DC waarden, hoe zijn de verhoudingen

Plaatst hier uw vragen en opmerkingen over omvormers
Plaats reactie
Gebruikersavatar
jost
lid
Berichten: 25
Lid geworden op: 09 mei 2018, 10:53
Installatie Land: België

DC waarden, hoe zijn de verhoudingen

Bericht door jost » 23 nov 2018, 10:32

Kan iemand deze elektriciteits-dummy wat uitleg geven over de DC waarden die ik kan uitlezen op de omvormer?

Situatie:
14 PV, verdeeld over 2 strings (eentje met 8 panelen en eentje met 6 panelen

Metingen op dit moment (weinig zon...):
DC-metingen
Vermogen (A) 224 W
Vermogen (B) 167 W
Spanning (A) 250,40 V
Spanning (B) 190,00 V
Stroom (A) 0,890 A
Stroom (B) 0,880 A

-> Vermogen, dat begrijp ik. Dat is wat de zonnepanelen op dit moment opbrengen. Waarde is afhankelijk van de zonneschijn, en waar de zon zich bevindt.
-> Spanning, als ik deze deel door het aantal panelen, dan kom ik hetzelfde uit.

Maar wat betekend "Stroom", en hoe moet zich dat verhouden ten opzichte van het aantal panelen of het vermogen en/of spanning?

Gebruikersavatar
jost
lid
Berichten: 25
Lid geworden op: 09 mei 2018, 10:53
Installatie Land: België

Re: DC waarden, hoe zijn de verhoudingen

Bericht door jost » 23 nov 2018, 10:38

eigenlijk zelf rap gevonden :-)

n de elektriciteitsleer geldt:

P = U x I

waarin:
P : het vermogen, in watt (W)
U : de effectieve waarde van de elektrische spanning, in volt (V)
I : de effectieve waarde van de elektrische stroom(sterkte), in ampère (A)
Uit bovenstaande formuledriehoek kun je de volgende formules halen:
P = U * I ( Vermogen (Watt) = Spanning (Volt) * Stroomsterkte (Ampère) );
U = P / I (Spanning (Volt) = Vermogen (Watt) / Stroomsterkte (Ampère) );
I = P / U (Stroomsterkte (Ampère) = Vermogen (Watt) / Spanning (Volt) )

Gebruikersavatar
Koidream
Master lid
Berichten: 516
Lid geworden op: 31 jan 2018, 16:21
Installatie Land: België
Locatie: Herk-de-Stad

Re: DC waarden, hoe zijn de verhoudingen

Bericht door Koidream » 23 nov 2018, 10:39

Antwoord verwijderd wegens overbodig.
22 x Jinko JKMS290M-60B (22x290 = 6,380 kWp) - Omvormer SB5.0-1AV-40 163
Oriëntatie -83° (ref. JRC: Zuiden = 0°) - Helling 30° - Herk-de-Stad

Plaats reactie