Foutmelding omvormer

Plaatst hier uw vragen en opmerkingen over omvormers
Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12244
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door janus » 28 mei 2019, 21:11

Gelukkig.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
waldonk
Master lid
Berichten: 941
Lid geworden op: 29 dec 2012, 14:31
Installatie Land: België
Locatie: Ekeren

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door waldonk » 29 mei 2019, 09:59

Martco schreef:
28 mei 2019, 21:01
Is opgelost.
De electrieker heeft alle zekeringen goed aangedraaid in de zekeringkast.
De zekering terug opgezet van de meter en de omvormer werkte terug normaal.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
gr,Martco.
Hopelijk heeft hij iets verder gekeken dan de schroeven. Ooit heb ik BIJNA een brand gehad van een slecht en te losliggend kontact in de zekeringkast. De isolatie rond de draad was 3 cm ver totaal verkoold. Ik kwam er achter omdat die morgen het licht niet aanging in de woonkamer.
Steun onze belangenvereniging http://www.zonstraal.be/vzw/

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 272
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door Luc6580 » 29 mei 2019, 10:13

Iedere 10 jaar vijzen van zekeringen, stopcontacten en dergelijke aandraaien.
Je zal versteld staan hoeveel je sommige kan aandraaien.
Onderandere zo vermijdt je brand door slechte contacten.

Gebruikersavatar
Martco
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 25 mei 2013, 19:35
Installatie Land: België
Locatie: Hamme

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door Martco » 29 mei 2019, 11:08

Luc6580 schreef:
29 mei 2019, 10:13
Iedere 10 jaar vijzen van zekeringen, stopcontacten en dergelijke aandraaien.
Je zal versteld staan hoeveel je sommige kan aandraaien.
Onderandere zo vermijdt je brand door slechte contacten.
Zekeringen waren 6 maand terug allemaal vervangen na 25 jaar dienst.

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 272
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door Luc6580 » 29 mei 2019, 12:03

Martco schreef:
29 mei 2019, 11:08
Luc6580 schreef:
29 mei 2019, 10:13
Iedere 10 jaar vijzen van zekeringen, stopcontacten en dergelijke aandraaien.
Je zal versteld staan hoeveel je sommige kan aandraaien.
Onderandere zo vermijdt je brand door slechte contacten.
Zekeringen waren 6 maand terug allemaal vervangen na 25 jaar dienst.
Dan zal die vijs toch niet goed aangedraaid geweest zijn.

Gebruikersavatar
Martco
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 25 mei 2013, 19:35
Installatie Land: België
Locatie: Hamme

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door Martco » 29 mei 2019, 16:14

Ben blij dat het opgelost is.
Gr, Martco.

Gebruikersavatar
Martco
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 25 mei 2013, 19:35
Installatie Land: België
Locatie: Hamme

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door Martco » 01 jun 2019, 18:33

Hoi,
Nu heb ik gezien dat de groenestroomteller niet meer werkt.
Is een schellcount eem12 32a .(deze zijn niet meer te verkrijgen).
Welke analoge of digitale is een goeie en waar te koop??
Zou ik die zelf kunnen vervangen??
Als ik de installateurs moet laten komen zou dat wel redelijk wat kosten denk ik.
Die zijn van Grobbendonk (100km enkel).
Gr,Martco.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12244
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door janus » 01 jun 2019, 19:43

Eerst kan/wil je niet even de spanning meten en nu denk je dat je zelf een gsc meter kan vervangen?

Ik zou dat in jouw geval dan toch ook maar even aan de elektrieker vragen.
En kijk even bij je netbeheerder op de site hoe je het moet melden!
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Martco
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 25 mei 2013, 19:35
Installatie Land: België
Locatie: Hamme

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door Martco » 01 jun 2019, 20:16

Sorry,
Den elektrieker is nu in verlof voor 10 dagen.
Op de site van fluvius staat dat ik de tellerstand moet doorgeven en de datum wanneer hij gestopt is.(grafiek van Sunny explorer).
Ik heb meegekeken wat hij van de week allemaal gedaan (heeft een paar zekeringen losgemaakt en terug ingestoken).
En wees gerust , ik zal wel alles stilleggen (grote stekker van sma en de hoofdzekering van de gewone meter).
Gr,Martco.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12244
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door janus » 01 jun 2019, 20:43

Meer dan 3 vijzen losdraaien, meter verwijderen en dan in omgekeerde volgorde de nieuwe weer plaatsen is het niet.

Waar wou je de nieuwe halen/bestellen?
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Martco
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 25 mei 2013, 19:35
Installatie Land: België
Locatie: Hamme

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door Martco » 01 jun 2019, 22:50

Oei,ik dacht dat het zoiets was.
Gewoon vervangen en klaar.
Dus zo is het niet?
Online heb ik toch een paar gezien die geijkt zijn.

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12244
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door janus » 02 jun 2019, 00:01

Je moet je zekeringskast openschroeven en dan de meter losmaken, het is geen klik systeem.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Martco
lid
Berichten: 27
Lid geworden op: 25 mei 2013, 19:35
Installatie Land: België
Locatie: Hamme

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door Martco » 02 jun 2019, 00:11

Heb ik gezien is op rail din systeem.
Ik vraag mij gewoon af welke merk van teller goed is.
Ik zie prijzen tussen de 25 en 85 euro?

Gebruikersavatar
janus
Site Admin
Site Admin
Berichten: 12244
Lid geworden op: 04 mar 2009, 22:39
Installatie Land: Ander
Locatie: Ten zuiden van antwerpen
Sponsor ons: Afbeelding
Contacteer:

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door janus » 02 jun 2019, 08:30

Mijn inziens zijn er geen slechte tellers, ik heb een Chinese van 8€ die nu al 8 jaar perfect telt en zelfs een blikseminslag heeft overleeft.
.
Mijn wens is: "Dat ook in de toekomst de zon voor iedereen gratis op mag komen."

Gelieve geen technische vragen via pb Klik voor Uitleg

Gebruikersavatar
Luc6580
Senior lid
Berichten: 272
Lid geworden op: 17 mei 2013, 10:49
Installatie Land: België
Locatie: Gijzegem (Aalst)
Contacteer:

Re: Foutmelding omvormer

Bericht door Luc6580 » 02 jun 2019, 14:01

janus schreef:
02 jun 2019, 08:30
Mijn inziens zijn er geen slechte tellers, ik heb een Chinese van 8€ die nu al 8 jaar perfect telt en zelfs een blikseminslag heeft overleeft.
Heeft die meter een CE keurmerk of staat er gewoon CE (Chinese export) op?
Zonder echt CE keurmerk geraakt dit niet gekeurd.

Plaats reactie