan het afdwalen. Ik wil gewoon een drietal zonnepanelen extra erbij, op een tweede omvormer, rechtstreeks in het stopcontact kunnen pluggen. En ik vroeg mij af of er bepaalde voorwaarden zijn voor de omvormer omdat ik 3 fasen heb. En ik heb hier wat tips gekregen die ik ter harte ga nemen en van naderbij bekijken.
12x Sunpower 318

Gebruikersavatar
Speciall
lid
Berichten: 23
Lid geworden op: 21 mei 2013, 08:36
Installatie Land: Maak keuze

Re: Ervaringen met zelfbouwpakketten?

Bericht door Speciall » 28 dec 2013, 18:01

Zoals jack ben ik hierook wel in geinteresseerd.
Officieel mag ik ook nog 1.8kw bijleggen.

Ideaal om 2 of 3 paneeltjes,let hun eigen omvormertje in de pries te steken.


Ik heb bijgeleerd dat de mastervolt een ngebouwde ontkoppel beveiliging heeft, dat is dus handig :)
Laatst gewijzigd door Speciall op 28 dec 2013, 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 10250
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Contacteer:

Re: Ervaringen met zelfbouwpakketten?

Bericht door janus » 28 dec 2013, 18:34

De mastervolt omvormers hebben toch geen stekker?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg
Tevreden over het forum, overweeg een donatie

Gebruikersavatar
Speciall
lid
Berichten: 23
Lid geworden op: 21 mei 2013, 08:36
Installatie Land: Maak keuze

Re: Ervaringen met zelfbouwpakketten?

Bericht door Speciall » 28 dec 2013, 18:46

Iemand trouwens ineresse in een groeps aankoop voor zo een set? Dan moeten we eventueel een nieuw topic starten in de groepsaanken :)

Gebruikersavatar
Jack Daniels
lid
Berichten: 41
Lid geworden op: 08 jul 2013, 13:57
Installatie Land: België
Locatie: Dendermonde

Re: Ervaringen met zelfbouwpakketten?

Bericht door Jack Daniels » 10 mar 2014, 11:03

Is goed voor mij. Ik zou mij engageren voor max. 4 panelen van ongeveer 250Wp/paneel.
12x Sunpower 318

Gebruikersavatar
bouwijn
Berichten: 4
Lid geworden op: 09 apr 2014, 20:05
Installatie Land: Nederland

Re: Ervaringen met zelfbouwpakketten?

Bericht door bouwijn » 10 apr 2014, 00:22

Hallo allemaal,
Ben nieuw hier en het zou kunnen dat ik nog een beetje onhandig omga met dit forum. Ik heb een vraag: weet iemand of er een laadregelaar in de handel is die 37 V Li-ion kan laden. De spanning van 1, 2 of 3 panelen, al dan niet in serie geschakeld, afhankelijk van de paneelspanning afzonderlijk zou denk ik voor goede bedrijfszekerheid moeten kunnen oplopen tot 50 a 60 Volt maximaal. Dat moet de laadregelaar dan stabiliseren en in de Li-ion accu pompen. Dat mis ik in de handel, een dergelijke laadregelaar. Weet iemand of het er is of of iemand dit zelf heeft ontworpen?