230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Post hier berichten over installaties die niet op het stroomnet aangesloten zijn, of ook zelfstandig kunnen werken.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
ygeffens
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 20 mar 2014, 11:52
Installatie Land: België

230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Bericht door ygeffens » 20 mar 2014, 12:30

Mijn eerste post hier, ik weet niet of het de meest geschikte plaats is. Toch even proberen:

Ik heb een afgelegen locatie, hier is geen stroom.
Ik zou op die locatie minstens 12V nodig hebben, het hele jaar door. 230v mag ook, maar dan denk ik dat ik meer verlies heb?
Er zou een kleine computer moeten komen staan. Internet haal ik via GSM netwerk. Geen scherm.
Een ruwe schatting (ik moet de apparatuur nog aankopen) denk ik 50w te verbruiken per uur, (thinclient + 2 toestelletjes op USB).

Hoe kan ik, dag in dag uit, dit laten draaien, zonder onderbreking?
Wat heb ik aan materiaal nodig? En gaat me dit veel kosten?
Bescherming tegen weer en wind is geen probleem.

Wie heeft er tips voor mij?

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2952
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: 230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Bericht door DaRkMaN_FX » 20 mar 2014, 13:40

Een generator met een batterij pack?
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Gebruikersavatar
ygeffens
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 20 mar 2014, 11:52
Installatie Land: België

Re: 230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Bericht door ygeffens » 20 mar 2014, 14:17

Ik dacht eerder aan zon, vandaar dat ik hier ben :-)

Technisch zal dat best kunnen, maar niet uitvoerbaar wegens geluidsproductie.

Gebruikersavatar
Praeter
Senior lid
Berichten: 201
Lid geworden op: 29 dec 2012, 10:13
Installatie Land: Maak keuze

Re: 230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Bericht door Praeter » 20 mar 2014, 15:09

Beetje googelen en dan vind je wel iets.
Bvb.: http://bit.ly/1ijcnQw

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12141
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: 230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Bericht door janus » 20 mar 2014, 17:52

Er zijn inderdaad honderden sites die zoiets aanbieden:
http://accuweb.nl/zonnepanelen/recreatie/

Onderwerp verplaatst naar "off grid"
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
stef69
Senior lid
Berichten: 331
Lid geworden op: 17 mei 2013, 20:12
Installatie Land: Maak keuze
Locatie: regio Gent (B)

Re: 230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Bericht door stef69 » 20 mar 2014, 18:20

1 of een paar panelen, een (micro-) omvormer, batterij en je komt al dicht in de buurt

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 3970
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: 230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Bericht door ErikDD » 20 mar 2014, 20:11

Als het systeem echt niet zonder stroom mag vallen, dan zal je toch redelijk wat batterij nodig hebben met 50W continu verbruik.
Stel dat er 10 dagen sneeuw op de panelen ligt ...
50W aan 24 uur = 1.25 kWh per dag
aan 30 dagen = 40 kWh
aan 365 dagen = +/- 500 kWh
Maar in de hele maand december haal je worst case amper 15 kWh/kWp per binnen. Dus heb je al zeker 3 kWp panelen nodig om de winter door te komen (rekening houdend met verlies in de batterij en rendement, zeker als het koud is doet de batterij het ook niet goed)
http://users.skynet.be/fa842536/SUNNYsi ... rzicht.htm

SMA heeft een mooi systeem maar is wel wat overkill waarschijnlijk
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2401,d.bGQ

Ik vrees dus dat het niet echt haalbaar is aan een redelijke prijs (> 5000 euro)
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
ygeffens
junior lid
Berichten: 6
Lid geworden op: 20 mar 2014, 11:52
Installatie Land: België

Re: 230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Bericht door ygeffens » 20 mar 2014, 20:36

Ok, hopeloos dus, enfin, veel te duur voor wat het moet dienen. Kan ik beter een hamster in een kooi zetten en laten lopen :-)

Erg bedankt om mee te denken.
Ik zal dus de locatie moeten aanpassen, en zien dat ik daar toch aan een stroomvoorziening kan komen, of zoeken naar een energiezuiniger computertje.

Voor alles is een oplossing !

Gebruikersavatar
PASCAL
Berichten: 3
Lid geworden op: 13 feb 2015, 09:50
Installatie Land: België

Re: 230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Bericht door PASCAL » 13 feb 2015, 15:17

kijk hier eens, deze mensen zijn één vd pioniers in Belgie
http://www.alrasol.be/deploy/systemen/h ... erijopslag

Gebruikersavatar
bruma
Master lid
Berichten: 2671
Lid geworden op: 20 mei 2013, 14:09
Installatie Land: Maak keuze

Re: 230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Bericht door bruma » 15 feb 2015, 10:30

ygeffens schreef:Ok, hopeloos dus, enfin, veel te duur voor wat het moet dienen. Kan ik beter een hamster in een kooi zetten en laten lopen :-)

Erg bedankt om mee te denken.
Ik zal dus de locatie moeten aanpassen, en zien dat ik daar toch aan een stroomvoorziening kan komen, of zoeken naar een energiezuiniger computertje.

Voor alles is een oplossing !
Inderdaad 50W/h is wel heel veel voor een thin client systeem. Een Dell E4200 SSD netbook met scherm verbruikt net geen 10W en kan een volwaardig OS draaien, een PI verbruikt nig minder en er zijn nog andere liliput linuxen die met een W of 2 ook veel kunnen uitspoken.
Daarnaast kan je overwegen om op de batterij een detectie te doen en een alarm te genereren zodat je die kan gaan bijladen, wat enkel moet gebeuren wanneer de weergoden niet meewerken. Zo moet je de installatie niet (over)parametriseren voor de winter.
Idealiter zou ik zeggen, splits de batterijcapaciteit in 2, dan heb je 2 banken die je parallel kan zetten van half feb tot hal nov. Van half nov tot half feb neem je de ene bank mee om aanbt net te laden tot je een alarm krijgt en dan ga je de banken omwisselen. De bank die er lokaal staat ga te met moeite volledig kunnen laden met PV stroom in die periode dus overladen zal dan niet aan de orde zijn.

Gebruikersavatar
alfa
Master lid
Berichten: 1707
Lid geworden op: 23 dec 2014, 14:13
Installatie Land: België

Re: 230v of 12v nodig op plaats waar geen stopcontact is

Bericht door alfa » 06 mar 2015, 17:55


Plaats reactie