MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Plaatst hier uw vragen en opmerkingen over omvormers
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Strix Aluco
lid
Berichten: 39
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:05
Installatie Land: België

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door Strix Aluco » 21 jun 2013, 11:32

ghia schreef: Ik denk dat het een serieus alternatief wordt voor de klassieke zonneboiler.
:tu: :tu:


hier de datasheet, vers van de pers!

http://europe.refusol.com/fileadmin/use ... ion_EN.pdf

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12233
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door janus » 21 jun 2013, 12:34

@mod: thread verplaatsen naar zonneboilers?
@ Ghia, moeilijk te bepalen in welk forum dit nu thuis hoort ù%

Data sheet is nog zeer induidelijk en klopt niet ivl max. Kwp => 2700 ù%
En output 1500W rendement 99% ù%

Iemand die al iets over een prijs weet?
Maar met een besparing van +/-60% van het opgewarmde water zal je toch niet hoger mogen komen dan 2000€?
Denk niet dat dat gaat lukken.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Strix Aluco
lid
Berichten: 39
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:05
Installatie Land: België

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door Strix Aluco » 21 jun 2013, 13:24

janus schreef: Maar met een besparing van +/-60% van het opgewarmde water zal je toch niet hoger mogen komen dan 2000€?
Denk niet dat dat gaat lukken.

Zijn er dan ergens duidelijke en correcte meetgegevens die kunnen aantonen dat bij een degelijke zonneboiler-installatie het financieel rendement hoger ligt?
Spijtiggenoeg worden weinig of geen zonneboiler geplaatst met een (externe en onafhankelijke) caloriemeter die de effectieve winst door de zon meet en logt.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12233
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door janus » 21 jun 2013, 13:42

Zijn er dan ergens duidelijke en correcte meetgegevens die kunnen aantonen dat bij een degelijke zonneboiler-installatie het financieel rendement hoger ligt?
Nee een zonneboiler geeft ongeveer hetzelfde resultaat.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Mirsun
junior lid
Berichten: 13
Lid geworden op: 20 mei 2013, 16:12
Installatie Land: België

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door Mirsun » 22 jun 2013, 14:50

In principe wel gn onderhoud met dit systeem !!

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 4043
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door ErikDD » 22 jun 2013, 15:43

Zeker een interessant concept door de eenvoud.
Misschien kan het nog eenvoudiger : met de Solaredge box per paneel : daar zit al een MPP tracker en die levert DC stroom :
http://www.solaredge.com/files/pdfs/pro ... asheet.pdf
Dus zonder de DC-AC inverter.
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
ghia
Senior lid
Berichten: 174
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:24
Installatie Land: Maak keuze

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door ghia » 23 jun 2013, 18:55

ErikDD schreef:Zeker een interessant concept door de eenvoud.
Misschien kan het nog eenvoudiger : met de Solaredge box per paneel : daar zit al een MPP tracker en die levert DC stroom :
http://www.solaredge.com/files/pdfs/pro ... asheet.pdf
Dus zonder de DC-AC inverter.
Er zijn geen gegevens over, maar ik geloof niet dat de weerstand met AC gevoed wordt.
Die powerboxes zullen het alleen maar duurder maken en ook nog 1% rendement opslorpen.

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 4043
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door ErikDD » 23 jun 2013, 22:29

Ik begrijp niet goed wat je bedoelt.
Een weerstand kan je zowel met AC als DC opwarmen. Omzetting naar AC en netkoppeling is niet nodig.
De power optimizer is een DC-DC converter met MPP tracker en die tracker heb je wel nodig.
Maar ik ken ook de details er niet van, dus weet ik ook niet of het gaat werken. Het was maar een idee.
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
ghia
Senior lid
Berichten: 174
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:24
Installatie Land: Maak keuze

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door ghia » 24 jun 2013, 01:10

ErikDD schreef:De power optimizer is een DC-DC converter met MPP tracker en die tracker heb je wel nodig.
De voorgestelde oplossing heeft 3 MPP-trackers.

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 4043
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door ErikDD » 24 jun 2013, 12:16

Met de Powerbox heb je 1 MPP tracker per paneel.
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
LOCO430
junior lid
Berichten: 14
Lid geworden op: 21 mei 2013, 00:23
Installatie Land: Maak keuze

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door LOCO430 » 24 jun 2013, 12:51

Ik liep ook al maanden met die vraag of je zonnepanelen niet rechtstreeks (zonder omvormer)kan koppelen aan een ohmse verbruiker. Als je nu een 3 fase weerstand zo kan schakelen afhankelijk van de opgewekte spanning (dr de zonnepanelen) dat bij lage spanning 1, 2 of 3 weerstanden (al dan niet)in parallel komen en bij een hoge spanning naar een serie toestand komen. Ik denk dat het rendement zelfs beter gaat zijn dan een echte zonneboiler in ons klimaat en kan het ganse jaar doorwerken, in tegendeel werkt nog beter bij koude (zonnige) dagen dan in de zomer.
Wat kost 1 zonnepaneel van ong. 220W/h vandaag nog? En technisch zal het zeker even betrouwbaar zijn.Thx

Gebruikersavatar
ErikDD
Moderator
Moderator
Berichten: 4043
Lid geworden op: 21 dec 2012, 00:10
Installatie Land: België
Locatie: Emblem
Contacteer:

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door ErikDD » 24 jun 2013, 13:18

Een zonnepaneel is een stroombron en geen spanningsbron.
Er worden electronen (en dus stroom) door de zon losgemaakt.
De spanning over de externe weerstand wordt bepaald door de opgewekte stroom en de inwendige weerstand (een in serie en een in parallel) van de PV-cellen.
Het is dus door de externe weerstand te regelen dat je al dan niet extern vermogen opwekt (P = U x I)
Is de externe weerstand te klein, dan heb je veel stroom, maar weinig spanning en dus weinig vermogen.
Is de weerstand te groot, dan heb je wel veel spanning, maar weinig stroom omdat de stroom dan door de parallel weerstand van PV-cellen loopt in plaats van door de externe weerstand en het vermogen dan daar omgezet wordt in warmte.

Door de verschillen in instraling (stroomsterkte) en temperatuursafhankelijkheid van de cellen en externe weerstand is het heel moeilijk om telkens de weerstand aan te passen zodat het vermogen optimaal is.
En dat is nu net wat een MPP tracker doet.
Zonder de correcte externe weerstand (gestuurd door de MPP tracker) haal je dus nooit het maximale vermogen uit je paneel.
Wat je voorstelt is dus zelf een soort MPP tracking maken door weerstanden in parallel of serie te zetten, maar hierdoor ga je die weerstand dus nooit fijn kunnen afregelen en telkens aanpassen aan de veranderende omstandigheden.
Zonstraal VZW : ZONNE-energie, het is ONZE energie.
www.zonstraal.be/vzw

Gebruikersavatar
Strix Aluco
lid
Berichten: 39
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:05
Installatie Land: België

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door Strix Aluco » 25 jun 2013, 09:26

Sterke uitleg :tu:


Zonder zo'n toestel als dat wat RefuSol dus zonet uitbracht, is het zo goed als onmogelijk.
Hopelijk kunnen we hier snel wat testresultaten en/of voorbeelden van zien!
De eenvoud van dit systeem is zijn grote troef denk ik

Gebruikersavatar
Onyx
Senior lid
Berichten: 391
Lid geworden op: 17 mei 2013, 07:15
Installatie Land: België

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door Onyx » 25 jun 2013, 10:27

Strix Aluco schreef: De eenvoud van dit systeem is zijn grote troef denk ik
Als die eenvoud zich in de prijs zal weerspiegelen is nog maar de vraag.

Gebruikersavatar
Strix Aluco
lid
Berichten: 39
Lid geworden op: 17 mei 2013, 09:05
Installatie Land: België

Re: MPPT omvormer voor elektrische weerstand in boiler

Bericht door Strix Aluco » 28 jun 2013, 09:45

Nog een fabrikant die dergelijk toestel op de markt brengt:

http://www.rennergy.de/produkte-loesung ... -heiz.html

Plaats reactie