Frequentie op 51 Hz?

Plaats hier uw berichten over slimme meters en DNB's
Plaats reactie
Gebruikersavatar
bke
Senior lid
Berichten: 257
Lid geworden op: 18 mei 2013, 19:20
Installatie Land: Maak keuze

Frequentie op 51 Hz?

Bericht door bke » 21 okt 2013, 19:45

Ik kom net tot de vaststelling dat mijn panelen vandaag tot 15 u geen energie geleverd hebben. Veel heb ik niet gemist in elk geval, maar toch. Op de logs van de omvormers zie ik een netfrequentie van 51 Hz. Wat is hier aan de hand? Ik weet dat men met de frequentie kan spelen in geval van overbelasting, maar het lijkt me nu niet echt een dag waarop er een overbelasting te verwachten is.

Gebruikersavatar
pacne
lid
Berichten: 24
Lid geworden op: 18 mei 2013, 22:44
Installatie Land: Maak keuze

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door pacne » 21 okt 2013, 19:52

Toch eens nazien of u de enige bent in de straat met dit probleem :roll:
21 Schüco 220Wp - Kostal Piko 4.2 +++++ 20 Schüco 255Wp - Kostal Piko 4.2

Opbrengst grafiek
Suntrol-portal-01 +++++ Suntrol-portal-02

Gebruikersavatar
bke
Senior lid
Berichten: 257
Lid geworden op: 18 mei 2013, 19:20
Installatie Land: Maak keuze

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door bke » 21 okt 2013, 19:57

Net even gekeken bij de logs van de andere installaties in de straat, daar is het niet anders.

Gebruikersavatar
bartd
lid
Berichten: 95
Lid geworden op: 17 mei 2013, 12:46
Installatie Land: Maak keuze

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door bartd » 21 okt 2013, 20:58

Zijn er geen werken bezig aan het elektriciteitsnet waardoor je tijdelijk stroom krijgt dmv een generator ?

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 3925
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door ErikDD » 21 okt 2013, 21:21

Dat lijkt mij de enige mogelijkheid.
Het is onmogelijk om op hetzelfde net 50 en 51 Hz te hebben : vuurwerk gegarandeerd.
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11428
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door janus » 21 okt 2013, 21:38

Ik dacht eigenlijk dat de tolerantie wat groter was dan 1Hz, maar het is in heel de straat hetzelfde,
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 3925
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door ErikDD » 21 okt 2013, 22:04

De frekwentie wordt beperkt door de C10/C11 norm :

http://www.synergrid.be/download.cfm?fi ... e_code=NED p 12

Oudere omvormers zullen uitvallen boven 50,2 Hz
Nieuwe omvormers moeten boven die frekwentie hun vermogen verminderen.
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
bke
Senior lid
Berichten: 257
Lid geworden op: 18 mei 2013, 19:20
Installatie Land: Maak keuze

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door bke » 21 okt 2013, 22:32

De frequentie was vanmorgen vroeg al 51 Hz, waarbij de omvormers niet mogen opstarten volgens de C10/11 norm. Mogelijk zijn het dus werkzaamheden geweest aan de transformatorcabine, maar dan mochten ze ons toch wel verwittigen vind ik. Waarschijnlijk zullen er hier heel telefoontjes geweest zijn naar de installateurs dat er problemen met de installatie zijn...

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11428
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door janus » 21 okt 2013, 23:06

ErikDD schreef:De frekwentie wordt beperkt door de C10/C11 norm :

http://www.synergrid.be/download.cfm?fi ... e_code=NED p 12

Oudere omvormers zullen uitvallen boven 50,2 Hz
Nieuwe omvormers moeten boven die frekwentie hun vermogen verminderen.
Het is al laat en ik ben moe van een lange werkdag, maar ik lees iets anders ù%
Om de partij die verantwoordelijk is voor het herstel van dit evenwicht in de mogelijkheid te stellen op een efficiënte wijze te werken, wordt voor alle decentrale productie-installaties geëist dat zij technisch in staat zijn (i) om permanent te werken binnen de frequentieband 49,0-51,0 Hz en (ii) om minstens 30 minuten te werken in de frequentiebanden 47,5-49,0 Hz en 51,0-51,5 Hz.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11428
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door janus » 21 okt 2013, 23:08

Bij de tech fische van mijn omvormer staat zelfs 47,5 - 52,5 Hertz
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
bke
Senior lid
Berichten: 257
Lid geworden op: 18 mei 2013, 19:20
Installatie Land: Maak keuze

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door bke » 21 okt 2013, 23:27

Op p13 staat dat ze niet opnieuw mogen connecteren boven 50.5 Hz na een overfrequentie, dus zou ook kunnen.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 11428
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door janus » 21 okt 2013, 23:31

Hoe oud zijn jouw omvormers dan?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 3925
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door ErikDD » 22 okt 2013, 08:42

De technische fische van de omvormer (SB 4000 TL zegt zelfs +/- 5Hz.
Maar die grenzen zijn instelbaar op de omvormer en worden bepaald door de landcode.
Ik zal vanavond eens zien op wat mijn omvormer ingesteld staat.
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 867
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door waldonk » 22 okt 2013, 11:31

Mijn omvormer, een Mastervolt, staat ingesteld op 50 Hz.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
DaRkMaN_FX
Master lid
Berichten: 2678
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:03
Installatie Land: België
Contacteer:

Re: Frequentie op 51 Hz?

Bericht door DaRkMaN_FX » 22 okt 2013, 12:13

Kostal zegt voor België

Min : 47.5
Max : 51.5
PV1: 30 x ERA Black Solar 190WP, Kostal PIKO 5.5, O: 165° : H:30° | PV2: 16 x LG NeON2 Black 300WP, SMA3000TL-21, O: 255° : H:30° | PV3: 10 x LG NeON2 Black 300WP, SMASB1.5-1VL-40, O: 75 & 255° (polystring) : H:30° | WP: Nibe F1145-12 | ZB: Tisun FI 2/3 + Tisun FS 375/1R

Plaats reactie